Строим Дом

Перезагрузить страницу

Теплопроводность стяжки

Старый 22.04.2008, 08:03   #1
Oleg
Форумчанин
 
Регистрация: 10.04.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 388
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 91 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Теплопроводность стяжки

Пришло время делать теплые водяные полы.
Основание обычная Ж\Б плита причем страшно неровная (это такие делают в Макаров-1, никогда не видел, что-бы плиты пропаривали дровами) с еще не заделанными стыками. Покупал пенопласт для утепления стен, заодно купил пенопласт 25, 50мм, но сейчас в раздумьях, достаточно ли 50мм толщины по теплопроводности, и сможет ли ПСБ-25 выдержать нагрузку?

Последний раз редактировалось Oleg; 22.04.2008 в 08:10.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2008, 09:13   #2
Телесистемы
Консультант форума
 
Регистрация: 13.02.2006
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 9,084
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 5,961 раз(а) в 2,264 сообщениях
Отправить сообщение для Телесистемы с помощью ICQ
По умолчанию

Мое мнение - 50 мм достаточно.
На неровные плиты можно проложить выравнивающий слой песка.
Телесистемы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2008, 10:04   #3
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Ответить можно точно, но нужно знать: Что под плитой (земля, неотапливаемый подвал, отапливаемый этаж). Толщина стяжки над трубой, какое покрытие пола? Если для отопления, то, какую мощность (кВт) хотите снять с поверхности пола и при какой температуре носителя (воды).
Короче, если полы для отопления то это принципиально. Если для комфорта, то тепло будет в любом случае. А сколько куда пойдет или потеряется Вы и знать не будите.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2008, 22:27   #4
Антип
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 31.01.2008
Адрес: Ирпень
Пол: Мужской
Сообщений: 801
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
Пришло время делать теплые водяные полы.
Основание обычная Ж\Б плита причем страшно неровная (это такие делают в Макаров-1, никогда не видел, что-бы плиты пропаривали дровами) с еще не заделанными стыками. Покупал пенопласт для утепления стен, заодно купил пенопласт 25, 50мм, но сейчас в раздумьях, достаточно ли 50мм толщины по теплопроводности, и сможет ли ПСБ-25 выдержать нагрузку?
А можно ли на пол под стяжку ПСБ, я думал что токо ЭППС можно?
Антип вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2008, 08:29   #5
mirock
Старожил форума
Аватар для mirock
 
Регистрация: 01.04.2008
Адрес: Днепр
Пол: Мужской
Сообщений: 1,277
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
А можно ли на пол под стяжку ПСБ, я думал что токо ЭППС можно?
лучше конечно эппс, но можно и простой 35 плотности. хотя видел и двадцатую заливали, пока не просело. но я бы не рискнул
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 12:45   #6
Oleg
Форумчанин
 
Регистрация: 10.04.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 388
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 91 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Ответить можно точно, но нужно знать: Что под плитой (земля, неотапливаемый подвал, отапливаемый этаж). Толщина стяжки над трубой, какое покрытие пола? Если для отопления, то, какую мощность (кВт) хотите снять с поверхности пола и при какой температуре носителя (воды).
Короче, если полы для отопления то это принципиально. Если для комфорта, то тепло будет в любом случае. А сколько куда пойдет или потеряется Вы и знать не будите.
Под плитами земля. Хочу не для комфорта, а для отопления. Плитка керамическая будет напольным покрытием.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2008, 13:28   #7
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 18,991
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию

Т.П. 55-60 ват на 1/м2. Пенополистерол плотность 35.
- т.п. над неотапливаемым помещением - 100мм
- т.п. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее- 1.5метра - 120мм.
- то же, с заглублением 1.5 м и более - 60 мм.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2008, 10:12   #8
Oleg
Форумчанин
 
Регистрация: 10.04.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 388
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 91 раз(а) в 52 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Т.П. 55-60 ват на 1/м2. Пенополистерол плотность 35.
- т.п. над неотапливаемым помещением - 100мм
- т.п. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее- 1.5метра - 120мм.
- то же, с заглублением 1.5 м и более - 60 мм.
Спасибо за просвещение дилетанта.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.