Строим Дом

Партнер раздела: HAGER
Перезагрузить страницу

Нужны автоматы для щита

Старый 15.07.2010, 00:02   #1
Котельщик
Старожил форума
Аватар для Котельщик
 
Регистрация: 27.03.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,009
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 384 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
По умолчанию Нужны автоматы для щита

Доброй ночи.
Предстоит монтаж щитка, требуются автоматы АББ...в принципе другие достойные производители тоже интересуют, предлагайте.

Комплектация 1:
автомат трехполюсный 50А -1 шт
автомат трехполюсный 32А -1 шт
автомат однополюсный 25А -5 шт
автомат однополюсный 16А -4 шт
диф.автомат 2хполюсный 32/0,03А -1 шт
диф.автомат 2хполюсный 25/0,03А -3 шт
УЗО 2хполюсный 0,03А -1 шт
перекидной рубильник -1 шт

Комплектация 2:
диф.автомат 4хполюсный 50/0,03А -1 шт
автомат трехполюсный 32А -1 шт
автомат однополюсный 32А -1 шт
автомат однополюсный 25А -7 шт
автомат однополюсный 16А -2 шт
автомат однополюсный 10А -3 шт
перекидной рубильник -1 шт
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 19:16   #2
trog
Форумчанин
Аватар для trog
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 345
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию

а можно и мне посчитать такое же дело?
в идеале мёллер, потому как часть старого щитка на нем собрана.
можно попробовать хагер.

АВ В10/1 7
АВ В16/1 3
УЗО 25/4/100мА 1(можно УЗО 32/4/100 если дешевле)
УЗО 25/2/30мА 2
ДА В16/2/10мА 5(можно просто УЗО 25/2/10мА или 16/2/10мА если дешевле)
АПФ ПЭФ-301 1
РН зубр 2
кабель АВВГ3х4 90м
щит настенный под все это дело встраиваемый 1
клеммники на AL 4мм2 4 гнезда 7
клеммники на AL 4мм2 6 гнезд 4
trog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 23:17   #3
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 5,628
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 2,835 раз(а) в 2,148 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от trog Посмотреть сообщение
а можно и мне посчитать такое же дело?
в идеале мёллер, потому как часть старого щитка на нем собрана.
можно попробовать хагер.

АВ В10/1 7
АВ В16/1 3
УЗО 25/4/100мА 1(можно УЗО 32/4/100 если дешевле)
УЗО 25/2/30мА 2
ДА В16/2/10мА 5(можно просто УЗО 25/2/10мА или 16/2/10мА если дешевле)
АПФ ПЭФ-301 1
РН зубр 2
кабель АВВГ3х4 90м
щит настенный под все это дело встраиваемый 1
клеммники на AL 4мм2 4 гнезда 7
клеммники на AL 4мм2 6 гнезд 4
Некоторых позиций у Hager нет - например, УЗО на 100 мА.
Вкладываю сравнительную калькуляцию ABB - Hager и вариант замены дорогих позиций (16/0,01) на более демократичные.
Вложения
Тип файла: xls ABB-Hager.xls (18.0 Кб, 46 просмотров)
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 13:40   #4
trog
Форумчанин
Аватар для trog
 
Регистрация: 12.05.2009
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 345
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Electro-city@bigmir.net Посмотреть сообщение
щиток желательно пластиковый. 48 юнитов.
в вашем предложении цены на хагер?
trog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2010, 22:01   #5
GRENADER
Форумчанин
 
Регистрация: 08.03.2009
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 378
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Electro-city@bigmir.net Посмотреть сообщение
Щит Volta VU48(56){hager}-520гр.пластик с мет.дверью
Europa 54мод.бел/дымчатая дверь(пластик АВВ)-390гр.без заземляющей и нулевой шины


www.electro-city.ucoz.ua/shop...48at-48-56-mod
Щит АВВ по сравнению с хагером никакой,как для электрика.Хотя дело вкуса.Если с АВВ то у Хагера есть GOLF на 48 модулей , цена по прайсу 430 грн,вместе с нулевыми и земляными клеммами.Да и VOLTA выходит где то 470 грн.
GRENADER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо GRENADER за это полезное сообщение:
Shimas (20.07.2010)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании