#1 | |
Новичок
Регистрация: 03.11.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 24
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Вот прочитал тут такое:
Цитата:
2 Что означает "подключение нагрузок к нулевому проводнику до УЗО", "подключение нагрузок к нулевому рабочему проводнику другого УЗО", "перемычка между нулевыми рабочими проводниками различных УЗО"? |
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 |
Старожил форума
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 4,240
Вы сказали Спасибо: 329
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 962 сообщениях
|
![]()
И в первом, и во втором случае УЗО просто срабатывает. Ничего смертельного.
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
#3 | |
Супер старожил форума
|
![]() Цитата:
Это значит что ток по фазе идёт через УЗО и уходит по нулю мимо УЗО, соответственно создаётся неравенство токов - УЗО срабатывает. Это значит, что ток по фазе идёт через первое УЗО и уходит через нуль второго УЗО, соответственно создаётся неравенство токов в двух УЗО - одно или оба УЗО срабатывают. Это значит, что ток по фазе идёт через УЗО, часть тока уходит через нуль этого УЗО, часть через нуль другого, соответственно создаётся неравенство токов в этих УЗО - одно или оба УЗО срабатывают. |
|
![]() |
![]() ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение: | DenysLgUa (30.11.2011) |