оцініть схему обв`язки котельні якщо є якісь побажання, зауваження відгукуйтесь...
Миниатюры
28.05.jpg  
shc.roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 22:03   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,066
Вы сказали Спасибо: 4,914
Поблагодарили 11,423 раз(а) в 6,333 сообщениях
По умолчанию

1. Убрать вентиль перед группой безопасности котла.
2. Нет термоклапана на обратке котла.
3. Рециркуляция ГВС подключается нес подачи бойлера, а с последней точки разбора.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 22:28   #3
Legalize
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 25.09.2007
Сообщений: 85
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

Я боюсь в чужій гілці розвязувати релігійні війни. Якшо в когось є час - розясніть мені пліз роль розширювального бачка ГВС. І ще - тикніть носом в тему про "пріоритет ГВС".
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 22:40   #4
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Житомир-Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 12,253
Вы сказали Спасибо: 3,909
Поблагодарили 12,209 раз(а) в 4,971 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
Я боюсь в чужій гілці розвязувати релігійні війни. Якшо в когось є час - розясніть мені пліз роль розширювального бачка ГВС. І ще - тикніть носом в тему про "пріоритет ГВС".
1. Расширительный бачек ГВС ставится для компенсации температурного расширения воды в бойлере при ее нагревании...не секрет, что макс давление, на которое расчитаны бойлеры (основная масса) 6 бар...так вот чтобы это давление всегда было ниже используют расширительные баки

2. Что вы хотите услышать про приоритет ГВС??
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 20:46   #5
Legalize
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 25.09.2007
Сообщений: 85
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию

1. Не бачу на схемі вище
2. Не бачу на схемі вище
Legalize вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 06:50   #6
vitw
Опытный форумчанин
Аватар для vitw
 
Регистрация: 01.09.2010
Адрес: Полтава
Пол: Мужской
Сообщений: 976
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 313 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
1. Не бачу на схемі вище
2. Не бачу на схемі вище
1. ще не домалювали.
2. термостат бойлера вмикає й вимикає бойлерний насос.
vitw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.