Результаты проведенного анализа воды из скважины:

Запах = 0
Цветность = 17
Мутность 4,8
PH=7,3
Окисление = 1,6 мгО2/дм
Азот (мг/л):
• амиака = 1,9 мг/дм3;
• нитритов=0,011 мг/дм3;
• нитратов=<2,25 мг/дм3;
Общая жёсткость=5,5 мг-экв/дм3;
Сухой остаток=324,0 мг/дм3;
Хлориды=2,8 мг/дм3;
Сульфаты=20,4 мг/дм3;
Железо=0,9 мг/дм3;
Медь=<0,05 мг/дм3;
Фтор=0,44 мг/дм3;
Остаточный алюминий= <0,04 мг/дм3;
Марганец=0,18 мг/дм3;

Было предложено следующее оборудование:

Установка комплексной очистки воды состоит из корпуса фильтра (европ.) (10"х54") - 1 шт., електронного-програмируемого клапана Clack (США) - 1 шт., бак приготовления регенерационного раствора Fleck (франция) 60 л. в сборе - 1 шт., центральная распределительная система Struktural (европ.) - 1 шт., ионообменный фильтрующий слой (катионит, анионит, гравий) Purolite (США) - 50 л. Производительность данной системы составляет (ном/макс) - 1,0/1,5 м3/ч. Перепад давления на корпусе макс. 0,5 атм. Как показывает практика данной производительности хватает для котеджа в котором постоянно проживают 3 - 5 человек (колличество проживающих у меня будет 4-5 человек). По проводимым мною испытаниям фильтрующего слоя комплексной очистки воды, типа МИКС, на установке очистки воды производительностью 1 м3/ч и с содержанием двух валентного железа 25 мг/л, общая жёсткость исходной воды 7,5 мг-экв/л, при непрерывной работе фильтроцикл (время от регенерации (отмывки) до момента ухудшения качества воды не удовлетворяющего ГОСТ "Вода питьевая") составил 5 часов. Следовательно при Вашем качестве воды регенерациия фильтруещего слоя необходима раз в 5 - 7 дней, количество таблетируемой соли необходимой для отмывки 5,6 кг., следовательно мешка соли хватит на 4-5 регенераций.

Прошу высказаться по данному предложению.
Заранее благодарен.
Глеб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 12:34   #2
Black Pepper
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 733
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
По умолчанию

А кілько то всьо коштує, га?
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 12:50   #3
Глеб
Новичок
 
Регистрация: 23.05.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 6
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
А кілько то всьо коштує, га?
С монтажом 1 200 - 1 300 дол.
Глеб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 13:19   #4
Олица
Старожил форума
Аватар для Олица
 
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: Тарасовка, Киев
Пол: Женский
Сообщений: 4,758
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,098 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
По умолчанию

Куда сливать соль- подумал?
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 13:28   #5
Zyxer
Опытный форумчанин
Аватар для Zyxer
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 579
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию

А зачем вообще умягчать воду? По солям в норме.
Тоько железо чуть выше и всё.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 14:13   #6
Глеб
Новичок
 
Регистрация: 23.05.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 6
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Олица Посмотреть сообщение
Куда сливать соль- подумал?
По "расчётам специалистов" регенерация, при проживании 4-5 человек будет проводится раз в 5 дней (1 регенерация приблизительно до 300 л воды) и вода по их словам будет слабосолёная. Объём моего септика позволяет "переварить" такое колличество. Хотя, если честно, я с удовольствием обошёлся бы установкой или фильтрами без промывки (с нормальной стоимостью расходников), но предложений по таким системам никто не давал.
Глеб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 14:32   #7
Глеб
Новичок
 
Регистрация: 23.05.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 6
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
А зачем вообще умягчать воду? По солям в норме.
Тоько железо чуть выше и всё.
Вопрос, изначально, стоял в подаче в дом "нормальной", а не идеальной воды. Я сам не специалист в водоподготовке, но на сколько я вижу по анализам, вроде бы состав воды как не критичен. Но из всех предложений по водоподготовке это пока самое "приемлемое". Остальные предложения были Сulligan, ... и т.д. при цене 3 500 - 8 500 дол.оборудования и больших затратах на обслуживание.
Глеб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 16:01   #8
Black Pepper
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 733
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Глеб Посмотреть сообщение
С монтажом 1 200 - 1 300 дол.
Впринципе, цена в рамках разумного, если Вам, конечно, нужна комплексная засыпка умягчение-обезжелезование.
Но в септик дренаж сливать не советую.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 19:48   #9
Глеб
Новичок
 
Регистрация: 23.05.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 6
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Впринципе, цена в рамках разумного, если Вам, конечно, нужна комплексная засыпка умягчение-обезжелезование.
Но в септик дренаж сливать не советую.
Наверное я неправильно сформулировал свой вопрос. Как я уже писал, задача у меня получить не идеальную воду - самое главное при разумных затратах получить воду пригодную для "хозяйственных" (чтобы не было красных разливов в ванных и туалетах, и желательно поменьше белого налета на кранах). Для получения питьевой (для приготовления пищи) воды, можно поставить на кухне отдельно "что-то" - расход именно питьевой воды на доме минимален.
По поводу слива воды после регенерации - я сам от этого "не в восторге". С удовольствием обошолся бы водоподготовкой БЕЗ РЕГЕНЕРАЦИИ и СЛИВА В ДРЕНАЖ. А всё предложенное мне - РЕГЕНЕРАЦИЯ и СЛИВ В ДРЕНАЖ.
Может быть (наверное в чем и состоит вопрос) существует какие либо способы механической (либо др.) очистки воды от железа,.. (жесткость воды, у меня, возможна не критическая?).
Глеб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 19:53   #10
Zyxer
Опытный форумчанин
Аватар для Zyxer
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 579
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Глеб Посмотреть сообщение
Наверное я неправильно сформулировал свой вопрос. Как я уже писал, задача у меня получить не идеальную воду - самое главное при разумных затратах получить воду пригодную для "хозяйственных" (чтобы не было красных разливов в ванных и туалетах, и желательно поменьше белого налета на кранах). Для получения питьевой (для приготовления пищи) воды, можно поставить на кухне отдельно "что-то" - расход именно питьевой воды на доме минимален.
По поводу слива воды после регенерации - я сам от этого "не в восторге". С удовольствием обошолся бы водоподготовкой БЕЗ РЕГЕНЕРАЦИИ и СЛИВА В ДРЕНАЖ. А всё предложенное мне - РЕГЕНЕРАЦИЯ и СЛИВ В ДРЕНАЖ.
Может быть (наверное в чем и состоит вопрос) существует какие либо способы механической (либо др.) очистки воды от железа,.. (жесткость воды, у меня, возможна не критическая?).
Жесткость не критическая - абсолютно точно (норма у нас до 7 (10) мг-экв/л да и в водопроводных сетях городов это обычный показатель, в Одессе в частности. Не могу сказать, что я часто меняю (вообще никогда) сантехнику и есть белые налёты.
Вот с железом надо решать - на форуме это популярная проблема - там куч решений есть.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 23:09   #11
Black Pepper
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 27.02.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 733
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
По умолчанию

Глеб, на мой взгляд как для быта на техническую воду Вам сделано вполне актуальное предложение. Подходит цена - есть смысл задуматься над покупкой. Только дренажную воду в септик не стоит. Куда-нибудь в другое место.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 10:57   #12
Sergei
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 18.07.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 554
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Sergei с помощью ICQ
По умолчанию

У меня похожая задача по подготовке воды. С фильтром ещё не определился, но уже сделал отдельный слив во вторую камеру септика, которая является дренирующей.
Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 12:50   #13
Александр Дмитриевич
Форумчанин
Аватар для Александр Дмитриевич
 
Регистрация: 27.08.2009
Адрес: Ровно
Пол: Мужской
Сообщений: 156
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию

[QUOTE=Глеб;343440]Результаты проведенного анализа воды из скважины:

Запах = 0
Цветность = 17
Мутность 4,8
PH=7,3
Окисление = 1,6 мгО2/дм
Азот (мг/л):
• амиака = 1,9 мг/дм3;
• нитритов=0,011 мг/дм3;
• нитратов=<2,25 мг/дм3;
Общая жёсткость=5,5 мг-экв/дм3;
Сухой остаток=324,0 мг/дм3;
Хлориды=2,8 мг/дм3;
Сульфаты=20,4 мг/дм3;
Железо=0,9 мг/дм3;
Медь=<0,05 мг/дм3;
Фтор=0,44 мг/дм3;
Остаточный алюминий= <0,04 мг/дм3;
Марганец=0,18 мг/дм3;


Конкретное решение вопроса, здесь:
(ссылка устарела)

Внешний вид Деферум-12, см.фото ниже.

О ценообразовании для установок очистки воды, здесь:
(ссылка устарела)
Миниатюры
Pered_.JPG  
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 12:55   #14
Zyxer
Опытный форумчанин
Аватар для Zyxer
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 579
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
По умолчанию

И что Вы этим деферумом (я так понял из названия - удалитель железа) делаете?
Громоздко очень для удаления железа.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 12:58   #15
Александр Дмитриевич
Форумчанин
Аватар для Александр Дмитриевич
 
Регистрация: 27.08.2009
Адрес: Ровно
Пол: Мужской
Сообщений: 156
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Деферум-12 для безреагентной очистки природной воды

[QUOTE=Глеб;343440]Результаты проведенного анализа воды из скважины:

Запах = 0
Цветность = 17
Мутность 4,8
PH=7,3
Окисление = 1,6 мгО2/дм
Азот (мг/л):
• амиака = 1,9 мг/дм3;
• нитритов=0,011 мг/дм3;
• нитратов=<2,25 мг/дм3;
Общая жёсткость=5,5 мг-экв/дм3;
Сухой остаток=324,0 мг/дм3;
Хлориды=2,8 мг/дм3;
Сульфаты=20,4 мг/дм3;
Железо=0,9 мг/дм3;
Медь=<0,05 мг/дм3;
Фтор=0,44 мг/дм3;
Остаточный алюминий= <0,04 мг/дм3;
Марганец=0,18 мг/дм3;

Почему-то верхняя гиперссылка не работает, поэтому ещё раз
о Деферум-12, т.е

Конкретное решение вопроса, здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?p=304115
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 13:09   #16
Александр Дмитриевич
Форумчанин
Аватар для Александр Дмитриевич
 
Регистрация: 27.08.2009
Адрес: Ровно
Пол: Мужской
Сообщений: 156
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Деферум-12 для безреагентной очистки артезианской воды

Цитата:
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
И что Вы этим деферумом (я так понял из названия - удалитель железа) делаете?
Громоздко очень для удаления железа.

Тут отвечать надо ширше, а не просто так, поэтому
чтобы не повторяться:
пожалуйста, прочитайте назначение водоочистной системы Деферум-12 в автоматическом водообеспечении семейного дома (коттедж), на этом форуме, здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?p=304115

Готов ответить на пропозиции.
Александр Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании