Стабилизатор + ИБП, какие могут быть последствия?

Старый 25.05.2011, 21:07   #1
Yuro_
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 75
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Стабилизатор + ИБП, какие могут быть последствия?

Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности.
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 22:15   #2
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,231
Вы сказали Спасибо: 2,092
Поблагодарили 3,415 раз(а) в 2,089 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности.
Подключайте наздоровье.

А откуда страх?
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 06:23   #3
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
 
Регистрация: 14.10.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,893
Вы сказали Спасибо: 1,094
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 796 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности.
Если стаб будет релейный то возможно переход ИБП на аккумуляторы и обратно в момент переключения ключей.
Если стаб. симисторный то проблем не будет.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 08:38   #4
Yuro_
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 75
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Проблема в том, что через некоторое время работы с стабилизатором полетел ИБП. Есть версия, что после пуска ИБП происходит просадка напряжения, стабилизатор его резко поднимает, при этом вызывает всплески напряжения и тока и выводит ИБП со строя. Кто что думает по этому поводу?
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 08:55   #5
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,231
Вы сказали Спасибо: 2,092
Поблагодарили 3,415 раз(а) в 2,089 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
Проблема в том, что через некоторое время работы с стабилизатором полетел ИБП. Есть версия, что после пуска ИБП происходит просадка напряжения, стабилизатор его резко поднимает, при этом вызывает всплески напряжения и тока и выводит ИБП со строя. Кто что думает по этому поводу?
Ну дак не темните.

Марку ИПБ и стабилизатора в студию, а то так ниче толкового не будет.

И если есть инфа, что вылетело в ИБП.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 09:02   #6
Yuro_
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 13.12.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 75
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Ну дак не темните.

Марку ИПБ и стабилизатора в студию, а то так ниче толкового не будет.

И если есть инфа, что вылетело в ИБП.
ИБП турецкий ENEL, вылетели конденсаторы зарядного устройства батарей.
Yuro_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 10:43   #7
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
 
Регистрация: 25.12.2010
Адрес: Борисполь
Пол: Мужской
Сообщений: 7,231
Вы сказали Спасибо: 2,092
Поблагодарили 3,415 раз(а) в 2,089 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
Проблема в том, что через некоторое время работы с стабилизатором полетел ИБП. Есть версия, что после пуска ИБП происходит просадка напряжения, стабилизатор его резко поднимает, при этом вызывает всплески напряжения и тока и выводит ИБП со строя. Кто что думает по этому поводу?
Цитата:
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
ИБП турецкий ENEL, вылетели конденсаторы зарядного устройства батарей.
Не навряд конденсаторы от стабилизатора вылетят, если токо разве после стаба с фазным регулированием, да и то конденсаторы в первичных цепях импульсника.

От стабилизатора релейника или сервоприводника если он даст кратковременно перенапряжение то может вылететь варистор а вот чтоб конденсатор то по пику врятли.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Yuro_ (26.05.2011)
Старый 26.05.2011, 11:12   #8
Hans
Старожил форума
 
Регистрация: 06.07.2007
Адрес: Киев, Подгорцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,700
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

электролиты вполне могли сдохнуть от возраста.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2011, 12:42   #9
alkul
Старожил форума
 
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 1,509
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 944 раз(а) в 350 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Yuro_ Посмотреть сообщение
Чем чревато подключение ИБП на выход електронного стабилизатора? Оба девайса одинаковой мощности.
Модель ИБП назовите. На сегодня фактически любой, самый дешевый ИБП, содержит стабилизатор и работает в большом диапазоне входных напряжений. Что в вашем понимании является "электронным" стабилизатором? Тоже модель озвучьте.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.