По умолчанию как убирать деготь из ТТ котла

У меня ТТ Виадрус 46 квт , в доме пока не живу , с целью экономии дров 2 года сторожа держали 40 гр на выходе . На секциях в котле постоянно нарастает деготь ( санитметром по 3-5 ,КПД падает опупенно ) чистить постоянно влом да и большой железный ерш сломался ( кстати где можно купить подскажите ) , может кто знает какую химию чтоб засыпать во время горения и дегтя не было, а ?
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 17:56   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,993
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Химия не спасет. Вот такая штука нужна, термоклапан называется.
Миниатюры
Термоклапан.jpg   12112009835 (Large).jpg  
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
stas71 (15.11.2009), Кочегар (18.11.2009)
Старый 15.11.2009, 18:19   #3
stas71
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 848
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию

а что он делает , зачем нужен , куда вставляется , сколько стоит и где продается .
Сергей , я там темку запостил про ТП , а у вас где то было фото моего коллектора , не сбросите случаем , я его для понятности туда привешу . И может и по ТП сразу совет дадите , вы меня не раз уже выручали , спасибо Вам большое , жаль что вы не вХарькове живете .
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 18:24   #4
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Осиновые дрова.
Картофельные очистки.
Очиститель дымоходов HANSA.
Топить до максимальной температуры сухими дровами и открывать подачу вторичного воздуха.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
stas71 (15.11.2009)
Старый 15.11.2009, 18:27   #5
stas71
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 848
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию

Вопрос дилетанта - что такое подача вторичного воздуха ?
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2009, 18:37   #6
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Дырка спереди в загрузочной дверце.
Цитата:
10. Когда топливо переходит в темно красный жар, открыть инструментом подвод вторичного воздуха на загрузочных дверках.
11. Когда пламя пожелтеет, закрыть подвод вторичного воздуха.
Миниатюры
VIADRUS_2.jpg  
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 08:16   #7
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,647
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Дырка спереди в загрузочной дверце.
Уже и смотровое отверстие прозвали вторичным воздухом, и куда Ваш вторичный воздух попадает, в дымоход!!??!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 08:30   #8
KosEroh
Старожил форума
 
Регистрация: 15.01.2007
Адрес: Обуховский район
Пол: Мужской
Сообщений: 1,407
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
Отправить сообщение для KosEroh с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Уже и смотровое отверстие прозвали вторичным воздухом, и куда Ваш вторичный воздух попадает, в дымоход!!??!
А вот тут:
www.teplograd.ru/docs/Navod_k...44_2007_RU.pdf
написано, что это не смотровое отверстие, а все-таки "Отверстие в загрузочных дверцах для подвода вторичного воздуха"....
KosEroh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 09:49   #9
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Уже и смотровое отверстие прозвали вторичным воздухом, и куда Ваш вторичный воздух попадает, в дымоход!!??!
Да уж ...
ttkotel, прежде чем хохотать и придумывать "смотровые отверствия", почитайте ИНСТРУКЦИЮ, к тому, что продаете.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 10:11   #10
KosEroh
Старожил форума
 
Регистрация: 15.01.2007
Адрес: Обуховский район
Пол: Мужской
Сообщений: 1,407
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
Отправить сообщение для KosEroh с помощью ICQ
По умолчанию

Кстати, актуальный вопрос и для меня. После протопки влажными сосновыми дровами на дверце и на колосниках деготь (смола?), и тяга стала хуже, и дым идет уже в топочную понемногу.

Осиновые дрова найти тяжело, картофельную шелуху - можно, а очиститель - сколько его нужно и как применять? Я так понимаю, это три разных способа очистки дымохода и котла? Топить картофельную шелуху можно с любыми сухими дровами, в какой пропорции, как долго?
KosEroh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 10:20   #11
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Как применять очиститель - написано на упаковке того средства, которое Вы найдете.
Шелуха - на глаз. Я бы ее кидал в уже разогретый котел.
Пропорция - чтобы горело сильно. Сколько? Наверное столько, чтобы получить эффект.
Четыре .
Вы попробуйте сначала сильно протопить и открыть подачу вторичного воздуха - своими глазами увидите, как деготь дымиться, выжигается (окисляется) и вытягивается в трубу.
Идея состоит в том, что сначала Вы сильно топите и подымаете до максимума температуру стенок топочной камеры и внутренней поверхности дымохода, а потом прямо туда подаете свежий воздух с кислородом и сажа выжигается.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо snickers за это полезное сообщение:
KosEroh (16.11.2009)
Старый 16.11.2009, 11:21   #12
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,993
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
а потом прямо туда подаете свежий воздух с кислородом и сажа выжигается.
Все правильно. Только у этого процесса есть и другая сторона, о которой нужно помнить. Называется: возгорание сажи в дымоходах. Это случается крайне редко, но последствия катастрофические.
Почитайте:www.kammeo-ua.com/articles/30/
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
KosEroh (16.11.2009), Vit3f (26.04.2017)
Старый 16.11.2009, 11:31   #13
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Все правильно. Только у этого процесса есть и другая сторона, о которой нужно помнить. Называется: возгорание сажи в дымоходах. Это случается крайне редко, но последствия катастрофические.
Почитайте:www.kammeo-ua.com/articles/30/
Верно. Но ведь для того чтобы она там не возгоралась, нужно не допускать образования большого количества сажи на стенках дымохода.
Т.е. СИСТЕМАТИЧЕСКИ выжигать ее, пока ее там мало, либо чистить механически.
Если этого не делать, в любом случае в один прекрасный день сажа в трубе загорится, даже просто при открывании загрузочной дверцы.

Последствия я видел лично. Прошлой зимой сгорел дом напротив от возгорания сажи в лежаке на чердаке.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 11:38   #14
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,993
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Это я так, на всякий случай.
Просто по работе, мне приходилось видеть последствия возгорания сажи. И все пострадавшие знали об этом, но считали, что именно их это не коснется.
Вот потому и пишу, чтобы напугать и люди об этом помнили.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 11:43   #15
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,326
Вы сказали Спасибо: 1,073
Поблагодарили 5,519 раз(а) в 1,566 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
И все пострадавшие знали об этом, но считали, что именно их это не коснется.
Вот потому и пишу, чтобы напугать и люди об этом помнили.
Да им пиши, не пиши ...
Все село собралось на первый пожар, плакало и убивалось. Им не писали, а у них на глазах сгорел дом!!!
Ровно через неделю сгорел еще один.
Пох ...
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 12:01   #16
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,647
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от snickers Посмотреть сообщение
Да им пиши, не пиши ...
Все село собралось на первый пожар, плакало и убивалось. Им не писали, а у них на глазах сгорел дом!!!
Ровно через неделю сгорел еще один.
Пох ...
Уже немного намечается тенденция к прислушиванию по поводу возгорания сажи. Сам знаю троих человек, у двоих сауны погорели, у третьего дом . Мне нравиться когда в срубе просто утепленку ставят, и говорят - та этого хватит.
При 120 внутреннем диаметре делается отверстие 400-450 и это при утеплителе БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТОЙ. Или если это кирпич то по нормам должно быть не менее 250 мм до дыма!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 12:20   #17
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
 
Регистрация: 30.03.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 7,828
Вы сказали Спасибо: 6,454
Поблагодарили 6,154 раз(а) в 2,353 сообщениях
Отправить сообщение для BrotherSam с помощью ICQ
По умолчанию

Я раньше писал, что тоже возникли проблемы с дегтем.
Полностью исключил сосну из дров, топлю только дубом.
Довесил еще радиаторов и поднял Т носителя=70-75*С. Соотв Дрова теперь не тлеют, а активно горят.
Деготь уже практически выжег.
BrotherSam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 12:25   #18
kiriljan
Опытный форумчанин
Аватар для kiriljan
 
Регистрация: 04.11.2009
Адрес: Киев,Забирье
Пол: Мужской
Сообщений: 595
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 243 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Химия не спасет. Вот такая штука нужна, термоклапан называется.
Будьте любезны,подскажите,как трехходовой клапан поможет при загрязнении теплообменника?
kiriljan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 12:29   #19
KosEroh
Старожил форума
 
Регистрация: 15.01.2007
Адрес: Обуховский район
Пол: Мужской
Сообщений: 1,407
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
Отправить сообщение для KosEroh с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kiriljan Посмотреть сообщение
Будьте любезны,подскажите,как трехходовой клапан поможет при загрязнении теплообменника?
Он поможет не работать ТТ котлу на низкотемпературном режиме, от которого, собственно, и идет активное образование дегтя...или смотлы или что там остается на колосниках и стенках после тления дров. То есть котел будет нагревать воду до 70 градусов, но в систему будет поступать смесь нужной температуры...
KosEroh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2009, 12:30   #20
KosEroh
Старожил форума
 
Регистрация: 15.01.2007
Адрес: Обуховский район
Пол: Мужской
Сообщений: 1,407
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
Отправить сообщение для KosEroh с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
Довесил еще радиаторов и поднял Т носителя=70-75*С. Соотв Дрова теперь не тлеют, а активно горят.
Деготь уже практически выжег.
А насколько выросло потребление дров и как быстро теперь прогорает одна закладка?
KosEroh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании