Строим Дом

Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Перезагрузить страницу

Дом без газа.

Ответ
 
Опции темы
Старый 08.02.2010, 09:10   #1
alexm
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 10.03.2007
Адрес: Бородянка Киев обл
Пол: Мужской
Сообщений: 930
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 203 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для alexm с помощью AIM
По умолчанию Дом без газа.

Хочу с весны начать строительство небольшого домика из термоблоков. В этот раз хочу попробовать обойтись без природного газа , одним электричеством. Как правильно организовать систему отопления ( теплые полы, электроконвекторы, электрокотел ) , чтобы было наименее затратно , но вместе с тем икомфортно. ГВС наверняка - бойлер ( на сколько литров ). Готовить на электроплите. Вроде все.
Интересует мнение специалистов какая мощность нужна и сколько может стоить система отопления ( материалы+работа)?
Планировку дома прилагаю.
Миниатюры
Фото-0059.jpg  
alexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 09:23   #2
Nobel
Супер старожил форума
 
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Тернопіль
Пол: Мужской
Сообщений: 5,462
Вы сказали Спасибо: 2,054
Поблагодарили 3,069 раз(а) в 1,227 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию

електроконвектори з центральним управлінням + управління через смс
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 09:24   #3
Nobel
Супер старожил форума
 
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Тернопіль
Пол: Мужской
Сообщений: 5,462
Вы сказали Спасибо: 2,054
Поблагодарили 3,069 раз(а) в 1,227 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию

в мене теж по плану все на електриці...
на будинок вибив 15кВт потужності (3Ф) 5 кВт на варочну поверхню...+ конвектора і 2 бойлера
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 09:49   #4
alexm
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 10.03.2007
Адрес: Бородянка Киев обл
Пол: Мужской
Сообщений: 930
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 203 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для alexm с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
електроконвектори з центральним управлінням + управління через смс
Что такое центральное управление? Цена вопроса? Тоже планирую 15 кВт на дом.
alexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 14:26   #5
Nobel
Супер старожил форума
 
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Тернопіль
Пол: Мужской
Сообщений: 5,462
Вы сказали Спасибо: 2,054
Поблагодарили 3,069 раз(а) в 1,227 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию

конвектори обєднані так би мовити мережею з центральним пультом, який програмуєте на дні/години....виставляєте температуру....

ціна питання - різні ціни, все залежить від виробника пристроїв та конвекторів...ну і Ваших можливостей ...

п.с. тут один вихід - або капітальне утеплення будинку, що тепловтрати були мінімальними, або приготуватися до показників лічильника в розмірі 3000-5000кВт за місяць зимою...
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 00:12   #6
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
 
Регистрация: 08.09.2005
Пол: Не указан
Сообщений: 6,008
Вы сказали Спасибо: 2,699
Поблагодарили 7,233 раз(а) в 1,927 сообщениях
По умолчанию

обязательно поставьте котел на твердом топливе. Весной и осенью будете электричеством топить, а такая зима как эта Вас разорит. Сделайте так, чтобы в морозы можно было дровишек кидать 4 раза в день и тепло будет.
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 09:10   #7
Fuzik
Старожил форума
Аватар для Fuzik
 
Регистрация: 25.09.2006
Адрес: Киев, Троещино-Погребы
Пол: Мужской
Сообщений: 3,314
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 462 раз(а) в 332 сообщениях
По умолчанию

Сделайте систему отопления такую же как и для газа а котел повесте Протерм электрический. Во всяком случае не будет затратно потом добавить и газовый котел. Ну и ТТ конечно не помешает в хозяйстве.
Fuzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 10:33   #8
Ростислав
Старожил форума
 
Регистрация: 29.11.2006
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Пол: Мужской
Сообщений: 1,442
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 414 раз(а) в 263 сообщениях
По умолчанию

2 Fuzik
+1
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 14:05   #9
alexm
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 10.03.2007
Адрес: Бородянка Киев обл
Пол: Мужской
Сообщений: 930
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 203 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для alexm с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Сделайте систему отопления такую же как и для газа а котел повесте Протерм электрический. Во всяком случае не будет затратно потом добавить и газовый котел. Ну и ТТ конечно не помешает в хозяйстве.
Не будет ли такая система потреблять больше электроэнергии , чем просто конвекторы ? И в чем преимущество котла перед конвекторами?
alexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 14:25   #10
Ростислав
Старожил форума
 
Регистрация: 29.11.2006
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Пол: Мужской
Сообщений: 1,442
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 414 раз(а) в 263 сообщениях
По умолчанию

конвекторы дешевле во много раз. водяное отопление комфортнее и во много раз универсальнее - возможно отапливать от любого источника тепла в том числе и электро.
как ответ на вопрос что делать если зимой отключили свет или линию порвало или трансформатор нагрузки не выдержал или кто-то не платит за свет, а отключили всем

это скорее вопрос безопасности, которая стоит денег. я б не смог жить в доме понимая, что могу замерзнуть и не смогу ничего сделать
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ростислав за это полезное сообщение:
Евгения (09.02.2010)
Старый 09.02.2010, 18:11   #11
Fuzik
Старожил форума
Аватар для Fuzik
 
Регистрация: 25.09.2006
Адрес: Киев, Троещино-Погребы
Пол: Мужской
Сообщений: 3,314
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 462 раз(а) в 332 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Не будет ли такая система потреблять больше электроэнергии , чем просто конвекторы ? И в чем преимущество котла перед конвекторами?
Вам тоже менагеры мозги проели, отопление электрикой всегда имеет КПД 99,5 % и что бы вам не расказывали по экономичности менагеры вы не можете достичь 100, 01 % никаким путем.
Fuzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 18:14   #12
Fuzik
Старожил форума
Аватар для Fuzik
 
Регистрация: 25.09.2006
Адрес: Киев, Троещино-Погребы
Пол: Мужской
Сообщений: 3,314
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 462 раз(а) в 332 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
конвекторы дешевле во много раз. водяное отопление комфортнее и во много раз универсальнее - возможно отапливать от любого источника тепла в том числе и электро.
как ответ на вопрос что делать если зимой отключили свет или линию порвало или трансформатор нагрузки не выдержал или кто-то не платит за свет, а отключили всем

это скорее вопрос безопасности, которая стоит денег. я б не смог жить в доме понимая, что могу замерзнуть и не смогу ничего сделать
Вот тут то ТТ котел и спасает. А еще посмотрев счета за свет захочется нарубить дровишек или уголька подкинуть, можно не круглосуточно топить а в свободное время дотапливать.
Fuzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 18:34   #13
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,647
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Не будет ли такая система потреблять больше электроэнергии , чем просто конвекторы ? И в чем преимущество котла перед конвекторами?
Нет не будет, если для постоянного проживания делайте водяную систему отопления!!! Ставьте электро + ТТ (а потом, если захотите, и газовый котел и солнечные коллекторы и так далее) и будет все хорошо и не чего Вам не будет страшно.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 18:47   #14
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
 
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,754
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 1,063 раз(а) в 811 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
систему отопления -теплые полы
Вот живут люди и не парятся
1--- 2---- 3--- 4
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 19:54   #15
alexm
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 10.03.2007
Адрес: Бородянка Киев обл
Пол: Мужской
Сообщений: 930
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 203 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для alexm с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Вот живут люди и не парятся
1--- 2---- 3--- 4
Сколько может стоить система теплого пола и получиться ли полностью отказаться от конвекторов под окнами?
alexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 20:06   #16
Nobel
Супер старожил форума
 
Регистрация: 18.10.2008
Адрес: Тернопіль
Пол: Мужской
Сообщений: 5,462
Вы сказали Спасибо: 2,054
Поблагодарили 3,069 раз(а) в 1,227 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию

я б собі теплі підлоги не робив...

п.с. маю приклад вже 3-х житлових будинків, які опалюються чисто конвекторами....ніхто не жаліється, правда утеплені вони досить таки серйозно (ясно, що газом було б палити ще дешевше, але підключення в тому районі в найблищі роки не планується, а скидатися на підведення газу з вітстані понад 1,5км - неренальна сума!)

конвектори мають ряд переваг: дешевизна на етапі встановлення, не залежить від котла/насосів...води в системі, не розмерзнеться, якщо навть один конвектор накриється, то інші все ж будуть гріти (на відміну від котла/мотора і т.д.). А по розходу електрики - будут ьпрактично однакові показники - скільки теплат втратила будівля - стільки треба по-новому виробити. А чи електрокотлом, чи конвекторами - то вже різниця не принципова!

Якщо в планах газ не передбачається - то ставив би конвектори і не робив би собі зайвих проблем і витрат.
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
Cfifpa (10.02.2010)
Старый 09.02.2010, 21:27   #17
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
 
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,754
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 1,063 раз(а) в 811 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
Сколько может стоить система теплого пола и получиться ли полностью отказаться от конвекторов под окнами?
По стоимости - все зависит от площади. Прикиньте приблизительно размеры дома, я просчитаю.
От конвекторов запросто получиться отказаться. На тех примерах, что я привел, окна видны, и под ними конвекторов нет.
Пускай что не говорят, но уровень комфорта с ТП гораздо выше, чем с конвекторами.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 22:21   #18
Павел 777
Форумчанин
 
Регистрация: 30.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 127
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию

Спаринные ТТ котел+електр.котел вполне нормально и надежно для таких условий как без (газа)
Теплым полом можно но тут надо исходить из суммы бюджета и какие окна, то есть витраж или нет.Если окна огромные и сильные мороза для уверенности надо добавлять радиатор (холодно включен - тепло выключен) Вот и набегает коекакая цыфра.
Электроконвекторы штука хорошая но любителям тепла в холодную пору чревато пустым карманом
Бойлер косвенник если не хотим электро потому что електрич. есть а может и не быть лучше все таки перестраховать себя
На сколько литров зависит от точек разбора ГВС
ВСЕМ СПС ЗА ВНИМАНИЕ
Павел 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 06:22   #19
alexm
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 10.03.2007
Адрес: Бородянка Киев обл
Пол: Мужской
Сообщений: 930
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 203 раз(а) в 120 сообщениях
Отправить сообщение для alexm с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
По стоимости - все зависит от площади. Прикиньте приблизительно размеры дома, я просчитаю.
От конвекторов запросто получиться отказаться. На тех примерах, что я привел, окна видны, и под ними конвекторов нет.
Пускай что не говорят, но уровень комфорта с ТП гораздо выше, чем с конвекторами.
План дома в первом посте. Спасибо.
alexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2010, 06:42   #20
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,345
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,755 раз(а) в 1,200 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
я б собі теплі підлоги не робив...


Якщо в планах газ не передбачається - то ставив би конвектори і не робив би собі зайвих проблем і витрат.
По поводу ТП кабельных:

- уровень комфорта не сравним ни с какими конвекторами (в т.ч. отсутствие конвекционных потоков в доме)

- если есть возможность установки 3х зонного счетчика, то, перейдя на ночной тариф можно за отопление платить 40% от тарифа 25коп за кВт/ч

- а если еще и зарегистрироваться в РЭС как "будинок з електроопаленням", то тариф будет 18коп за кВт/ч

- да, на начальном этапе это дороже, чем конвектора.

Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
S_Vladimir_79 (11.02.2010)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.