  1. Манометр суміщений з реле тиску, трубку підключення реле я чистив коли замінював насос. Кран можна поставити після реле тиску? (думаю, це мало б бути безпечніше в разі коли хтось випадково його перекриє).
    Читав, що можна поставити частотний перетворювач, але ціна питання доволі значна. Можливо ще є якісь регульовані редуктори чи ще щось таке? 
    Судячи з усього, таки продали надто потужний насос. Що цікаво, що по моїх параметрах два продавці порадили однакову модель)

  2. Доброго дня всім. Маю наступну ситуацію: Замінив насос, налаштував реле тиску на увімкнення 1.3 вимкнення при 2.3 (гідроакумулятор 100л, тиск повітря 1.15). Насос накачує до 2.6, вимикається і тиск стає рівно 2.3 як встановлено на реле. Проблема в завеликій потужності нососа, який мені "нарекомендували" продавці, замінити реле чи змінити налаштування тиску? Підозрюю, що впарили надто потужний насос, який має "інерцію" чи як це назвати. В такому режимі за 4 місяці розірвало нову мембрану в гідроакумуляторі.
    Буду вдячний за допомогу.

  3. 19.05.2024 в 10:40, Сергей 31 сказав:

    У многих релюшек регулировка начинается с 1 бара. Я бы поднял до 1.5+ дельта полтора 3 бара.

    Погрався з регулюваннями. Виявилось, що контур нагріву в котлі вібрує при закриванні лише одного із змішувачів, на інші не реагує. Підводки до всіх змішувачів всі однакові.

  4. 30 хвилин тому, Сергей 31 сказав:

    Если давление в ГА накачено не правильно, или воздух стравил ниппель, то ничего гасится не будет.

    Тиск повітря 1 бар, тиск вмикання нососа 1.1, вимикання 2.3. Мембрана нова.

  5. При закриванні змішувача в двоконтурному котлі тарабанить змієвик, принаймні дуже на те схоже. Котел Данко. Система водопостачання на свердловинному насосі і гідроакумуляторі на 100л. В продажу є компенсатори гідроударів, але не знаю чи варто ставити, якщо сама мембрана гідроакумулятора не гасить. І якщо ставити то в якій точці, на вході в котел? Буду вдячний за інформацію.

×
×