По умолчанию Отопление: падает давление

Уважаемые форумчане!
У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.
В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?
ТОСЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 09:31   #2
spil31
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Донецк
Пол: Мужской
Сообщений: 71
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для spil31 с помощью AIM
По умолчанию

Вы уверенны что утечка в котле?
spil31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 10:09   #3
fagot68
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 15.09.2010
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 906
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ТОСЯ Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!
У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.
В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?
Во-первых:сантехнику возле котла и в котле делать нечего! Плановым ТО должен заниматься сервис-инженер.
Во-вторых: котлов двух-контурных великое множество:озвучьте ,пожалуйста,полное название котла языком оригинала(все буковки и циферки)
В-третьих:отсекаете котёл от системы отопления кранами,находящимися под котлом(подача,обратка СО),предварительно "накачав " в котёл давление(пусть будет привычное для вас 2.0),не трогая котёл наблюдаете за давлением в котле.Так вы сможете понять в какой части (в котле или в самой СО) происходит утечка.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
ttkotel (06.06.2011)
Старый 24.05.2011, 10:11   #4
ts3
Старожил форума
Аватар для ts3
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,523
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ТОСЯ Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!
У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.
В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?
Хорошо, что сейчас не зима - можете экспериментировать. Первое, что Вам нужно сделать - это накачать давление 2 атмосферы и перекрыть все-все существующие краны, в том числе и отсекающие краны на радиаторах. Если давление упало - значит в котле утечка (если видимых течей нет - искать поломки в воздухоспускнике или предохранительном клапане. Возможно - подпиточный кран)
Если не упало - последовательно открывать раз в сутки по одной отключенной зоне.

На каком зоне начнет падать давление - там и искать протечку..

После того, как найдете хотя бы зону - отпишитесь - будем думать вместе..
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
ТОСЯ (25.05.2011)
Старый 24.05.2011, 10:16   #5
fagot68
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 15.09.2010
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 906
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Если давление упало - значит в котле утечка ............Возможно - подпиточный кран) .............
При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило.......
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 10:19   #6
ts3
Старожил форума
Аватар для ts3
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,523
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило.......
согласен, поломка подпиточного крана - отменяется!
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 21:53   #7
shoni66
Начинающий форумчанин
Аватар для shoni66
 
Регистрация: 29.08.2010
Адрес: Свалява
Пол: Мужской
Сообщений: 77
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для shoni66 с помощью AIM
По умолчанию

Однозначно смотреть только там, где лазил "сантехник"
shoni66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 05:13   #8
troll_9000
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,384
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ТОСЯ Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане!
(после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе:
Кто профилактику делал, тому и исправлять

Напишите, из каких труб система отопления сделана
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 15:53   #9
ТОСЯ
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 01.09.2008
Пол: Женский
Сообщений: 44
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Спасибо всем за отзывы.
Отвечаю на вопросы:
1. Котел viesmann, vitogas 100, vitotronic 200 typ kw5 , vitocell 100-H (написала все, что прочитала на котле). 1- й контур- отопление, теплый пол, 2-й контур- горячая вода.
2. Система отопления: трубы - медь, последовательное соединение радиаторов, нет отсекающих кранов на радиаторах, нет автоматической подпитки системы отопления.
Сантехник утверждает, что где-то пробита медная труба дюбелем и поэтому при включенном контуре отопления происходит утечка.
Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла.
Сейчас отключен контур отопления и давление не падает-2,0.
Буду благодарна за любую помощь- уже устала.
ТОСЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 16:17   #10
Crash m.d.
Старожил форума
Аватар для Crash m.d.
 
Регистрация: 05.09.2009
Адрес: desert planet Tatooine
Пол: Мужской
Сообщений: 3,223
Вы сказали Спасибо: 6,654
Поблагодарили 5,979 раз(а) в 1,677 сообщениях
Отправить сообщение для Crash m.d. с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ТОСЯ Посмотреть сообщение
Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла.
.
Подскажите , пожалуйста, что это за прибор такой? У меня аналогичная проблема. Все видимые течи устранили, а давление падает . Я тут уже о нехорошем думать начал ( теплый пол имею ввиду).
Crash m.d. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 17:53   #11
ts3
Старожил форума
Аватар для ts3
 
Регистрация: 28.09.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,523
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
По умолчанию

Если у Вас коллекторная разводка - каждый радиатор можно отключить на коллекторе. Отключите все и подключайте, пока не начнет падать давление.

Какие у Вас радиаторы? Нижнее или боковое подключение?

Проверьте туалетной бумагой места подключения радиаторов, коллектор - она лучше, чем рука, покажет сырость.

Здесь на форуме еще советуют отключить котел(!) шаровыми кранами, слить воду и накачать давление компрессором до 4-5 атмосфер - в месте протечки будет шуметь выходящий воздух, но мы так никогда не делали...
П.С. А что за спец. прибор, которым протечки искали? Если тот, который тепловое излучение отслеживает, то обязательно нужно было прогреть систему отопления и слить достаточное количество ГОРЯЧЕЙ воды через место утечки.. Холодную воду он же не покажет....
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 19:53   #12
fagot68
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 15.09.2010
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 906
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию

ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку:
1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.
2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.
3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........


зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах.....
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 21:52   #13
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 11,544
Вы сказали Спасибо: 2,218
Поблагодарили 5,689 раз(а) в 3,880 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку:
1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.
2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.
3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........


зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах.....
У нас тоже был аналогичный случай, искали неделю, а утечка была в теплообменнике-микротрещина, нет даже микроцарапина.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
ttkotel (27.12.2011)
Старый 26.12.2011, 22:50   #14
BadDom
Начинающий форумчанин
Аватар для BadDom
 
Регистрация: 18.12.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 89
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.
2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.
У меня вообще парадоксальная ситуация - при отсечённом котле давление в котле не падает (рабочее давление, на холодной системе ~1,3); при открытии любого из кранов,отсекающих котёл, давление остается на прежнем уровне. Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм). Котёл Эрман Супермикра (дымоходный)
BadDom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 08:30   #15
fagot68
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 15.09.2010
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 906
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 462 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм)
Бак расширительный умер.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
yur43 (02.09.2014)
Старый 27.12.2011, 09:39   #16
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
 
Регистрация: 12.07.2008
Адрес: Киев, Борисполь, Бровары.
Пол: Мужской
Сообщений: 17,565
Вы сказали Спасибо: 4,318
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
По умолчанию

наверное самая часто встречающаяся порблема. пора бы faq в этом раделе оргпнизовать.
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 13:26   #17
BadDom
Начинающий форумчанин
Аватар для BadDom
 
Регистрация: 18.12.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 89
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Бак расширительный умер.
Отчего такой диагноз
BadDom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 13:45   #18
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,647
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
По умолчанию

Как бы теплообменник не тек!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 22:39   #19
EgoRk@
Форумчанин
 
Регистрация: 20.04.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 352
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Бак расширительный умер.
не факт что умер. за пару лет мог и "сдуться"
накачать его воздухом. качаем обычным велосипедным насосом

давление падает во время работы? или при выключенном контуре тоже?
если падает при выключенном, то смотрите/подтягивайте крепления радиаторов
EgoRk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо EgoRk@ за это полезное сообщение:
BadDom (28.12.2011)
Старый 30.09.2012, 08:56   #20
topkon
Новичок
 
Регистрация: 30.09.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 3
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Отправить сообщение для topkon с помощью AIM
По умолчанию

Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1.
topkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании