По умолчанию газобетон

Подскажите,пожалуйста,выдержат ли стены из газобетона ж/б перекрытие(панели)? И если выдержат то какая при этом должна быть толщина несущих стен?
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 17:11   #2
Mckey
Новичок
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Рязань
Пол: Мужской
Сообщений: 9
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для Mckey с помощью ICQ Отправить сообщение для Mckey с помощью AIM
По умолчанию

Только через монолитный армированный пояс.
Mckey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 18:18   #3
Oleksandr Protsev
Старожил форума
Аватар для Oleksandr Protsev
 
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Проців ;-)
Пол: Мужской
Сообщений: 2,073
Вы сказали Спасибо: 6,169
Поблагодарили 3,509 раз(а) в 991 сообщениях
Отправить сообщение для Oleksandr Protsev с помощью AIM
По умолчанию

Только через расчеты.
Oleksandr Protsev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 19:17   #4
Optimalist
Старожил форума
Аватар для Optimalist
 
Регистрация: 16.11.2008
Адрес: Киев Лесной <> Осокорки
Пол: Мужской
Сообщений: 4,042
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от seryj Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,выдержат ли стены из газобетона ж/б перекрытие(панели)? И если выдержат то какая при этом должна быть толщина несущих стен?
Не выдержат. Толщина значения не имеет, ее выбирайте по условиям теплоизоляции. А для плит нужны монолитные железобетонные вставки, которые действительно считать надо. Посмотрите для ориентации ветку www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=21751 .
Там дом из газобетона с панельными перекрытиями.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2011, 20:41   #5
VanekMan
Новичок
 
Регистрация: 01.05.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 9
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для VanekMan с помощью AIM
По умолчанию

либо силикатный кирпич либо монолит!!!!
VanekMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 00:12   #6
Новик
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 05.04.2009
Адрес: Днепр
Пол: Не указан
Сообщений: 91
Вы сказали Спасибо: 343
Поблагодарили 34 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию

Смотрите темы с меткой "дом из газобетона" в разделе " как мы строимся"
Новик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 07:08   #7
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
 
Регистрация: 12.06.2008
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 16,446
Вы сказали Спасибо: 10,444
Поблагодарили 18,214 раз(а) в 6,044 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от seryj Посмотреть сообщение
Подскажите,пожалуйста,выдержат ли стены из газобетона ж/б перекрытие(панели)? И если выдержат то какая при этом должна быть толщина несущих стен?
Откройте раздел "Как мы строимся" - каждый пятый дом из ГБ с ж/б перекрытием.

Цитата:
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Не выдержат. Толщина значения не имеет, ее выбирайте по условиям теплоизоляции. А для плит нужны монолитные железобетонные вставки...
Ошибаешься - выдержат. Вставки нужны только в некоторых случаях (смотри, например, техкарты Итонга).
InSAn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Derik (02.05.2011), gokostik (02.05.2011)
Старый 02.05.2011, 08:16   #8
Mckey
Новичок
 
Регистрация: 01.05.2011
Адрес: Рязань
Пол: Мужской
Сообщений: 9
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 2 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для Mckey с помощью ICQ Отправить сообщение для Mckey с помощью AIM
По умолчанию

Согласен ,Расчёт и монолитный пояс.Но есть плотности ГБ ,с 100-400 вообще нельзя .А вот с 600-1000 через арм пояс
Mckey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 09:04   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
 
Регистрация: 12.06.2008
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 16,446
Вы сказали Спасибо: 10,444
Поблагодарили 18,214 раз(а) в 6,044 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Mckey Посмотреть сообщение
Но есть плотности ГБ ,с 100-400 вообще нельзя
Зачем писать то, чего не знаете?
Итонг марки P2/0,4 (средняя плотность - 375, плотность кладки - 420).
Смотрим (ссылка устарела), а потом высказываем свое мнение.
InSAn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
gokostik (02.05.2011)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании