господа конструкторы с дипломом и опытом, помогите рассчитать сечение прогонов (красным цветом выделены)

прогоны опираются на двух стенках. пролёт - 6 м. подкосы крайне не желательны.

по сему, просьба расчитать сечение.

угол наклона кровли - 29 градусов
кровля - бетонка (45 кг\м.кв.)
регион запад крыма (евпатория) снегов особых не бывает
укромный уголок центра города - защищена от ветра.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЕВПАТОРИЯ ПРОГОНЫ.JPG
Просмотров: 151
Размер:	114.8 Кб
ID:	107575
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЕВПАТОРИЯ ПРОГОНЫ 2.JPG
Просмотров: 85
Размер:	47.0 Кб
ID:	107576
VillaDeLux (ex Акро) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 00:13   #2
*Alexey*
Старожил форума
Аватар для *Alexey*
 
Регистрация: 16.09.2010
Адрес: Стольный Град
Пол: Мужской
Сообщений: 4,292
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
Lightbulb

Была аналогичная ситуация. Не могу вспомнить только где.
Применили прогон пролетом 5,7 м сечением 200*150 на стойках при пролете стропил 4,2 прогон-мауэр. Стропила 50*200.
В вашем случае стропила можно брать 6ти метровые (на глаз - до края карниза дотя'нуться без доточки кобылок).
ИМХО Т.к. у Вас прогон+подхват, их сечения в 200*100 за уши должно хватить. По верхнему прогону подкосы все же поставил бы, уменьшив пролет до 4,8...4,5м.
Как то так
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 09:20   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Старожил форума
 
Регистрация: 20.05.2009
Пол: Мужской
Сообщений: 3,186
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,637 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для VillaDeLux (ex Акро) с помощью AIM
Нарушение: Бан
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
Применили прогон пролетом 5,7 м сечением 200*150 на стойках
я тоже думал в этом направлении

Цитата:
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
В вашем случае стропила можно брать 6ти метровые...
в данном случае разговор о стропилах не ведётся вообще.


Цитата:
Сообщение от *Alexey* Посмотреть сообщение
По верхнему прогону подкосы все же поставил бы, уменьшив пролет до 4,8...4,5м.
нельзя, в связи с тем что подкосы будут мешать в интерьере.
VillaDeLux (ex Акро) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 22:31   #4
*Alexey*
Старожил форума
Аватар для *Alexey*
 
Регистрация: 16.09.2010
Адрес: Стольный Град
Пол: Мужской
Сообщений: 4,292
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,951 раз(а) в 2,028 сообщениях
По умолчанию

Признаюсь честно, конкретно с расчетами у меня так себе. Есть справочники, авто расчеты, и т.д. ИШО??
Опытные конструктора, пользуясь теми же справочниками/расчетами, умудряются выполнять на обрешетке 50*50 консольные свесы по 900 мм под керамику, с пеной у рта доказывая, что ФсЁ будЭ арбАйтен. А накося... Клюют такие всесы под первым же снежком.
Это я о том, что стараюсь отталкиваться от здравой логики и уже полученного опыта.
Вы писали об интерьере и невозможности подкосов: балки будут открытые?? как элемент интерьера??
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 09:20   #5
valerij_konstr
Форумчанин
Аватар для valerij_konstr
 
Регистрация: 24.02.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 114
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью ICQ Отправить сообщение для valerij_konstr с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Акро Посмотреть сообщение
господа конструкторы с дипломом и опытом, помогите рассчитать сечение прогонов (красным цветом выделены)

прогоны опираются на двух стенках. пролёт - 6 м. подкосы крайне не желательны.

по сему, просьба расчитать сечение.

угол наклона кровли - 29 градусов
кровля - бетонка (45 кг\м.кв.)
регион запад крыма (евпатория) снегов особых не бывает
укромный уголок центра города - защищена от ветра.

Вложение 107575
Вложение 107576
Расчет без учета веса стропил (Вы не дали их сечение и шаг).
Нагрузка: снег+с.в.кровли

Ближний прогон - сечение 100х250 (дерево) или швеллер №14
Дальний прогон - сечение 100х180 (дерево) или швеллер №10
valerij_konstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо valerij_konstr за это полезное сообщение:
Ответ

Опции темы



Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании