На этапе укладки чистового пола решил заложить систему отопления - разводку + подключение к радиаторам.
Так как котел ставить пока нет возможности - нет газа, а зимой дом не будет отапливаться, можно ли проверить систему на герметичность следующим образом: создать давление в системе с помощью воздуха, а не жидкости?
Какие мысли по поводу проверки системы у профессионалов?
Заранее всех благодарю за конструктивные советы!
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 21:37   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
По умолчанию

Можно и воздухом.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2010, 22:50   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,104
Вы сказали Спасибо: 1,547
Поблагодарили 24,734 раз(а) в 7,133 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Вот я бы с воздухомм - поосторожней.
Воздух имеет паразитное свойство утекать даже их казалось бы полностью герметичных систем, в то время как вода стоит там веками. Особенно это проявляется при куче пакованных паклей соединениях.
Имхо, но не раз уже нарывался.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 00:09   #4
Valtro
Форумчанин
 
Регистрация: 11.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 176
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от POL Посмотреть сообщение
На этапе укладки чистового пола решил заложить систему отопления - разводку + подключение к радиаторам.
Так как котел ставить пока нет возможности - нет газа, а зимой дом не будет отапливаться, можно ли проверить систему на герметичность следующим образом: создать давление в системе с помощью воздуха, а не жидкости?
Какие мысли по поводу проверки системы у профессионалов?
Заранее всех благодарю за конструктивные советы!
Если материал ТЕСЕ и выше а монтажники не умудрились сделать паковочное соединение в стяжке (ну а вдруг ума хватило) то вероятность утечки в системе = 0. По крайне мере вопросов ещё не было никогда.
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 10:40   #5
POL
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 29.06.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 540
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
По умолчанию

Насколько я понял - проверка системы воздухом имеет право на жизнь. Кроме того эта проверка более надежная, чем проверка жидкостью.
Спасибо всем за комментарии.
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 13:18   #6
Martell
Форумчанин
Аватар для Martell
 
Регистрация: 25.09.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 227
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Martell с помощью AIM
По умолчанию

При наличии утечки воздуха в системе, утечки жидкости может и не быть...
Martell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 20:50   #7
RMP3000
Форумчанин
Аватар для RMP3000
 
Регистрация: 21.10.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 445
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 33 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию

трубопроводы испытываються тем чем будут заполнятся и на чем будет работать . не разу не видел чтоб например газовый трубопровод проверяли водой.не надо экономить . у нормальных монтажников есть опрессовка для проверки и испытаний трубопроводов.
RMP3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:07   #8
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
трубопроводы испытываються тем чем будут заполнятся
у нормальных монтажников есть опрессовка для проверки и испытаний трубопроводов.
Вот, вот, вот. А ну, признавайтесь, у кого нет опресовки.
И правильно, опресовывается тем, на чем работает. Лично мне, нравится такой теплоноситель.
Миниатюры
05122009889 (Large).jpg  
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
GeoTeplo (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 21:32   #9
GeoTeplo
Старожил форума
Аватар для GeoTeplo
 
Регистрация: 22.10.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 1,239
Вы сказали Спасибо: 4,057
Поблагодарили 765 раз(а) в 367 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Лично мне, нравится такой теплоноситель.
Это кощунство, скажут многие.
Хотя, если сравнивать по стоимости, то, что заливаем мы, в качестве теплоносителя, ваша "штука" будет подешевле.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:34   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
 
Регистрация: 09.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,708
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RMP3000 Посмотреть сообщение
......не разу не видел .....у нормальных....
Библия, вообще-то:

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

Цитата:
4.1. По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
  • испытания систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта согласно обязательному приложению 3, а также промывка систем в соответствии с требованиями п. 3.10 настоящих правил;
  • испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта согласно обязательному приложению 4;
  • индивидуальные испытания смонтированного оборудования с составлением акта согласно обязательному приложению 1;
  • тепловое испытание систем отопления на равномерный прогрев отопительных приборов.
Испытания систем с применением пластмассовых трубопроводов следует производить с соблюдением требований СН 478-80.
Испытания должны производиться до начала отделочных работ.
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:50   #11
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Библия, вообще-то:
Че, дразнишся? У меня такая же опресовка.
А водочка в систему, все просто. При алюминиевых радиаторах, когда происходит всем известный процесс, 3-5 литров водки решает вопрос.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:53   #12
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от GeoTeplo Посмотреть сообщение
Хотя, если сравнивать по стоимости, то, что заливаем мы, в качестве теплоносителя, ваша "штука" будет подешевле.
Вы мне намного больше нравились, когда в наружные контуры заливали СПИРТ, а не эти невкусные гликоли.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:54   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,104
Вы сказали Спасибо: 1,547
Поблагодарили 24,734 раз(а) в 7,133 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

А я себе опресовку Рехау заказал.... Есть минусы?
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:55   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
 
Регистрация: 09.03.2009
Адрес: Київ, Шполянка
Пол: Мужской
Сообщений: 19,708
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
А я себе опресовку Рехау заказал.... Есть минусы?
Это непрофильное оборудование для них.
Думаю, дороговато.
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 21:57   #15
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
А я себе опресовку Рехау заказал.... Есть минусы?
Есть. Она не того цвета. Продвинутые монтажники, выбирают Ротенберг.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Korni (01.06.2010)
Старый 01.06.2010, 22:05   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 15,104
Вы сказали Спасибо: 1,547
Поблагодарили 24,734 раз(а) в 7,133 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Так и знал. Весь феншуй поламал.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 10:10   #17
GeoTeplo
Старожил форума
Аватар для GeoTeplo
 
Регистрация: 22.10.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 1,239
Вы сказали Спасибо: 4,057
Поблагодарили 765 раз(а) в 367 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Вы мне намного больше нравились, когда в наружные контуры заливали СПИРТ, а не эти невкусные гликоли.
Налицо дефицит запаса "Русского Стандрта".
Соберусь я наверное, на консультацию.
GeoTeplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 23:23   #18
zaq
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 26.01.2009
Пол: Не указан
Сообщений: 65
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Вот я бы с воздухомм - поосторожней.
Воздух имеет паразитное свойство утекать даже их казалось бы полностью герметичных систем, в то время как вода стоит там веками. Особенно это проявляется при куче пакованных паклей соединениях.
Имхо, но не раз уже нарывался.
На какое время по правилам должно подается давление в систему отопления ?
zaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 23:45   #19
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,779
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
По умолчанию

По правилам около часа, точно не помню. Я оставляю на ночь.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2010, 22:01   #20
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 11,879
Вы сказали Спасибо: 3,600
Поблагодарили 11,328 раз(а) в 4,702 сообщениях
По умолчанию

опресовка....хм...хорошее дело, но уже несколько раз убеждался, что опресовывать систему, которую не прогнал насос и с которой не был выпущен полностью воздух это пустая трата времени...

последий на памяти опыт: после накачки 7 атм вечером при отключенном расширителе утром наблюдал 5,5...А все сухо -сухо..нигде даже ничего не сочится...
проверил, что для даной системы 0,1 атм= 160 граммам воды...это ж блин куда пропало 2 литра воды

У кого какие идеи? воздух диффузирует в воду и вода занимает его место уменьшая давление? или какие еще идеи?
может воздух растворенный в воде в виде маленьких булек образует большие пробки которые сжимаются большим давлением воды?
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании