Ознакомился поверхностно с дбн - там читать неперечитать... столько всяких нюансов и расчетов... Понимать бы что из того важнее всего..

 

Самый полный материал по септикостроению вот. Я его тут уже выкладывал. Раза два.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подтверждаю своим опытом , был тройник с трубой вниз, погруженной в стоки , через три года зацементировался, вместе с трубой идущей от дома до камеры, плотными отложениями......

Извините, но чьерт побьери, я с 14 года читаю эту тему и сегодня перечитал снова. И только в конце услышал от человека с опытом эксплуатации ответ на один из мучающих меня вопросов . Наконец-то я убедился в том , что тройник на входе ВРЕДЕН. Извините за эмоции , но с утра до вечера читал. С женой поссорился из-за этого. А завтра Новый год. С праздником всех. Когда подписался на тему , дома еще не было. Коробка уже стоит. Весной нужно браться за септик. Делать буду по принципу автора темы. Один только вопрос мучает . Будет ли достаточный дренаж во второй камере. Грунты у меня глинистые. Автор темы так и не написал как себя ведет его вторая дренажная камера. Переосмыслив все прочитанное , в варианте двухкамерного септика, пришел к выводу , что величина второй дренажной камеры важнее первой. Потому , что если дренаж будет не достаточный, то именно от второй камеры зависит частота откачки ассенизатором. А первая , после наполнения- величина постоянная . К сожалению в эту тему товарищи эксплуатирующие септик несколько лет не заходят , им это не интересно уже. А мы спорим и доказываем. Теории выдвигаем , нужен опыт и чужие шишки. Себе набивать ох как не хочется. Еще раз с Новым годом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, но чьерт побьери, я с 14 года читаю эту тему и сегодня перечитал снова. И только в конце услышал от человека с опытом эксплуатации ответ на один из мучающих меня вопросов . Наконец-то я убедился в том , что тройник на входе ВРЕДЕН. Извините за эмоции , но с утра до вечера читал. С женой поссорился из-за этого. А завтра Новый год. С праздником всех. Когда подписался на тему , дома еще не было. Коробка уже стоит. Весной нужно браться за септик. Делать буду по принципу автора темы. Один только вопрос мучает . Будет ли достаточный дренаж во второй камере. Грунты у меня глинистые. Автор темы так и не написал как себя ведет его вторая дренажная камера. Переосмыслив все прочитанное , в варианте двухкамерного септика, пришел к выводу , что величина второй дренажной камеры важнее первой. Потому , что если дренаж будет не достаточный, то именно от второй камеры зависит частота откачки ассенизатором. А первая , после наполнения- величина постоянная . К сожалению в эту тему товарищи эксплуатирующие септик несколько лет не заходят , им это не интересно уже. А мы спорим и доказываем. Теории выдвигаем , нужен опыт и чужие шишки. Себе набивать ох как не хочется. Еще раз с Новым годом.

 

Сделайте трехкамерный. Если не хотите откачивать вторую камеру раз в три дня. Себе в огород. Вы предыдущем посте ссылка на подробный материал по теме. Решение проблемы с тройником на входе и выносом осадка из первой камеры смотрите на картинке. Хотя газообмен между камерами я бы лично не перекрывал.

sooruzheniya-pochvennoj-ochistki-stochnykh-vod-ustrojstvo-i-obshchie-raschety-2.jpg.248a12a460b49bfd564f49971cde595a.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ешение проблемы с тройником на входе и выносом осадка из первой камеры смотрите на картинке. Хотя газообмен между камерами я бы лично не перекрывал.

Фановая уже стоит. Крышу " продырявил " Тройник на переливе конечно будет , ну и вентиляция конечно же , а вот третью камеру ох как не хочется. Буду думать .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фановая уже стоит. Крышу " продырявил " Тройник на переливе конечно будет , ну и вентиляция конечно же , а вот третью камеру ох как не хочется. Буду думать .

 

Третья камера - по сути илоотстойник, для увеличения межсервисных интервалов поля фильтрации т.к. оное имеет тенденцию зарастать и забиваться. Она не необходима, но желательна, т.к. чем чище сток - тем дольше прослужит поле фильтрации. Можно увеличить вторую камеру и сделать ее двухсекционной, для отстаивания ила во второй секции; можно поставить более мощный фильтр на выходе из второй камеры (и чаще его чистить) и т.д. и т.п. если не хочется городить еще один колодец. У нас было место, потому я втулил третью камеру, хотя изначально планировал две с фильтрацией через дно второй. Но вовремя опомнился.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене 3 камери з фільтрацією через дно третьої. Але вона на межі ділянки з прицілом що коли заросте зробити поле фільтрації вздовж паркана. В принципі можна поле я в наступному році зробити. Прокопати не тільки для фундаменту паркан але і для поля фільтрації. Кинути туди трубу і обсипати гравієм. А потім зробити там клумбу. А дно третьої камери залити.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене 3 камери з фільтрацією через дно третьої. Але вона на межі ділянки з прицілом що коли заросте зробити поле фільтрації вздовж паркана. В принципі можна поле я в наступному році зробити. Прокопати не тільки для фундаменту паркан але і для поля фільтрації. Кинути туди трубу і обсипати гравієм. А потім зробити там клумбу. А дно третьої камери залити.

 

Я пока воду из 3 камеры качаю на поле раз в 3 дня (кубометр полезного объема). Трава буяет... в новом году уже будет подземное поле фильтрации с 4-5 -кубовой засыпкой щебнем. Грунт песчаный, проницаемый, вода быстро уходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя газообмен между камерами я бы лично не перекрывал.

Для этой цели у меня уложена отдельная труба , выше переливной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я согласен с Вами в том, что существует специальный раздел для подобных историй, зачем все это писать в моей теме????

 

Прошу прощения. Хотя тема уже давно имхо стала "интернациональной", и во-вторых, сами события именно в ней происходили. Если надо - попрошу админов перенести.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

теме????

 

 

А как поживает ваш септик спустя 5ть лет и какая интенсивность его использования ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как поживает ваш септик спустя 5ть лет и какая интенсивность его использования ?

 

Используется двумя людьми весь год окромя пары месяцев зимой (туалет, стриралка - пару раз в неделю, умывальники на кухне и в ванной, ежедневно душ). Первая камера полная, вторая - почти всегда пустая, но при наплыве родни свыше 5 человек, иногда во второй камере вода начинает набираться и покрывать дно (не уходит сразу), а уходит через пару дней/недель.

Пока ни разу не откачивал. Пару раз сыпал зеленый пакет для септика, ради интереса. Всё...

 

Добавлено через 1 минуту

...тема уже давно имхо стала "интернациональной"...

Я только рад, если кому-то пригодится данная информация, но не хочется, чтобы тема ушла во флуд.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пока ни разу не откачивал.

Вы хоть пробы снимайте у дна в первой камере, можно часто думать, что все Окей, не видя реального объема ила скрытого под жидкостью. Иногда спокойствие может резко перерасти в расстройство по поводу прекращения дренажа из-за не своевременной откачки первой камеры. И что бы ни писал ув Копай, и ребенку понятно, что твердые поступления никуда ни деваются из герметичной ямы, даже с чудо порошками и таблетками.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделайте трехкамерный. Если не хотите откачивать вторую камеру раз в три дня. Себе в огород. Вы предыдущем посте ссылка на подробный материал по теме. Решение проблемы с тройником на входе и выносом осадка из первой камеры смотрите на картинке. Хотя газообмен между камерами я бы лично не перекрывал.

Ратников сам советует количество камер не наращивать. ХЗ. Я сделал одну камеру. Три кольца по 1,5м из нее дренажная траншея 30 м. в конце фильтрующий колодец. (сухой пока)_ Калично, но посмотрим. пока еще года нет в работе.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы хоть пробы снимайте у дна в первой камере, можно часто думать, что все Окей, не видя реального объема ила скрытого под жидкостью. Иногда спокойствие может резко перерасти в расстройство по поводу прекращения дренажа из-за не своевременной откачки первой камеры. И что бы ни писал ув Копай, и ребенку понятно, что твердые поступления никуда ни деваются из герметичной ямы, даже с чудо порошками и таблетками.

 

Не знаю, что имеется ввиду под "снимать пробы" :) Но под крышку периодически заглядываем...

Правда особых опасений нет, поскольку если начнет заполняться вторая камера, то брошу из неё несколько труб и сделаю дренажное поле - у меня как раз рядом место для компостной кучи, вот под ней и будет отлично увлажняться гумус. Если не будет времени - то можно просто откачать воду насосом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не поняли. Так вы из второй камеры сделаете первую.

Смысл в том, что первая камера постепенно заполняется твёрдым илом. Который выпадает в осадок. И этот ил начинает перетекать во вторую камеру. Замулившая Ее.

Нужно просто откачать ил из первой камеры раз в год/полтора/два и ёмкости этой камеры зватит ещё на пару лет накапливать ил без перетока ила во вторую.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ратников сам советует количество камер не наращивать. ХЗ.

Знаете, я почитав Ратникова, и его записки блуждающего ассенизатора, вдобавок его биографию, пришел к выводу, что..........................

Многие здесь и я в том числе, не отстали от его авторитета, да и в основном практики..

Змінено користувачем naupv
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю, что имеется ввиду под "снимать пробы" :)

 

Берете длинную палку и меряете количество осадка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замулившая Ее.

По кацапцки- ЗАЛИВАЯ. Кстати, слово ДНО во мн числе как будет, кто знает?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берете длинную палку и меряете количество осадка.

На палку длинную банку:)images_cms-image-000020060.JPG.567b5d454a79414ed46cb15f2081ea01.JPG

Со дна зачерпнули и вынимаем не переворачивая, если кисель, качать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы не поняли. Так вы из второй камеры сделаете первую.

Смысл в том, что первая камера постепенно заполняется твёрдым илом. Который выпадает в осадок. И этот ил начинает перетекать во вторую камеру. Замулившая Ее.

Нужно просто откачать ил из первой камеры раз в год/полтора/два и ёмкости этой камеры зватит ещё на пару лет накапливать ил без перетока ила во вторую.

 

В этом я для себя и нашел смысл трехкамерного септика. Ибо чем чище сток, тем дольше служит поле фильтрации. Тем более, воду из третьей камеры, говорят, можно для полива использовать. Я, правда, не рискну таким заниматься в пределах участка, а вот зазаборные насаждения полью.:flag1:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаете, я почитав Ратникова, и его записки блуждающего ассенизатора, вдобавок его биографию, пришел к выводу, что..........................

Многие здесь и я в том числе, не отстали от его авторитета, да и в основном практики..

4 года назад ничего лучше и доступнее не было. Хотя я еще одну книжку прочел перевод с немецкого. может ее тут и приводили, не знаю. Ратников балабол? Что он не так делает? чему не так учит?

 

Добавлено через 4 минуты

В этом я для себя и нашел смысл трехкамерного септика. Ибо чем чище сток, тем дольше служит поле фильтрации. Тем более, воду из третьей камеры, говорят, можно для полива использовать. Я, правда, не рискну таким заниматься в пределах участка, а вот зазаборные насаждения полью.:flag1:

Все зависит от объема стоков.Время пребывания воды в ваших трех камерах обеспечит ее такую очистку? Для верхнего полива???

З.Ы.У соседей просто ямы без дна. грунт глина. На меня как на ненормального смотрели с герметичным септиком.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 года назад ничего лучше и доступнее не было. Хотя я еще одну книжку прочел перевод с немецкого. может ее тут и приводили, не знаю. Ратников балабол? Что он не так делает? чему не так учит?

 

Добавлено через 4 минуты

 

Все зависит от объема стоков.Время пребывания воды в ваших трех камерах обеспечит ее такую очистку? Для верхнего полива???

З.Ы.У соседей просто ямы без дна. грунт глина. На меня как на ненормального смотрели с герметичным септиком.

Приятно видеть оптимиста, но есть реалии. Ратников не балабол, он профи, если копнуть, всеадептыневобидуу следуют его рекомендациям, начитавшись литературы в инете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приятно видеть оптимиста, но есть реалии. Ратников не балабол, он профи, если копнуть, все задротыневобидуу следуют его рекомендациям, начитавшись литературы в инете.

Я фигню сделал с герметичным септиком? ЛОС надо? Или просто в грунт и усе? Разжуйте)

Долго разбирался в теме стоков. и септик это модернизация существовавшей до меня канализации на участке)))