Строим Дом

Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Перезагрузить страницу

Фундамент.Нужен совет,как исправить.

Старый 18.10.2009, 22:56   #1
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Exclamation Фундамент.Нужен совет,как исправить.

После снятия опалубки обнаружился дефект заливки(шов).Был перерыв при заливке где-то 3,5-4 часа,что-то сломалось на Ковальской.Шов явно намного слабее остального бетона.Заливали 2 недели назад.
Посоветуйте,что делать.
Миниатюры
Копия 1.jpg   Копия шов2.jpg   тут шов.jpg  
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 23:05   #2
LeoStar
Старожил форума
Аватар для LeoStar
 
Регистрация: 19.02.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,661
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
По умолчанию

шов примерно в нейтральной для напряжений зоне (и плоскости). ничего не делать, проблем небудет.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
MSVUA (19.10.2009)
Старый 18.10.2009, 23:25   #3
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию

Но шов может тянуться метра на 4 левее ( на фото) с уклоном (перепад до 30 см). Дальше просто опалубка не снята и картина не ясна.Причина его образования скорее всего в том,что из-за перепада стекло цементное молочко.
Миниатюры
может быть таким.jpg  

Последний раз редактировалось MSVUA; 19.10.2009 в 00:08.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 12:13   #4
Gitan
Старожил форума
Аватар для Gitan
 
Регистрация: 25.04.2007
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 2,500
Вы сказали Спасибо: 1,496
Поблагодарили 1,633 раз(а) в 831 сообщениях
Отправить сообщение для Gitan с помощью ICQ
По умолчанию

Не вижу ничего страшного в горизонтальном шве.
Gitan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 14:41   #5
givvi
Новичок
 
Регистрация: 02.11.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 17
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для givvi с помощью AIM
По умолчанию

А че там исправлять то ? Так разве голову себе дурными мыслями забивать . Интересно , а вы думаете на стройке пару сотен кубов бетона можно за раз непрерывно залить ? Ну есть рабочий шов и он в горизонтальной плоскости - там ему и место . Если есть сомнения читаем в Гугле - рабочие швы при бетонировании .
givvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 15:00   #6
alyak
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.03.2007
Пол: Не указан
Сообщений: 19,579
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Ну это же катастрофа ! теперь 25 этажей нельзя поставить , можно только 15 ...

не портите себе настроение .
alyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 16:33   #7
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию

Всем большое СПАСИБО.
Просто вызвало беспокойство то,что этот шов толщиной 1см и очень отличается по крепости от остального бетона.Плюс к тому же он не совсем горизонтальный.На 5-6 метрах перепад 30-35 см.
Тогда исправление всего этого-заделка цементным раствором.Заделывать его сейчас или по истечении 28 дней после заливки бетона.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 18:07   #8
aidback
Старожил форума
Аватар для aidback
 
Регистрация: 16.02.2009
Адрес: с.Білогородка
Пол: Мужской
Сообщений: 1,368
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MSVUA Посмотреть сообщение
Всем большое СПАСИБО.
Просто вызвало беспокойство то,что этот шов толщиной 1см и очень отличается по крепости от остального бетона.Плюс к тому же он не совсем горизонтальный.На 5-6 метрах перепад 30-35 см.
Тогда исправление всего этого-заделка цементным раствором.Заделывать его сейчас или по истечении 28 дней после заливки бетона.
думаю сейчас смысла нету, потрескается! летом замажете!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 18:17   #9
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
думаю сейчас смысла нету, потрескается! летом замажете!
Шов ниже уровня грунта и уровня пола.До зимы все будет засыпано.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:15   #10
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от MSVUA Посмотреть сообщение
Шов ниже уровня грунта и уровня пола.До зимы все будет засыпано.
Если будете делать гидроизоляцию (хоть оклеечную, хоть обмазочную), то шов нужно бы сеткой предварительно проармировать...
Конечно, шов - это не очень хорошо... нужно было бы предусмотреть некие мероприятия перед заливкой следующей партии - зачистка, шлифовка, обработка поверхности... но я так понимаю, что в опалубке это было нереально...
Я бы посоветовался с конструктором и архитектором (кто-то же делал вам проект?)...
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:24   #11
Алик
Старожил форума
Аватар для Алик
 
Регистрация: 31.01.2007
Адрес: город у моря
Пол: Мужской
Сообщений: 1,069
Вы сказали Спасибо: 204
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Алик с помощью AIM
По умолчанию

представляю сколько горьких дум у тех, у кого фундамент из фбс
Алик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:26   #12
Cледопыт
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 16.08.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 785
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
По умолчанию

Из ФБС тоже можно хорошо сделать.
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:34   #13
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Конечно, шов - это не очень хорошо... нужно было бы предусмотреть некие мероприятия перед заливкой следующей партии - зачистка, шлифовка, обработка поверхности... но я так понимаю, что в опалубке это было нереально...
Я бы посоветовался с конструктором и архитектором (кто-то же делал вам проект?)...
Вы наверное не поняли как все было.И причем здесь конструктор с архитектором.
Ситуация развивалась так.
Приехали 2 миксера по 9 кубов-приняли(т.е 18 кубов).А вот еще 18 кубов пришлось ждать часа 4.За это время первый бетон в опалубке начал схватываться.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:35   #14
Igor_M
Супер старожил форума
Аватар для Igor_M
 
Регистрация: 12.05.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,557
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,401 раз(а) в 1,603 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
представляю сколько горьких дум у тех, у кого фундамент из фбс
Неправда, дум у всех ОЧЕНЬ много...
Представьте себе монолитные стены высотой 3м...
ПРЕДСТАВИЛИ? А из ФБСок?
А теперь - у кого больше дум? и бетона, арматуры, опалубки, работы, времени, денег....
Поддерживаю Следопыта - из ФБСок тоже МОЖНО хорошо сделать...
Я хотел сделать ОЧЕНЬ хорошо, но вышло вот так - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=13

Мне все говорят - бывает и хуже... но это не греет...
Igor_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:44   #15
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Алик Посмотреть сообщение
представляю сколько горьких дум у тех, у кого фундамент из фбс
Все отлично понимаю и точно так-же себя успокаиваю .
Но неприятно быть заложником ситуации,когда от тебя ничего уже не зависит(Звоню-где бетон?Ответ-уже едет,была авария на заводе).И уже ничего не изменишь.А планировалась заливка без перерыва.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2009, 20:53   #16
MSVUA
Форумчанин
Аватар для MSVUA
 
Регистрация: 17.05.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 285
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Igor_M Посмотреть сообщение
Я хотел сделать ОЧЕНЬ хорошо, но вышло вот так - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=21751&page=13
И я хотел сделать хорошо-но вышло вот так.
АБЫДНО!

Цитата:
Мне все говорят - бывает и хуже... но это не греет...
+1.

Последний раз редактировалось MSVUA; 19.10.2009 в 23:30.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании