6 хвилин тому, orkonavt сказав:
Однозначно має зміст. Номінальна потужність стабілізатора вказана при ідеальній напрузі в 220 Вольт. А при просіданнях напруги потужність стабілізатора пропорційно зменшується.
Наприклад, у вас стоїть стабілізатор напруги потужністю 9 кВт. але при просіданні напруги до 140 Воль (це на 40% нижче 220 В) він зможе віддати 9 кВт - 40% = 5,4 кВт максимум.
Якщо у вас, допустимо, вхід у будинок/квартиру 5 кВт, а просідання можуть бути до 140 Вольт - тоді вам потрібно вибирати стабілізатор на 9 кВт мінімум.
Дякую. А при вхідній напрузі більшій ніж цільова потужність пропорційно збільшується?
-
Вітаю. Чи є сенс встановлювати стабілізатор з автоматом вище номіналом ніж ввідний автомат? Розглядаю інверторні: квант, вольтер.
-
40кВт за день, майже половина хорошого літнього дня.
-
4
-
-
12 хвилин тому, Vikctor сказав:
Тобто твоя теорія про самоочищення панелей від снігу до середини сонячного дня в будь-який мороз в січні не підтвердилась.
Та теорія була побудована на минулих спостереженнях. Єдине що, таку кількість снігу яка випала в січні і такий мороз який вдарив вслід за цим спостерігати не доводилося)) Тому так, за певних обставин сніг сам по собі може не розтанути.
-
165 за весь січень і 25 тільки за сьогодні)) Поле 11.6
-
2
-
-
-
6 хвилин тому, k-master сказав:
А чи можна якось дізнатись чому інвертор переходить на батарейку? Реле напруги нічого не показує, каже все ок, а інвертор ходить туди сюди. В логах нічого немає.
різниця напруги між фазами?
-
1
-
-
53 хвилини тому, volomoto сказав:
допомогою потужної зарядки прямо на акумулятор
Тут теж схоже запас треба, в мене інверторний генератор номіналом 3.5 кВт, зарядкою його виходить безпечно навантажити лише на 2кВт. Якщо більше, то починаються гойдалки, обидва намагаються підлаштуватися під потужність і напруга в мене скакала 230-170В.
-
1
-
-
А варіант зробити збірну штангу з ППР труб ніхто не розглядав?
-
2 хвилини тому, МакДо сказав:
Так, за певних умов, наприклад коли АКБ під'єднані не через загальну шину, а через клеми самих АКБ. В мене заряд до 100% відбувався щоночі. І одна з АКБ щодня відставала. І могло бути так, що на одній АКБ 99%, а на іншій 78%. Інвертор зупиняв заряд по напрузі, а потім я мав наслідок у вигляді "недозаряджених" АКБ, що не дуже приємно під час блекаутів.
Дивно про "зупиняв заряд по напрузі". Типу переходив на float? У мене чомусь такого не відбувається, RCV тримається весь час, поки не почнеться розряд. Я далі не розбирався, мене то влаштовує. Зимою всеодно заряд - розряд постійно, влітку тримаю на 80% з періодичним зарядом до 100.
-
11 годин тому, МакДо сказав:
проблему розбігу SOC в бмсках при паралельному зʼєднанні
Я правильно розумію, що таке стається коли довгий час не відбувається заряд до повного?
-
4 години тому, МакДо сказав:
тому іноді треба заглядати, щоб перевірити
а куди заглядати і що перевіряти? Бо я свого часу заборонив йому виходити в інтернет через оці раптові оновлення. А load він тепер теж не рубає при оновленні?
-
1 година тому, henko сказав:
До цього звіту перша ваша теза теж відноситься, чи не так?
звісно. Та той документ у мене довіри трохи більше викликає ніж просто слова.
-
Світ так влаштований, що будь хто може писати будь що в інтернеті не зважаючи на те, правда це чи ні.
Ось посилання на звіт міжнародної енергетичної агенції за 2025 рік.
Якщо коротко, то:
-
9
-
-
2 години тому, Vikctor сказав:
Це треба у Дмитра razzil запитати
1324
-
3
-
-
12 хвилин тому, DraVVa сказав:
дякую Вам, але краще не афішувати
До біса таке життя, якщо ще таке доведеться приховувати.
-
3
-
1
-
-
-
Ось майже пройшов перший рік користування сонячною електростанцією та зеленим тарифом. Хочу підбити підсумки. Рахувати споживання, генерацію і т.п. нудно, тому буду рахувати лише грощі))
В 2025 році (грудень враховано) за електрику мною було сплачено 9217грн.
По ЗТ мені було виплачено 16261грн. І за серпень та вересень ще винні.
Тобто маю 7044грн в плюсі. Якщо виплатять борг, то буде 11к+
Панелей встановлено на 11.6кВт.
Будинок 106м2, двоє дорослих, двоє дітей. Опалення, кондиціонування влітку, все повністю на електриці.
Маю електричну машину з середнім пробігом 900км на місяць.
В цілому - задовільно.
Прихований текст-
10
-
4
-
2
-
-
20 годин тому, k-master сказав:
В мене під час заряджання якщо бмска уходить в захист через перевищення напруги то в інверторі ніяких помилок, хоча мабуть батарейка в цей час вимкнута
теж нещодавно цим цікавився. так от jk bms при перевищенні напруги комірки закривається лише на заряд, тобто інвертор не вимкнеться, розряд буде йти.
-
6
-
-
Дніпро. Схоже за липень зайшли гроші.
Пишу схоже, бо сума схожа на літній місяць, зайшли то точно))
-
1
-
-
4 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
Як сніг розтане якщо мінус?
Бо панелі на сонці тепліші ніж повітря.
-
2
-
-
Маю кут 22 градуси і орієнтацію на південь майже. За минулу зиму дійшов висновку, що якщо випав сніг і сонця нема, то незалежно від снігу на панелях, генерація буде мізерною. А якщо є сонце, то навіть у мороз до обіду сніг розтане.
Але і снігопадів серйозних не було минулої зими, то може ще висновки поміняються))-
1
-

Deye інвертори гібридні
в Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Опубліковано:
А нашо стільки аж?