Мокріють стіни на рівні 50-80см від підлоги в цоколі

Старый 06.05.2010, 08:54   #1
prokop
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 20.08.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 84
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Мокріють стіни на рівні 50-80см від підлоги в цоколі

Закінчуєм капітальний ремонт в будинку. Зіткнулись з такою проблемою: внутрішні перегородки в цокольному поверсі (товщина сантиметрів 40)мокріють на висоті 50-80 см, від підлоги сухо. Поступово висихали після тоого як зійшов сніг, але після сильної зливи, плями збільшились знову. При чому тільки в окремих зонах.
Вже провели оздоблювальні роботи. Не знаємо що далі робити? Де шукати причину і як її усувати?
Прошу допомоги форумчан - можливо в когось є подібний досвід або думки стосовно причин
Дякую.
prokop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 10:21   #2
Danil172
Новичок
Аватар для Danil172
 
Регистрация: 28.04.2010
Адрес: киев
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для Danil172 с помощью AIM
По умолчанию

У вас там вентканалов или дымоходов нет случайно.А вообще нужно смотреть наместе и тогда определятся откуда зло.
Danil172 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 11:34   #3
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,343
Вы сказали Спасибо: 5,454
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
По умолчанию

Сделайте хороший дренаж вокруг отмостки.

Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 12:34   #4
Danil172
Новичок
Аватар для Danil172
 
Регистрация: 28.04.2010
Адрес: киев
Пол: Мужской
Сообщений: 23
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для Danil172 с помощью AIM
По умолчанию

А причём здесь дренаж если мокрые перегородки а не наружние стены?
Danil172 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 12:51   #5
romi9999
Старожил форума
 
Регистрация: 31.07.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,535
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,064 раз(а) в 471 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Danil172 Посмотреть сообщение
У вас там вентканалов или дымоходов нет случайно.А вообще нужно смотреть наместе и тогда определятся откуда зло.
+100. Старые дымоходы, сам с таким сталкивался.
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2010, 13:51   #6
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,343
Вы сказали Спасибо: 5,454
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Danil172 Посмотреть сообщение
А причём здесь дренаж если мокрые перегородки а не наружние стены?
Да. Старею, однако. Пока дочитал пост до конца - забыл начало...

Тогда, действительно, правильная подсказка насчет замурованных дымоходов и вентканалов.
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 08:36   #7
prokop
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 20.08.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 84
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

дякую всім за відповіді!
каналів і димоходів немає на тих стінах що мокрі.
дренаж навколо будинку зроблений.
Одна зі здогадок - грунтові води, які тиснуть на будинок знизу.
Як відвести в такому випадку воду з під будинку???
prokop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 16:32   #8
prokop
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 20.08.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 84
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

Дякую, за пораду! Знайшли 2 вентканали -причину мокріння 2х стін, думаю, знайдено! Сьогодні досліджують.
Залишилась ще одна стіна
prokop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 15:54   #9
Sharkan
Старожил форума
 
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: Луцьк
Пол: Мужской
Сообщений: 2,045
Вы сказали Спасибо: 1,070
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от prokop Посмотреть сообщение
Дякую, за пораду! Знайшли 2 вентканали -причину мокріння 2х стін, думаю, знайдено! Сьогодні досліджують.
Залишилась ще одна стіна
Там я думаю знайдете третій вентканал
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 13:25   #10
prokop
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 20.08.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 84
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию

поки не знайшли третього - іншу причину потрібно шукати, ця стіна перпендикулярно примикає до зовнішньої - думаю, причина вже не у вентканалах
prokop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании