Строим Дом

Важная информация

Перезагрузить страницу

Правильно ли заармировано основание

Старый 29.12.2011, 22:41   #1
unypol
Новичок
 
Регистрация: 29.12.2011
Адрес: Москва
Пол: Мужской
Сообщений: 4
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для unypol с помощью AIM
По умолчанию Правильно ли заармировано основание

Посмотрите пожалста (ссылка устарела), есть сомнения в правильности армирования фундамента.
unypol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 00:12   #2
civilengineer
Форумчанин
Аватар для civilengineer
 
Регистрация: 26.01.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 315
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию 1

Цитата:
Сообщение от unypol Посмотреть сообщение
Посмотрите пожалста (ссылка устарела), есть сомнения в правильности армирования фундамента.
Это резервуар?
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 00:03   #3
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 19,613
Вы сказали Спасибо: 5,962
Поблагодарили 15,669 раз(а) в 7,861 сообщениях
По умолчанию

Извините за оффтоп.
В технологический (рабочий) шов между стеной резервуара и дном при заливке стены проложить бентонитовый шнур. И обязательно нанести гидроизоляцию на "потолок" резервуара.
На гидроизоляции между подбетонкой и дном можно сэкономить.

Еще раз - извините.
Propeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 07:12   #4
unypol
Новичок
 
Регистрация: 29.12.2011
Адрес: Москва
Пол: Мужской
Сообщений: 4
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Отправить сообщение для unypol с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
Извините за оффтоп.
В технологический (рабочий) шов между стеной резервуара и дном при заливке стены проложить бентонитовый шнур. И обязательно нанести гидроизоляцию на "потолок" резервуара.
На гидроизоляции между подбетонкой и дном можно сэкономить.

Еще раз - извините.
Разумеется будет разделка холодкого шва и укладывать будем гидрошпонки, а на подбетонку просто укладываем в 2 слоя полиэтилен по 0,3 мм.
И да, это резервуар для питьевой воды. Уже возвели...но в проекте есть изменение, центральную перегородку сделали с вутом у оголовка.
unypol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо unypol за это полезное сообщение:
Propeller (01.02.2012)
Старый 01.02.2012, 21:03   #5
alechoo
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию

Лучше не желеть арматуры лишняя не будет
  Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании