Строим Дом

Партнер раздела: vilpe
Перезагрузить страницу

Выбор кондиционера(отопителя) для термодома -как расчитать енергоотдачу?

Ответ
 
Опции темы
Старый 12.10.2009, 13:18   #1
sokol-bmw
Опытный форумчанин
Аватар для sokol-bmw
 
Регистрация: 31.10.2008
Адрес: Украинка
Пол: Мужской
Сообщений: 968
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 155 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
По умолчанию Выбор кондиционера(отопителя) для термодома -как расчитать енергоотдачу?

хочу поставить инверторные кондиционеры (орбогрев и охлаждение)

Слышал что для термодома немного по другому площадь расчитывается?

вопрос в том хватит ли мне мне на 140 кв.м кондера, расчитаного на 100 кв.м?(за счет термодома)

заранее спасибо
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 17:18   #2
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Изначально не верная постановка вопроса.
Это раз Вы не заплатили за проектирование, но манагерам надо толкнуть оборудование, то они и считают 100Вт холода на м2, что изначально не верно, т.к. различные помещения и по разному расположены (стороны света), остеклены и т.д.
Если грамотно, то надо посчитать теплопоступления (для теплого периода) в каждое помещение, выйдут кВт и исходя из теплопоступлений выбрать холодильную мощность кондиционера.
Если Вы для обогрева хотите кондиционеры (для зимнего периода), то необходим расчет теплопотерь по каждому из помещений. Но на обогрев свои ограничения использования сплит-систем (кондиционеров). Инверторы конечно в данном плане лучше.

Запомните 1 - кондиционер может включаться при -5С, -15С или -20С наружной, но это далеко не значит что он обогреет помещение. При различной наружной температуре будет различная мощность. Так при минусовых температурах, часто необходима оттайка наружного блока, а это переключение режимов на нагрев теплообменника наружного блока, о чем производители и недобросовестные продавцы умалчивают.
Запомните 2 - мощность на обогрев (как и охлаждение) указана производителем при хороших, для его оборудования, условиях наружного воздуха (влажности и температуры). Если написано 2кВт на тепло, то это не значит при -10С кондиционер выдаст 2кВт.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 15:14   #3
sokol-bmw
Опытный форумчанин
Аватар для sokol-bmw
 
Регистрация: 31.10.2008
Адрес: Украинка
Пол: Мужской
Сообщений: 968
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 155 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Изначально не верная постановка вопроса.
Это раз Вы не заплатили за проектирование, но манагерам надо толкнуть оборудование, то они и считают 100Вт холода на м2, что изначально не верно, т.к. различные помещения и по разному расположены (стороны света), остеклены и т.д.
Если грамотно, то надо посчитать теплопоступления (для теплого периода) в каждое помещение, выйдут кВт и исходя из теплопоступлений выбрать холодильную мощность кондиционера.
Если Вы для обогрева хотите кондиционеры (для зимнего периода), то необходим расчет теплопотерь по каждому из помещений. Но на обогрев свои ограничения использования сплит-систем (кондиционеров). Инверторы конечно в данном плане лучше.

Запомните 1 - кондиционер может включаться при -5С, -15С или -20С наружной, но это далеко не значит что он обогреет помещение. При различной наружной температуре будет различная мощность. Так при минусовых температурах, часто необходима оттайка наружного блока, а это переключение режимов на нагрев теплообменника наружного блока, о чем производители и недобросовестные продавцы умалчивают.
Запомните 2 - мощность на обогрев (как и охлаждение) указана производителем при хороших, для его оборудования, условиях наружного воздуха (влажности и температуры). Если написано 2кВт на тепло, то это не значит при -10С кондиционер выдаст 2кВт.

Вы можете помочь подсчитать
пока меня интересует гараж 15*9.5 высота правда будет 4м
еще раз повторю термодом стенки двойной пенопласт
планирую еще водяной теплый пол это в помощь кондиционеру
заранее спасибо
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 18:04   #4
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Если Вам посчитать теплопотери, то необходимо термическое сопротивление R [м2 С/Вт] ограждающих конструкций, тех же стен + их толщина (окон). Или если с теплоизоляцией то по каждому материалу+его толщина. Соответственно это все приводится к площади ограждающих конструкций и суммируется. То же самое касается "низа" и "верха", т.е. пола и потолка (кровли).
По материалам термическое сопротивление обязан выдать каждый поставщик.
К тому же, в случае с гаражем, вероятно будет различная температура в гараже (разница более 5С) и соседним помещении. Потому надо учесть и перегородку с соседним помещением.
В общем надо учесть все материалы (термическое сопротивление + толщина) по всем сторонам с их площадью и ориентацией по сторонам света.
Когда посчитаете сумму R, то Ваши теплопотери = (tвн - tнаруж)/R [Вт/м2]
В данном расчете не учтен холод вносимый наружным воздухом + охлажденным авто.
Мощность кондиционера тогда будет равна теплопотери-мощность теплого пола.
Какой тип кондиционера Вы вообще планируете? Для такой системы рекомендую тепловентилятор на базе водяного калорифера.

Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 13.10.2009 в 18:52.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 12:02   #5
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,641
Вы сказали Спасибо: 4,990
Поблагодарили 1,004 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sokol-bmw Посмотреть сообщение
хочу поставить инверторные кондиционеры (орбогрев и охлаждение)

Слышал что для термодома немного по другому площадь расчитывается?

вопрос в том хватит ли мне мне на 140 кв.м кондера, расчитаного на 100 кв.м?(за счет термодома)

заранее спасибо
При морозах в -10 врядли Вы натопите кондиционером, в межсезонье да, консультировался по тепловым насосам с отбором тепла с воздуха (воздух-вода), по сути у Вас тот-же тепловой насос только воздух-воздух, так при 0 градусов многие тепловые насосы превращаются в обычный электрокотел.
Правильно пишет Maestro Kiev, в чем полностью с ним согласен:
Запомните 1 - кондиционер может включаться при -5С, -15С или -20С наружной, но это далеко не значит что он обогреет помещение. При различной наружной температуре будет различная мощность. Так при минусовых температурах, часто необходима оттайка наружного блока, а это переключение режимов на нагрев теплообменника наружного блока, о чем производители и недобросовестные продавцы умалчивают.
Запомните 2 - мощность на обогрев (как и охлаждение) указана производителем при хороших, для его оборудования, условиях наружного воздуха (влажности и температуры). Если написано 2кВт на тепло, то это не значит при -10С кондиционер выдаст 2кВт.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 13:17   #6
sokol-bmw
Опытный форумчанин
Аватар для sokol-bmw
 
Регистрация: 31.10.2008
Адрес: Украинка
Пол: Мужской
Сообщений: 968
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 155 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для sokol-bmw с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
При морозах в -10 врядли Вы натопите кондиционером, в межсезонье да, консультировался по тепловым насосам с отбором тепла с воздуха (воздух-вода), по сути у Вас тот-же тепловой насос только воздух-воздух, так при 0 градусов многие тепловые насосы превращаются в обычный электрокотел.
Правильно пишет Maestro Kiev, в чем полностью с ним согласен:
Запомните 1 - кондиционер может включаться при -5С, -15С или -20С наружной, но это далеко не значит что он обогреет помещение. При различной наружной температуре будет различная мощность. Так при минусовых температурах, часто необходима оттайка наружного блока, а это переключение режимов на нагрев теплообменника наружного блока, о чем производители и недобросовестные продавцы умалчивают.
Запомните 2 - мощность на обогрев (как и охлаждение) указана производителем при хороших, для его оборудования, условиях наружного воздуха (влажности и температуры). Если написано 2кВт на тепло, то это не значит при -10С кондиционер выдаст 2кВт.
Это я понял )

Вопрос в том как кондиционеры дружат с Термодомом ?
Ведь это практически термос )
у соседей небольшой домик (термо)
так зимой даже в минус 20 у них всегда плюс

Вот я и спрашиваю как кондиционеры работют в термодомах ?
Неужели никто с таким не сталкивался?
sokol-bmw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 17:59   #7
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,641
Вы сказали Спасибо: 4,990
Поблагодарили 1,004 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sokol-bmw Посмотреть сообщение
Это я понял )

Вопрос в том как кондиционеры дружат с Термодомом ?
Ведь это практически термос )
у соседей небольшой домик (термо)
так зимой даже в минус 20 у них всегда плюс

Вот я и спрашиваю как кондиционеры работют в термодомах ?
Неужели никто с таким не сталкивался?
Работают также как и в обычных. С учетом того, что хотите брать инверторные модели то берите по упрощенному расчету (по площади помещений) все равно точно выщитать теплоизбытки или при отоплении теплопотери вам точно не получится (как говорят дедушки 1 Квт на 10 м кв.) запасик вам не помешает, а энергоээфективность обеспечит инвертор, ну будет он не в полную мощу работать, зато при +35 на улице запас как раз и понадобится.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 19:36   #8
Пролин
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 15.05.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 836
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sokol-bmw Посмотреть сообщение
Вы можете помочь подсчитать
пока меня интересует гараж 15*9.5 высота правда будет 4м
еще раз повторю термодом стенки двойной пенопласт
планирую еще водяной теплый пол это в помощь кондиционеру
заранее спасибо
Если применить стандарный блок термодома с сопротивлением 2,758 м2С/Вт теплопотери через 196 м2 наружной стены Вашего гаража составят для киевского региона при внутренней температуре 20С - 2,988 кВт.
Еще 722 В даст пол с 5 см ППС в стяжке. Еще 1209 Вт даст кровля с 20 см минваты. Еще 3010 Вт даст вентиляция с учетом однократного воздухообмена. Всего набежало 7,929 кВт.
Теплый пол с теплоносителем 35С обеспечит покрытие 7,125 кВт теплопотерь. Теплый пол с теплоносителем 40С обеспечит полное покрытие теплопотерь.
Из поста не ясно что является источником тепловой энергии для теплого пола. Имеет смысл рассматривать эффективность применения кондиционеров, исходя из оценки эффективности работы второго источника тепла для теплого пола.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 12:01   #9
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,641
Вы сказали Спасибо: 4,990
Поблагодарили 1,004 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
Если применить стандарный блок термодома с сопротивлением 2,758 м2С/Вт теплопотери через 196 м2 наружной стены Вашего гаража составят для киевского региона при внутренней температуре 20С - 2,988 кВт.
Еще 722 В даст пол с 5 см ППС в стяжке. Еще 1209 Вт даст кровля с 20 см минваты. Еще 3010 Вт даст вентиляция с учетом однократного воздухообмена. Всего набежало 7,929 кВт.
Теплый пол с теплоносителем 35С обеспечит покрытие 7,125 кВт теплопотерь. Теплый пол с теплоносителем 40С обеспечит полное покрытие теплопотерь.
Из поста не ясно что является источником тепловой энергии для теплого пола. Имеет смысл рассматривать эффективность применения кондиционеров, исходя из оценки эффективности работы второго источника тепла для теплого пола.
Не забывайте что этот кондиционер летом должен будет охлаждать этот объем, а то по теплу насчитаем что хватит 1 кВт, а летом будем сухим льдом доохлаждать.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 18:28   #10
Пролин
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 15.05.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 836
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Не забывайте что этот кондиционер летом должен будет охлаждать этот объем, а то по теплу насчитаем что хватит 1 кВт, а летом будем сухим льдом доохлаждать.
По теплу мы вышли на 8 кВт. Если бы была инфо об источнике тепла для планируемого теплого пола - можно было бы оценить эффективность использования кондиционера на отопление. Возможно для кондиционера останется только задача охлаждения.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Vit3f (24.10.2009)
Старый 23.10.2009, 23:59   #11
Atmosystems
Форумчанин
Аватар для Atmosystems
 
Регистрация: 19.08.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 102
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

В таких кондиционерах производительность по отоплению падает с понижением температуры, а также сильно возрастает потребление.

При -15 вы будете платить в 3 раза больше чем при простом электроотоплении.
Atmosystems вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 13:42   #12
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,641
Вы сказали Спасибо: 4,990
Поблагодарили 1,004 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Atmosystems Посмотреть сообщение
В таких кондиционерах производительность по отоплению падает с понижением температуры, а также сильно возрастает потребление.

При -15 вы будете платить в 3 раза больше чем при простом электроотоплении.
Ну в три это перебор, а то что он не выдаст расчетные кВт - это факт, и прийдется догреваться обычными эл.конвекторами или еще чем нибудь.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 14:03   #13
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
Ну в три это перебор, а то что он не выдаст расчетные кВт - это факт, и прийдется догреваться обычными эл.конвекторами или еще чем нибудь.
Потому обыкновенные кондиционеры не годятся. Есть воздушные ТН при - 20С наружной расчетной на тепло. Там уже заложены поправки в тепловой мощности на -22С. Но все равно - лучше от воздуха отказаться если если возможность использовать грунт или воду.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 14:10   #14
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,641
Вы сказали Спасибо: 4,990
Поблагодарили 1,004 раз(а) в 638 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Потому обыкновенные кондиционеры не годятся. Есть воздушные ТН при - 20С наружной расчетной на тепло. Там уже заложены поправки в тепловой мощности на -22С. Но все равно - лучше от воздуха отказаться если если возможность использовать грунт или воду.
Согласен, в нашей климатике вижу оптимально использовать ТН берущих тепло с воды (если рядом озеро или речка - будет самым эффективным вариантом что по стоимости монтажа, что по эксплуатации)
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 03:01   #15
EGORISCHE
Новичок
 
Регистрация: 20.10.2007
Сообщений: 6
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Talking

Цитата:
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Потому обыкновенные кондиционеры не годятся. Есть воздушные ТН при - 20С наружной расчетной на тепло. Там уже заложены поправки в тепловой мощности на -22С. Но все равно - лучше от воздуха отказаться если если возможность использовать грунт или воду.
хотелось бы кроме общих фраз типа"...уже заложены поправки на тепло...при минус 22.." и проч услышать конкретный ответ на вопрос из каких таких источников тепловой насос при -20 градусов Цельсия забортной воздушной среды будет извлекать необходимые для обогрева ватты?если канеш не затруднит,сообщите, плиз каково содержание тепла в 1 кубе воздуха при тех же -20.
единственый кондей который успешно работал на обогрев при -15 был со встроенными во внутреннем блоке ТЭНами,
EGORISCHE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2009, 22:14   #16
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Обсуждали ТН с наружным воздухом
Зубадан от Мицубиши электрик СКАЗКА или реальность ??

Вот копирну данные по этой модели, они как правило и для других аналогичны если не ниже, доверимся Мицубиши.

Судя по графику №1


предположу, что в диапазоне -15 - +5С, при внутренней +20С, потребление = 1 - как указано в каталоге, т.е. к=1,
тогда при -20С производительность к=0,7.

По графику №2


можно сделать вывод, что к=1 при +5С и внутренней +20С,
тогда при -20С к=1,9.

Мой вывод, что при наружной -20С и внутренней +20С:
- тепловая мощность упадет на 70%;
- энергопотребление при этом возрастет в 1,9 раза;
от расчетных показателей указанных в каталоге.

Выходит эксплуатация при -20С не рациональна, энергонеэффективна, да и жесткий износ оборудования. Потому лучше использовать среды, где температура не падает ниже 0С.
Вода, грунт, скважины, воздух из вытяжных систем и т.п.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 22:56   #17
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Мой вывод, что при наружной -20С и внутренней +20С:
- тепловая мощность упадет на 70%;
- энергопотребление при этом возрастет в 1,9 раза;
от расчетных показателей указанных в каталоге.
Уверены, что не ошиблись???
Может на графиках все-таки нарисовано так:
При наружной -25 и внутренней +20.
Теплопроизводительность упадет на 20%.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2010, 23:58   #18
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Уверены, что не ошиблись???
Может на графиках все-таки нарисовано так:
При наружной -25 и внутренней +20.
Теплопроизводительность упадет на 20%.
Наверно Вы правы, таки на 20%. Хотя объяснить мне почему от -15 до +5 судя по графику корекции теплопроизводительности выходит прямая, т.е. не меняется производительность, так объяснить в представительстве Мицубиси не смогли. Это если сравнить два графика вместе. Предположу, что заложен серьезный запас по самому оборудованию для работы при -15.
Все равно, увеличение энергопотребления в 1,9 раза, при 20% снижения мощности говорит о многом, не в пользу такой техники для наших "морозных" широт.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 00:55   #19
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,521 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Хотя объяснить мне почему от -15 до +5 судя по графику корекции теплопроизводительности выходит прямая, т.е. не меняется производительность, так объяснить в представительстве Мицубиси не смогли.
А почему она должна меняться?
В том же каталоге, который мы тут уже давно изучаем все расписано.
Физические размеры теплообменников внутреннего и наружного блоков видимо, позволяют получить расчетную теплопроизводительность при низких температурах.
Прямая на графике потомучто там стоит большой аккумулятор хладагента и три электронных ТРВ, процессор держит расход хладагента, перегрев в испарителе и переохлаждение в конденсаторе оптимальными при колебаниях температур в широких пределах.
Плюс хитрый регулируемый впрыск парожидкостной смеси прямо в компрессор.

Есть одно место, где Mitsubishi ИМХО путается в показаниях:
Эффект: увеличение энергоэффективности системы ...
И тут же: Инжекция жидкого хладагента создает существенную нагрузку на компрессор, снижая его энергетическую эффективность.

Впрыск жидкости прямо в компрессор действительно увеличивает энергоэффективность процесса.
Хоть компрессор и спиральный, устойчивый к гидроударам, но впрыск жидкости в его "цилиндр" здоровья ему не добавляет.
Но не могли же они в рекламном проспекте написать:
Мы выжали из компрессора все, что можно и нельзя, попытались снизить вредные последствия впрыска жидкости доп. теплообменником, но ресурс сократили.

Не дай Бог эта хреновина сломается ...

Последний раз редактировалось snickers; 10.01.2010 в 02:14.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 23:47   #20
Maestro Kiev
Старожил форума
Аватар для Maestro Kiev
 
Регистрация: 18.07.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,657
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Физические размеры теплообменников внутреннего и наружного блоков видимо, позволяют получить расчетную теплопроизводительность при низких температурах.
Ну да, выходит это запас. Техника отлично себя чувствует с такими запасами по компрессору и теплообменникам пока минусы снаружи не ударят. Т.е. эксплуатировать такой дорогой девайс при минусовых (-15С) значит эксплуатировать его на полный износ - проспекты про это не пишут.
Я вот не знаю на кого они рассчитывают при наших -22С расчетных (Киев), которые и по факту были в этом году.
Вероятно на людей которые эффективность по каталогу прикидывают, где тепловой КПД указан на высоте при наилучших температурах и влажности (которые раз в году бывают и то под сомнением).
Но не стоит скидывать со счетов такую технику. Интересна эффективность эксплуатации с доводчиками без которых не обойтись если делать грамотно. Экономия эксплуатации будет в любом случае, но настораживают капзатраты.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании