Строим Дом

Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Перезагрузить страницу

Подскажите по схеме отоплении

Старый 26.06.2010, 16:57   #1
Владимир_V
Форумчанин
 
Регистрация: 10.04.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 169
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Подскажите по схеме отоплении

Доброе время суток.
Подскажите по схеме отопления и расположению коллекторов, ломаю голаву над двумя вариантами расположению коллекторов на радиаторы (представлены на рисунках).
Интересуют такие вопросы;
1.Как лучше подключить батареи первого этажа, по варианту -1 или варианту-2. Вопрос больше не в экономии материалов и комплектующих, а в функционировании системы отопления.
2.Правильно ли разбиты контура ТП и будут ли работать ТП на втором этаже, если их так подключить.
3.На коллекторной группе Valtec VTc.595 красной точкой обозначен коллектор с расходомерами, а синей с вентилями. Если сделать наоборот подачу на коллектор с вентилями, а обратку на коллектор с расходомерами - єто критично. На практике видел так была установлен такая коллекторная группа.
Миниатюры
Вариант-1.gif   Вариант - 2.gif   План Вариант-1.gif   План Вариант - 2 .gif  
Владимир_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 18:14   #2
sv-n
Начинающий форумчанин
Аватар для sv-n
 
Регистрация: 07.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 91
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Владимир_V Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Интересуют такие вопросы;
1.Как лучше подключить батареи первого этажа, по варианту -1 или варианту-2. Вопрос больше не в экономии материалов и комплектующих, а в функционировании системы отопления.
Лучевая разводка дает преимущества по управляемости и функциональности системы отопления. но больший расход материалов.
Цитата:
Сообщение от Владимир_V Посмотреть сообщение
2.Правильно ли разбиты контура ТП и будут ли работать ТП на втором этаже, если их так подключить.
Работать скорее всего будут, но на мой взгляд лучше от котла две ветки на ТП к распределителям с насосами или от общего узла смешивания.

А еще я иногда делаю так(см.вложение)
Миниатюры
Расп_с_описанием_1oc.jpg  
sv-n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sv-n за это полезное сообщение:
Владимир_V (30.06.2010), Сергей 31 (26.06.2010)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.