Вопрос по конденсационномукотлу - Куда девать конденсат? Прочёл, что, цитата "Куда сливать конденсат? Образуется его до 4-6 литров в час, и это не вода, а слабая кислота. Сливать ее в автономную или местную канализацию категорически нельзя — погибнет вся микрофлора очистных сооружений, очистка стоков прекратится, а нейтрализовать, как в Европе, хлопотно и дорого." Источник www.roza-vetrov.com.ua/


Кто-нибудь знает решение проблемы, если хочется поставить такой котёл и установить септик с бактериями, а не просто выгребную яму.
serg1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 17:36   #2
Зигзаг Удачи
Старожил форума
Аватар для Зигзаг Удачи
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,468
Вы сказали Спасибо: 1,263
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от serg1974 Посмотреть сообщение
Вопрос по конденсационномукотлу - Куда девать конденсат? Прочёл, что, цитата "Куда сливать конденсат? Образуется его до 4-6 литров в час, и это не вода, а слабая кислота. Сливать ее в автономную или местную канализацию категорически нельзя — погибнет вся микрофлора очистных сооружений, очистка стоков прекратится, а нейтрализовать, как в Европе, хлопотно и дорого." Источник www.roza-vetrov.com.ua/


Кто-нибудь знает решение проблемы, если хочется поставить такой котёл и установить септик с бактериями, а не просто выгребную яму.
Я планирую делать отдельный сливной колодец на пару колец и сливать туда... правда в последнее время думаю, что если делать такой колодец, то наверное логично будет в него завести и дренаж с участка...
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2010, 20:04   #3
vovova
Старожил форума
Аватар для vovova
 
Регистрация: 27.05.2008
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 1,829
Вы сказали Спасибо: 1,461
Поблагодарили 4,170 раз(а) в 985 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Я планирую делать отдельный сливной колодец на пару колец и сливать туда... правда в последнее время думаю, что если делать такой колодец, то наверное логично будет в него завести и дренаж с участка...
Я думаю, это самая плохая идея. Во-первых - запах, от которого не избавитесь. Во-вторых - все равно попадет в почву, которая у нас и так кислотная. Нейтрализовать можно и бюджетными способами, щелочью, содой. Можно соорудить нержавеющую емкость. Вычислить количество щелочи для нейтрализации полной емкости, насыпать (налить) нейтрализатор. А по мере наполнения сливать в канализацию, и снова нейтрализатор.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 10:38   #4
serg1974
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 252
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для serg1974 с помощью AIM
По умолчанию

Про запах думаете будет однозначно?
serg1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 14:42   #5
Ogor
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 19.08.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 34
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

у меня конденсатник.....сбрасываю в канализацию....пока не сбрасывал выливалось в бочку....строители мылись этой водой....вроде живы.
Ogor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 15:00   #6
Reva
Форумчанин
Аватар для Reva
 
Регистрация: 29.05.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 340
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 63 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ogor Посмотреть сообщение
у меня конденсатник.....сбрасываю в канализацию....пока не сбрасывал выливалось в бочку....строители мылись этой водой....вроде живы.
это особый вид, их ниче не берет, так что пример не в тему
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Reva за это полезное сообщение:
Сергей 31 (19.04.2010)
Старый 19.04.2010, 15:18   #7
serg1974
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 252
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для serg1974 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ogor Посмотреть сообщение
у меня конденсатник.....сбрасываю в канализацию....пока не сбрасывал выливалось в бочку....строители мылись этой водой....вроде живы.
А какая канализация? Центральная, септик и т. п.?
serg1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 15:32   #8
Ogor
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 19.08.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 34
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Септик с бактериями....вроде все работает....
Ogor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 15:35   #9
romi9999
Старожил форума
 
Регистрация: 31.07.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,535
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,067 раз(а) в 471 сообщениях
По умолчанию

При режиме работы котла 40/30 С - выход конденсата приблизительно 0,9 литра на 1м3 газа. Такой температурный режим работы котла, практически недостижим (приготовление ГВС, радиаторы, очень холодное время года подкорректирует показатель) , то есть реально можете рассчитывать на 0,5-0,6 литра. Таким образом годовое потребление газа в 6000 м3, даст около 3,5м3 конденсата, разделив на 180 (отопительный период) получаем менее 20 литров в сутки. Которые без труда нейтрализуются щелочными бытовыми стоками (ВСЕ бытовые моющие средства щелочные). По немецким нормам до 200кВт - обходятся без нейтрализатора.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 17:18   #10
Зигзаг Удачи
Старожил форума
Аватар для Зигзаг Удачи
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,468
Вы сказали Спасибо: 1,263
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Я думаю, это самая плохая идея. Во-первых - запах, от которого не избавитесь. Во-вторых - все равно попадет в почву, которая у нас и так кислотная. Нейтрализовать можно и бюджетными способами, щелочью, содой. Можно соорудить нержавеющую емкость. Вычислить количество щелочи для нейтрализации полной емкости, насыпать (налить) нейтрализатор. А по мере наполнения сливать в канализацию, и снова нейтрализатор.
Не понимаю - откуда в слабом кислотном растворе запах?
И потом - если этот конденсат зимой попадает в дренаж, то весной-летом-осенью вода попадающая в этот дренажный колодец промоет слабый раствор кислоты как минимум до ПДК.
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 18:57   #11
serg1974
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 252
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для serg1974 с помощью AIM
По умолчанию

Не получается вставить ссылку, чтоб она работала.
serg1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 18:59   #12
serg1974
Форумчанин
 
Регистрация: 04.02.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 252
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для serg1974 с помощью AIM
По умолчанию

Так что, это неправда, что его образуется 4-6 л в час? (ссылка устарела)

Последний раз редактировалось serg1974; 19.04.2010 в 20:36.
serg1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2010, 19:51   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
 
Регистрация: 09.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,736
Вы сказали Спасибо: 10,960
Поблагодарили 21,290 раз(а) в 8,344 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от romi9999 Посмотреть сообщение
....получаем менее 20 литров в сутки. Которые без труда нейтрализуются щелочными бытовыми стоками .....
+1.
Добавлю только, что кислотность конденсата около 4pH.
Биофлоре септика, если в него сливаются стоки от кухни (посудомой) и стиральной машины ничего не угрожает.
Цитата:
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
.....Можно соорудить нержавеющую емкость....
Итальянцы дома так делают. Только объединяют там слив от котла и стиралки/посудомойки.
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании