  1. Все верно. Предконденсатор это небольшой ПТО.

    Циркуляция обеспечивается либо естественным способом - разуклонка + бойлер находится выше теплообменника либо типовым насосом рециркуляции, который потребляет около 5 ватт.

    Насос рециркуляции можно подключить по разному, либо со своей автоматикой, либо например в паралель насосу геоконтура.

    На наших прошивках насос гео останавливается когда не работает компрессор. В оригинальном дроиде он продолжал работать при некоторых условиях.

    Может ли ваш ТН работать на охлаждение? И параллельно на ГВС летом?

  2. А до этого вам какие шкуры сняли? Я подал заявку на 10 кВт, жду звонка, звоню, в течении месяца, получаю счёт за ТУ и подводку, там по-моему до 2700 грн за кВт. А что за согласование? Зайдите на сайт НКРЕП, там больше инфы.

    .

    Речь идет о нестандартном подключении. Попадалово еще то. Особенно в Винницкой обл. Наверное знать могуть все детали только те, кто через такое проходил. Их опыт и интересует меня.

  3. Подскажите, кто проходил круги ада по нестандартному подключению. Уже и так три шкуры сняли, а тут еще в облэнерго требуют оплату за ТУ и составление договора 2200 и за согласование проекта 250. Это в самом деле так?
  4. Теплоаккумулятор при теплых полах смысла ставить нету особого, т.к. полы аккумулируют лучше. Кроме того, у тн узкий рабочий диапазон. Т.е.при ночном тарифе можно просто топить ночью а днем не топить, и с полами будет нормально.

     

    А с теплыми стенами?

  5. Такое предложение монетизировать никогда не поздно и не лишне.

    Если реклама будет широкой, то не выйдет. А для себя дом уже на половину построил. Вышло в разы дороже даже только эта половина.

    • Лайк 1
  6. где то так, 85-100 квадратов за 10000 сотворить могу. за 2 месяца, - заходи-живи. Правда подвод коммуникаций- к дому - хозяина. Окна,- двери , отопление, утепление, внутренняя отделка входит в стоимость. причем еще штуки 3 заработаю.Лестница в стоимость не входит.Стены капитальные, .- отделка скромная.Могу и за месяц, но на штуку дороже, само собой летом.

    Где вы были раньше?

  7. Похоже только сейчас опубликовали постанову трехмесячной давности, когда курсы долара и евро действительно снизились. Но уже есть новая постанова НКРЕ с новыми более высокими ценами, и ее наверное опубликуют тоже с трехмесячной задержкой.

    Цирк какой-то.

  8. Звісно, що читав. Якби не читав, то і не постив. Ще пару днів тому на деяких ресурсах появилась ця новина (чомусь вищевказаний лінк не відкривається, постив зі смарта). На всякий випадок скріншот з того сайту...Буду тільки радий помилятись.

     

    www.nerc.gov.ua/index.php?id=32802Цитата- Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 11.10.2018, № 191

    Таки был прав. В новом акте имменно такая цена. Хотя постанова на сайте НКРЕ указывает другие цены. Кто-нибудь уже знает, почему так и почему цены понизили?

  9. - предлагаю в первую очередь установки роторного типа с уже встроенной автоматикой зонального контроля расхода воздуха VAV;

    - потом уже без VAV, но с роторным рекуператором.

     

    Дайте примеры таких, пожалуйста. На 500-700 кубов в час есть такие? Особенно интересен первый вариант с автоматикой.

  10. В личку не отвечаете, поэтому попробую сдесь спросить.

    Наконец моя сторойка приблизилась к этапу стяжки и штукатурки. И не могу не поинтересоваться стоимостю Ваших услуг и ближайшим Вашим свободным временем для возможного сотрудничества. В личку, пожалуйста.

    Стяжки необходимо около 120 м2, а штукатурки пока сложно оценить. Много теплых стен, почти все наружные именно такие. Стяжку придется делать толстую, так как перепад высот панелей около 5 см.

    • Лайк 1
  11. Вариант с оптимизаторами право на жизнь, и как на меня превосходит систему на трекерах по надежности и прочности. При этом при правильном расположении солнечных батарей под нужными углами количество выработанных киловат часов приближается к трекерам.

    Но есть и минусы это цена плюс большое использование площадей по установку СЭС. Крыша подходит плохо.

    Что такое - оптимизаторы?

    И что за скретный третий вариант?

  12.  

    но это самодельная (не Вентса, в смысле) заслонка и нет разделения на ветки. В проекте для новой квартиры, о котором упоминал, ручное открытие/закрытие заслонок.

    Ручное регулирование как вы организовываете? Ведь заслонки стоят на воздуховодах в потолке или других неудобных местах, дотягиваться куда каждый день для переключения никто не будет. Или это только для начальной балансировки, без ежедневного регулирования?

×
×