Строим Дом

Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Перезагрузить страницу

Непонятки с проходным переключателем

Старый 10.07.2011, 11:05   #1
Bookmaker
Старожил форума
 
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 1,806
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 259 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Непонятки с проходным переключателем

Прикупил EL-BI, самые простые, потому как в этой проходной комнате еще долго будет ремонт, дорогие жалко...
Вот возникла такая проблема. Переключатели работают (строго по той схеме, что нарисовали в Эпицентре, да и наш офисный электрик ее подтвердил), но как-то странно.
Есть вход в дом, и прихожая. Человек заходит в дом, включает свет в прихожей. Проходит ее и выключает свет. Схема работает. Но если в это же время в дом зайдет второй человек - он свет не включит. Т.е. схема работает так, что если зашел - нужно обязательно выйти... Это особенность переключателя, или я что-то нахомутал? Может переключатели неработающие? В нем сверху одна клемма, снизу две. Низ, как мне объяснили, соединяется между переключателями, а верх идет на фазу/ноль (лампочку). Это у всех унифицировано или у каждого производителя по разному?
Заранее благодарю за помощь. Если боян - не пинайте ногами больно.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bookmaker за это полезное сообщение:
Старый 10.07.2011, 11:23   #2
Bookmaker
Старожил форума
 
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 1,806
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 259 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

Все в точности как на схеме:



Только на одном из выключателей соединительные провода меняются местами - у меня так не работает. \у меня если на одном желтый (к примеру) слева, а синий справа - то и на другом так же.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 12:10   #3
igorrius
Старожил форума
Аватар для igorrius
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,518
Вы сказали Спасибо: 1,727
Поблагодарили 710 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
По умолчанию

что то не понятно, что именно у Вас не работает. И тем и тем выключателем можно как включить , так и выключить?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 12:38   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 5,566
Вы сказали Спасибо: 1,151
Поблагодарили 2,783 раз(а) в 2,109 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Bookmaker Посмотреть сообщение
у меня так не работает. \у меня если на одном желтый (к примеру) слева, а синий справа - то и на другом так же.
Эта фраза ключевая. Выключатели должны работать и в одном и в другом случае, от порядка проводов зависит только положение клавиши, в котором включен один или второй канал.
Похоже, в этих выключателях общий контакт не сверху, а один из нижних. Это легко проверить тестером.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 12:58   #5
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 08.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,363
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Похоже, в этих выключателях общий контакт не сверху, а один из нижних. Это легко проверить тестером.
Ну да. Левый нижний (по рис.) - это центральный и присоединён к подвижному контакту. При переключении цепь замыкается на верхний правый или нижний правый.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Bookmaker (10.07.2011), INTERRO (10.07.2011), Николай_Житомир (07.03.2013)
Старый 10.07.2011, 15:46   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
 
Регистрация: 03.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 5,566
Вы сказали Спасибо: 1,151
Поблагодарили 2,783 раз(а) в 2,109 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Ну да. Левый нижний (по рис.) - это центральный и присоединён к подвижному контакту. При переключении цепь замыкается на верхний правый или нижний правый.
Ну схема-то взята из каталога Legrand, у них общий контакт, похоже, все-таки сверху. А вот у турков он как раз и может быть левым нижним. Давно не держал в руках выключатели El-Bi - посмотреть бы на фото - можно было бы что-то сказать.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 15:52   #7
Bookmaker
Старожил форума
 
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 1,806
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 259 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Ну да. Левый нижний (по рис.) - это центральный и присоединён к подвижному контакту. При переключении цепь замыкается на верхний правый или нижний правый.
Спасибо Заработало
Блин, три раза (ТРИ!!!) переспросил у менеджеров, как подключать... Теперь я могу работать в пипеццентре продавцом, я знаю больше их)))
Спасибо еще раз.
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 15:54   #8
Bookmaker
Старожил форума
 
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 1,806
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 259 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
А вот у турков он как раз и может быть левым нижним
Именно левый нижний. Это тоже три раза переспрашивал ("унифицировано или нет?"). Да, впрочем, что с них взять...
Bookmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании