Вот прочитал тут такое:
Цитата:
Самой распространенной ошибкой при монтаже УЗО является подключение к УЗО нагрузки, в цепи которой имеется соединение нулевого рабочего проводника с открытыми проводящими частями электроустановки или соединение с нулевым защитным проводником. Также возможны следующие ошибки: подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО, подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО, перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО
1 В каких случаях имеет место соединение нулевого проводника с открытыми проводящими частями электроустановки?
2 Что означает "подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО", "подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО", "перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО"?
DenysLgUa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 17:58   #2
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
 
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 4,240
Вы сказали Спасибо: 329
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 962 сообщениях
По умолчанию

И в первом, и во втором случае УЗО просто срабатывает. Ничего смертельного.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 18:15   #3
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
 
Регистрация: 09.03.2010
Пол: Мужской
Сообщений: 8,371
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от DenysLgUa Посмотреть сообщение
Вот прочитал тут такое:
1 В каких случаях имеет место соединение нулевого проводника с открытыми проводящими частями электроустановки?
При неправильном монтаже - зануление токопроводящего корпуса вместо заземления.
Цитата:
Сообщение от DenysLgUa Посмотреть сообщение
2 Что означает "подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО",
Это значит что ток по фазе идёт через УЗО и уходит по нулю мимо УЗО, соответственно создаётся неравенство токов - УЗО срабатывает.
Цитата:
Сообщение от DenysLgUa Посмотреть сообщение
"подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО",
Это значит, что ток по фазе идёт через первое УЗО и уходит через нуль второго УЗО, соответственно создаётся неравенство токов в двух УЗО - одно или оба УЗО срабатывают.

Цитата:
Сообщение от DenysLgUa Посмотреть сообщение
"перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО"?
Это значит, что ток по фазе идёт через УЗО, часть тока уходит через нуль этого УЗО, часть через нуль другого, соответственно создаётся неравенство токов в этих УЗО - одно или оба УЗО срабатывают.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
DenysLgUa (30.11.2011)

Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании