Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?
Шуршик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 21:12   #2
vil11
Форумчанин
Аватар для vil11
 
Регистрация: 18.07.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 158
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию

я не конструктор и не строитель,но вариант таки классика,описаная в учебниках,ДА МОЖНО
vil11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vil11 за это полезное сообщение:
Шуршик (25.08.2011)
Старый 24.08.2011, 23:09   #3
wertexan
Старожил форума
 
Регистрация: 30.06.2011
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,570
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 722 раз(а) в 582 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
По умолчанию

Да без проблем. Обычно плиты идут под нагрузку 600, 800, 1000 кг/м2. Сейчас чаще всего под 800кг/м2. Пол дает до 300 + рассчетная полезная 150х1.3=195кг/м2. Тоесть запас таки есть и потому весом перегородок никто не запаривается. Ставте смело.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Шуршик (25.08.2011)
Старый 28.08.2011, 19:31   #4
civilengineer
Форумчанин
Аватар для civilengineer
 
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 315
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шуршик Посмотреть сообщение
Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?
Как конструктор могу только сказать, что надо раздвинуть плиты и выполнить монолитный участок в виде балки. Если всё уже готово - есть ещё один вариант.
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 20:03   #5
Анатолич1985
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 02.08.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 65
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Шуршик Посмотреть сообщение
Уважаемые конструктора и многоопытные практики, подскажите, безопасно ли будет поставить на поперечную ось круглопустотной плиты перекрытия длиной 4,5м перегородку высотой 2,5м из полнотелого кирпича (толщина 0,5 кирпича) ?
Ставьте смело. У меня в доме тоже была подобная задачка.Решили.Все выдержыт.Не беспокойтесь.
Анатолич1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Анатолич1985 за это полезное сообщение:
Шуршик (28.08.2011)
Ответ

Опции темы



Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании