Строим Дом

Перезагрузить страницу

Металлический водосток. Необходима ли система обогрева?

Старый 09.08.2011, 07:59   #1
immigrant
Старожил форума
Аватар для immigrant
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,222
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,672 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
Exclamation Металлический водосток. Необходима ли система обогрева?

Клиенты все время задают вопрос по поводу возможного намерзания в металлической водосточной системе (как в желобах, так и в трубах)... Одним из основных вопросов - разворотит ли желоб или трубу образовавшийся лед?
Многие из вас, опытных подрядчиков, ставили металлический водосток.
Немало форумчан живут в доме с такой системой. Кто-то ее греет, кто-то даже и не думал об этом.
Буду признателен за любой отзыв с обогревом и без.
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 09:34   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
 
Регистрация: 28.11.2010
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 6,039
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
По умолчанию

Так такі й відгуки будуть, хто гріє скаже що річ першої необхідності, а хто не гріє навіть не зрозує за що платити гроші.
Підігрів водостоків є частиною системи антиобледеніння, шукайте відгуки про неї.



З.І. дивно що таке питання задає адвокат у морі покрівель, може хочете щось своє "під шумок" напарити
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
immigrant (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 11:11   #3
immigrant
Старожил форума
Аватар для immigrant
 
Регистрация: 03.09.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,222
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,672 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
По умолчанию Попрежнему АДВОКАТ!

Цитата:
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
З.І. дивно що таке питання задає адвокат у морі покрівель, може хочете щось своє "під шумок" напарити
Мы обогревом не торгуем... Так что обращаться не нужно!
Интересовали мнения бывалых...
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 12:03   #4
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
 
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,710
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 1,034 раз(а) в 790 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Клиенты все время задают вопрос по поводу возможного намерзания в металлической водосточной системе (как в желобах, так и в трубах)... Одним из основных вопросов - разворотит ли желоб или трубу образовавшийся лед?
Греть или не греть решает каждый сам индивидуально.
У одних желоба разворотит, у других ничего не "разворачивает", но сосульки не нравятся, третьим - вообще, все по фигу.
На Вашем месте порекомендуйте просто на стадии строительства вывести силовые кабеля в зоны желобов, чтобы в будущем при необходимости можно было бы без проблем подключить нагревательные кабели.
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
immigrant (09.08.2011)
Старый 12.08.2011, 14:50   #5
Васян
Опытный форумчанин
Аватар для Васян
 
Регистрация: 02.02.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 644
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
По умолчанию

Есть места где просто необходим но в основном на среднестатистическомхорошо построенном и спроектированном доме не требуется. Кстати больше встречал пластик пострадавший от льда
Васян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Васян за это полезное сообщение:
immigrant (12.08.2011)
Старый 28.09.2011, 02:41   #6
jwserge
Новичок
 
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 11
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для jwserge с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Клиенты все время задают вопрос по поводу возможного намерзания в металлической водосточной системе (как в желобах, так и в трубах)... Одним из основных вопросов - разворотит ли желоб или трубу образовавшийся лед?
Многие из вас, опытных подрядчиков, ставили металлический водосток.
Немало форумчан живут в доме с такой системой. Кто-то ее греет, кто-то даже и не думал об этом.
Буду признателен за любой отзыв с обогревом и без.
Ну да, намерзает, ломает...

Клиентам отвечал бы так: есть деньги — обогревайте, нет денег — конструкцию укрепляйте .
jwserge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jwserge за это полезное сообщение:
immigrant (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 14:58   #7
Niklson
Форумчанин
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 363
Вы сказали Спасибо: 178
Поблагодарили 354 раз(а) в 197 сообщениях
По умолчанию

В Западной Европе вместо обогрева водосточных труб их выводят в подземный лоток. С одной стороны меньше воды и грязи на улице, с другой - геотермальное тепло еще никто не отменял. С нашим более холодным климатом и глубиной промерзания это не панацея, хотя на фото - г. Львов. Могу поспорить, что кабельного обогрева там нет и никогда не было.
Миниатюры
IMG_5840s.jpg   IMG_5841s.jpg  
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Niklson за это полезное сообщение:
immigrant (28.09.2011)
Старый 28.09.2011, 16:55   #8
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
 
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 3,710
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 1,034 раз(а) в 790 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Niklson Посмотреть сообщение
г. Львов. Могу поспорить, что кабельного обогрева там нет и никогда не было.
Это к murave. Он расскажет, что там есть или нет, и надо ли оно там.
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 09:44   #9
jwserge
Новичок
 
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 11
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для jwserge с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Niklson Посмотреть сообщение
В Западной Европе вместо обогрева водосточных труб их выводят в подземный лоток. С одной стороны меньше воды и грязи на улице, с другой - геотермальное тепло еще никто не отменял. С нашим более холодным климатом и глубиной промерзания это не панацея, хотя на фото - г. Львов. Могу поспорить, что кабельного обогрева там нет и никогда не было.
А как это геотермальное тепло должно обогреть желоба наверху???

Сосульки, они ж вверху намерзают...

На картинке, скорее всего, устройство слива в ливнёвку или канализацию...
jwserge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2011, 16:33   #10
Niklson
Форумчанин
 
Регистрация: 30.06.2010
Адрес: Днепропетровск
Пол: Мужской
Сообщений: 363
Вы сказали Спасибо: 178
Поблагодарили 354 раз(а) в 197 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jwserge Посмотреть сообщение
А как это геотермальное тепло должно обогреть желоба наверху???

Сосульки, они ж вверху намерзают...

На картинке, скорее всего, устройство слива в ливнёвку или канализацию...

Конкретно желоба поток теплого воздуха никак не обогревает.
Обогревает трубы.
На картинке, конечно, система слива в ливневку.
Niklson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании