Старый 14.03.2010, 09:47   #1
K2
Старожил форума
Аватар для K2
 
Регистрация: 08.06.2006
Адрес: Музычи
Пол: Мужской
Сообщений: 3,106
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 634 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию Какой инструмент не дружит с УЗО?

Какой электроинструмент, или другие бытовые потребители, не дружат с УЗО в силу своих конструктивных особенностей?

Выбивает УЗО при использовании старого перфоратора через старый компьютерный удлинитель с какой-то примитивной схемой стабилизации внутри.
K2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 10:44   #2
snickers
Старожил форума
Аватар для snickers
 
Регистрация: 09.08.2009
Адрес: Warszawa, PL
Пол: Мужской
Сообщений: 3,317
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 5,516 раз(а) в 1,563 сообщениях
Отправить сообщение для snickers с помощью AIM
По умолчанию

ИМХО дело в удлинителе и его "стабилизаторе". Там скорее всего не стабилизатор, а простой сетевой фильтр и в нем случилась какая-то бяка.
Не бывает перфораторов с вилкой с тремя контактами.
snickers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 17:00   #3
Tavruxa
Опытный форумчанин
Аватар для Tavruxa
 
Регистрация: 07.01.2008
Адрес: Киев, строимся
Пол: Мужской
Сообщений: 981
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 110 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
По умолчанию

Смею предположить, если перфоратор прибывал в сыром месте (например неотапливаемый гараж), по при его эксплуатации могут возникать такие проблемы...
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2010, 17:31   #4
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,347
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,498 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Какой электроинструмент, или другие бытовые потребители, не дружат с УЗО в силу своих конструктивных особенностей?

Выбивает УЗО при использовании старого перфоратора через старый компьютерный удлинитель с какой-то примитивной схемой стабилизации внутри.
Ну дык включите ж перфоратор без удлинителя!!!!
Это ж феноменальное..................

И если УЗО перестанет срабатывать, так выкиньте, наконец, старый удлинитель, он своё отслужил!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 10:04   #5
K2
Старожил форума
Аватар для K2
 
Регистрация: 08.06.2006
Адрес: Музычи
Пол: Мужской
Сообщений: 3,106
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 634 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Ну дык включите ж перфоратор без удлинителя!!!!
Это ж феноменальное..................

И если УЗО перестанет срабатывать, так выкиньте, наконец, старый удлинитель, он своё отслужил!
пазвольте...
перф без удлинителя работает
другой инструмент на этом удлинителе работает
зачем мне выбрасывать перф или удлинитель? он у меня длинный, 12 метров....
K2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 10:41   #6
левша
Старожил форума
 
Регистрация: 23.05.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 1,865
Вы сказали Спасибо: 746
Поблагодарили 1,369 раз(а) в 692 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
старый компьютерный удлинитель
12м?
Или таки не компьютерный или сами удлиняли.
А сработка УЗО скорее всего за счет наводки достаточно мощной помехи от перфоратора на неподключенный PE через емкости фильтра.
Отключите желто-зеленый на вилке и будет вам счастье. Только нужно учесть, что теперь УЗО будет срабатывать не при неисправности оборудования, а при утечке с неисправного оборудования на землю. Возможно через тело.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 12:50   #7
mans_2008
Старожил форума
 
Регистрация: 23.01.2010
Адрес: Донецк
Пол: Мужской
Сообщений: 3,329
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Отправить сообщение для mans_2008 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
пазвольте...
перф без удлинителя работает
другой инструмент на этом удлинителе работает
зачем мне выбрасывать перф или удлинитель? он у меня длинный, 12 метров....
Интересный вопрос. Что скажут спецы?
mans_2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 13:16   #8
Khimik
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 70
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
он у меня длинный, 12 метров....
Подовжувач (чи хоча б половина його) часом не змотаний в акуратну бухточку при роботі?
Khimik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 18:15   #9
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,347
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,498 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
12м?
Или таки не компьютерный или сами удлиняли.
А сработка УЗО скорее всего за счет наводки достаточно мощной помехи от перфоратора на неподключенный PE через емкости фильтра.
Отключите желто-зеленый на вилке и будет вам счастье. Только нужно учесть, что теперь УЗО будет срабатывать не при неисправности оборудования, а при утечке с неисправного оборудования на землю. Возможно через тело.
Да кто ж признается, что сами удлиняли??? Щас!
Тут дело не в удлинялке или перфораторе, тут дело в подходе...
Просто не может человек поверить на слово, что его рано-поздно физданёт, ну так нечего наседать и давать разные советы, он должен сам убедиться, что таки- да - физдячит и тогда ему легче будет принять решение....
А так чо, просто так выкидывать хороший удлиннятель??? Ды Вы чо???
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 19:07   #10
K2
Старожил форума
Аватар для K2
 
Регистрация: 08.06.2006
Адрес: Музычи
Пол: Мужской
Сообщений: 3,106
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 634 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Да кто ж признается, что сами удлиняли??? Щас!
Тут дело не в удлинялке или перфораторе, тут дело в подходе...
Просто не может человек поверить на слово, что его рано-поздно физданёт, ну так нечего наседать и давать разные советы, он должен сам убедиться, что таки- да - физдячит и тогда ему легче будет принять решение....
А так чо, просто так выкидывать хороший удлиннятель??? Ды Вы чо???
Шарманщик, у вас странная реакция, мне нинравица.
на удлинителе работает все остальное оборудование. все розетки в доме защищены УЗО, значит утечек при работе с другим инструментом нет. Почему его выбрасывать? Тем более что выше предположили о наводках и сетевом фильтре.
K2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 19:30   #11
Шарманщик
Супер старожил форума
 
Регистрация: 17.11.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,347
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,498 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Шарманщик, у вас странная реакция, мне нинравица.
на удлинителе работает все остальное оборудование. все розетки в доме защищены УЗО, значит утечек при работе с другим инструментом нет. Почему его выбрасывать? Тем более что выше предположили о наводках и сетевом фильтре.
Вы батенька, тему как озаглавили?
Дык я по-теме и отвечаю... как профи вижу проблему не в УЗО и перфораторе....
А нравиться-не нравиться, дык я не доллар, что б всем нравиться!!!
вы за любое предположение хватаетесь, лишь бы оно хоть на йоту оправдывало бы ваши надежды.
А если кто-то говорит, что может быть иначе - он не в колее, он не нравится и говорит как-то не так и не то....
Ежели всё известно до старта - дык на фига спрашивать?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 20:17   #12
K2
Старожил форума
Аватар для K2
 
Регистрация: 08.06.2006
Адрес: Музычи
Пол: Мужской
Сообщений: 3,106
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 634 раз(а) в 217 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Вы батенька, тему как озаглавили?
Дык я по-теме и отвечаю...
ваше сообщение №10... тон выебистый... мне не нравится.
K2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 20:30   #13
Advisor
Опытный форумчанин
Аватар для Advisor
 
Регистрация: 14.03.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 681
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
ваше сообщение №10... тон выебистый... мне не нравится.
старожилу форума негоже так излагать свои мысли... несмотря на все свои "ригалии"
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2010, 20:34   #14
левша
Старожил форума
 
Регистрация: 23.05.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 1,865
Вы сказали Спасибо: 746
Поблагодарили 1,369 раз(а) в 692 сообщениях
По умолчанию

Тоже не понял причину агрессии.
По теме: выбросьте этот фильтр нафиг, в своем доме этот момент не актуален. И если на кабеле через каждый метр не замотана изолентой очередная прореха, то будет он работать. Зачем выбрасывать проверенную в боях вещь?.
Тем более очень нужную в хозяйстве.
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.