Старый 02.03.2010, 07:14   #1
Alexco_ua
Форумчанин
 
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Киев (Бортничи)
Пол: Мужской
Сообщений: 181
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Protherm 30 KLOM vs Hermann THESI 28E

Опытные форумчане посоветуйте на чем остановить свой выбор.

Хочу купить газовый котел. Для себя в приоритете поставил следующие факторы:

1. надежность. возможность работать на низком давлении газа
2. экономичность. присутствие модулированной горелки.

Т.к. пока топлюсь электрокотлом так как газа нет, то уже приобрел элетробойлер на 200 литров. Расматриваю два варианта или напольник Protherm 30 KLOM с модулированной горелкой, но тогда нагрев водой только электро бойлером (у меня сниженый тариф и за ночь нагреваеться по 13 коп. за киловатт). или настенный но с теплообменником и можно бойлер как термос включить в систему, как описывали рядом в темах.

Понятно что протерм нужно и насос купить и бак расширительный но чего то к нему больше душа лежит так как электроники меньше. в Ермане вроде тоже все не плохо, вода, разная мощность, но напрягает что часто обслуживать нужно, и электромозгов много.

Короче я запутался. Помогите разобраться. Бюджет до 7000 грн, эти котлы туда входят (протерм со скидкой т.к. буду брать два + брату). Есть отдельная котельная позволяет ставить любой по размеру котел.

Спасибо за советы.

Последний раз редактировалось Alexco_ua; 02.03.2010 в 09:06.
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 10:49   #2
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

По ценам написал в личку.
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 14:11   #3
Alexco_ua
Форумчанин
 
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Киев (Бортничи)
Пол: Мужской
Сообщений: 181
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

как кто-то написал "муки выбора" терзают мою душу, но пока никто не ответил...
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 14:27   #4
sasko
Форумчанин
 
Регистрация: 26.07.2009
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 327
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 108 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию

Два завода которые выкупил Vaillant....

Даже большинство запчастей поставляется из Vaillant на эти заводы.

Я бы взял Протерм. Чехи славятся своим чугуном. Да и котлы по надежней чугунные будут.
А горячую воду можно греть через бойлер косвенного нагрева.

Удачи с выбором...
sasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 14:38   #5
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sasko Посмотреть сообщение
Я бы взял Протерм. Чехи славятся своим чугуном. Да и котлы по надежней чугунные будут.
А горячую воду можно греть через бойлер косвенного нагрева.
Только бюджет совсем не 7000 грн...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 19:36   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 11,876
Вы сказали Спасибо: 3,597
Поблагодарили 11,322 раз(а) в 4,701 сообщениях
По умолчанию

С Вашим бюджетом, я бы выбрал ТЕЗИ , и электробойлер и сделал по рассматриваемой на форуме схеме...

Тези отличный котел.....еще не слышал о серьезных проблемах в нем..переставил их уже наверное десятками...у моего работника стоит такой....современный дизайн да и просто добротный котел...
плохого вобще ничего не могу сказать....

Правда чугунные теплообменники люблю больше....они понадежней, но и суммы там другие...
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 20:35   #7
Alexco_ua
Форумчанин
 
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Киев (Бортничи)
Пол: Мужской
Сообщений: 181
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
С Вашим бюджетом, я бы выбрал ТЕЗИ , и электробойлер и сделал по рассматриваемой на форуме схеме...

Тези отличный котел.....еще не слышал о серьезных проблемах в нем..переставил их уже наверное десятками...у моего работника стоит такой....современный дизайн да и просто добротный котел...
плохого вобще ничего не могу сказать....

Правда чугунные теплообменники люблю больше....они понадежней, но и суммы там другие...
я писал что могу за 7 тыс. взять 30-ку KLOM, но она "голая" - один контур, нет насоса. Вопрос в том что можна и подвинуться до 8 тыс. если что-то от этого измениться.

а по Тези появились сомнения когда читал на одном из форумов где сервисники вроде бы общаются что на нем плата неудачная и при перепаде напряжения горит. Просто там не указали какой перепад был и как часто это было, но сравнивали с котлами Hermann Eura то там типа вообще проблем не бывало.
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 21:01   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 11,876
Вы сказали Спасибо: 3,597
Поблагодарили 11,322 раз(а) в 4,701 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexco_ua Посмотреть сообщение
я писал что могу за 7 тыс. взять 30-ку KLOM, но она "голая" - один контур, нет насоса. Вопрос в том что можна и подвинуться до 8 тыс. если что-то от этого измениться.

а по Тези появились сомнения когда читал на одном из форумов где сервисники вроде бы общаются что на нем плата неудачная и при перепаде напряжения горит. Просто там не указали какой перепад был и как часто это было, но сравнивали с котлами Hermann Eura то там типа вообще проблем не бывало.
ану форум сервисников в студию.....аж интересно стало....просто мои котлы все защищены или реле или стабилизатором...да и вобще это уже становится признаком хорошего тона для котла
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 22:00   #9
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexco_ua Посмотреть сообщение
а по Тези появились сомнения когда читал на одном из форумов где сервисники вроде бы общаются что на нем плата неудачная и при перепаде напряжения горит.
Боюсь Вас огорчить, но это высказывание можно отнести к любому котлу, не защищённому стабилизатором, и у которого есть плата управления...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 07:04   #10
Alexco_ua
Форумчанин
 
Регистрация: 25.03.2008
Адрес: Киев (Бортничи)
Пол: Мужской
Сообщений: 181
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
ану форум сервисников в студию.....аж интересно стало....просто мои котлы все защищены или реле или стабилизатором...да и вобще это уже становится признаком хорошего тона для котла
вот тут читал
monitor.net.ru/forum/hermann-...fo-306656.html
Alexco_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 08:53   #11
sasko
Форумчанин
 
Регистрация: 26.07.2009
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 327
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 108 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alexco_ua Посмотреть сообщение
я писал что могу за 7 тыс. взять 30-ку KLOM, но она "голая" - один контур, нет насоса. Вопрос в том что можна и подвинуться до 8 тыс. если что-то от этого измениться.

а по Тези появились сомнения когда читал на одном из форумов где сервисники вроде бы общаются что на нем плата неудачная и при перепаде напряжения горит. Просто там не указали какой перепад был и как часто это было, но сравнивали с котлами Hermann Eura то там типа вообще проблем не бывало.
Лутче подвинутся на 1000-1500... Надежней в работе будет...
sasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 09:11   #12
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sasko Посмотреть сообщение
Лутче подвинутся на 1000-1500... Надежней в работе будет...
Там цена вопроса в 1000-1500 грн не влезет...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 10:56   #13
sasko
Форумчанин
 
Регистрация: 26.07.2009
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 327
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 108 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Там цена вопроса в 1000-1500 грн не влезет...
Почему реально... Тока зависит от бренда...

несколько кранов 200грн, Розшир. бак 12л - 250грн ZILMET, Група безопасности - 155грн, плюс насос от 340(китай) до 850-1000(грюндфос или вило). Ну и трубы + робота... Выходит от 1500 старт...

Это по ценам моего магазина...
sasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 11:43   #14
Теплотехник
Старожил форума
Аватар для Теплотехник
 
Регистрация: 01.09.2008
Адрес: Київ/ 067 440 36 72
Пол: Мужской
Сообщений: 3,359
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sasko Посмотреть сообщение
несколько кранов 200грн, Розшир. бак 12л - 250грн ZILMET, Група безопасности - 155грн, плюс насос от 340(китай) до 850-1000(грюндфос или вило). Ну и трубы + робота... Выходит от 1500 старт...

Это по ценам моего магазина...
200+250+155+340=945 грн (хотя уверен, что Китайский насос никто ставить не будет)
трубы и работа = 555 грн
Сколько же в вашем магазине стоит монтаж котла...

Цитата:
Почему реально... Тока зависит от бренда...
Можно китайский котёл поставить...
И шлангами подключить...
Теплотехник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 14:07   #15
sasko
Форумчанин
 
Регистрация: 26.07.2009
Адрес: Україна
Пол: Мужской
Сообщений: 327
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 108 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
200+250+155+340=945 грн (хотя уверен, что Китайский насос никто ставить не будет)
трубы и работа = 555 грн
Сколько же в вашем магазине стоит монтаж котла...




Можно китайский котёл поставить...
И шлангами подключить...
Навесной 480 грн, напольний так же + насос и група безопастности 300...

Можно что угодно, главное захотеть...
sasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании