Строим Дом

Партнер раздела: vilpe
Перезагрузить страницу

вентиляция пола

Старый 23.06.2011, 13:42   #1
murtik
Новичок
 
Регистрация: 16.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 4
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию вентиляция пола

доброе время суток хотел сделать вертиляцию пола дом 2-этажный живу на 1-этаже где показано на рис. 2 трубу хотел прокладывать, это схема вентиляции может вентелировать воздух в доме а то сырость так уж достало помогите плз.
Миниатюры
1.JPG   2.JPG  
murtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 14:30   #2
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,983
Вы сказали Спасибо: 5,305
Поблагодарили 5,722 раз(а) в 3,731 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murtik Посмотреть сообщение
это схема вентиляции может вентелировать воздух в доме а то сырость так уж достало помогите плз.
Давайте сначала разделим мухи и котлеты. Пол я понял деревянный на лагах по грунту, его вентилировать нада обязательно, а то сгниет, а вот "сырость в доме" это уже другая песня, и к вентиляции пола отношения не имеет.
Давайте больше инфы, что, где и как в доме с вентиляцией, потом бум править вашу схемку.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
murtik (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 12:20   #3
murtik
Новичок
 
Регистрация: 16.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 4
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

вот нынче откуда воздух подавался (в остальных комнатах нету такой вентиляции как показано в рис 3 красными квадратами) зимой пол мёрзнет невозможно ходит посоветуйте как мне сделать вообще, по приведенная выше схема может хотябы на 60-70% работать
Миниатюры
3.JPG  
murtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 11:37   #4
murtik
Новичок
 
Регистрация: 16.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 4
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murtik Посмотреть сообщение
вот нынче откуда воздух подавался (в остальных комнатах нету такой вентиляции как показано в рис 3 красными квадратами) зимой пол мёрзнет невозможно ходит посоветуйте как мне сделать вообще, по приведенная выше схема может хотябы на 60-70% работать
закрыл где показано рис 3 красными квадратами закрыл
murtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 14:11   #5
SON
Супер старожил форума
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 9,983
Вы сказали Спасибо: 5,305
Поблагодарили 5,722 раз(а) в 3,731 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murtik Посмотреть сообщение
зимой пол мёрзнет невозможно ходит посоветуйте как мне сделать вообще
Если зимой пол мерзнет, это говорит о том, что вентиляция подпольного пространства все таки имеется. То, что засыпали землей - это были продухи, сейчас надо сделать новые, в принципе на схеме все нормально, но лучше парочку продухов на противоположных сторонах можно добавить, вертикальная труба - эт уже лишнее. Переточные каналы (которые внутри дома) как будете делать? Это -ж нужно пол срывать. Вероятнее всего у Вас пол на лагах по грунту, и переточки не понадобятся, там и так ветер гуляет. Продухи пола на зиму обычно затыкают.
Все сказанное относится тока к подполу, если в доме сырость - значит нет вентиляции в самом доме или она не работает. Давайте расклад по вентканалам и прочему, тогда картина будет понятнее.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 22:01   #6
murtik
Новичок
 
Регистрация: 16.06.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 4
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Если зимой пол мерзнет, это говорит о том, что вентиляция подпольного пространства все таки имеется. То, что засыпали землей - это были продухи, сейчас надо сделать новые, в принципе на схеме все нормально, но лучше парочку продухов на противоположных сторонах можно добавить, вертикальная труба - эт уже лишнее. Переточные каналы (которые внутри дома) как будете делать? Это -ж нужно пол срывать. Вероятнее всего у Вас пол на лагах по грунту, и переточки не понадобятся, там и так ветер гуляет. Продухи пола на зиму обычно затыкают.
Все сказанное относится тока к подполу, если в доме сырость - значит нет вентиляции в самом доме или она не работает. Давайте расклад по вентканалам и прочему, тогда картина будет понятнее.
помогло со схемой спс за совет!
murtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании