Если смещения по вертикали нет, можно спать спокойно, появилось смещение, срочно разбирать кусок стяжки?

Не нагревайте теплый пол больше чем +50 и спите спокойно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Як боротись з інертністю СО?

Маємо лише теплу підлогу.

В приміщенні в 21.00 - 20С.

Біля 4 ранку температура падає менше 18С, кімнатний програматор включає котел.

До 7 ранку система не встигає прогрітись, температура теплоносія 20С в кімнатах 17С.

Вдень сонце плюс система дають 19С програматор вимикає котел.

Варіант А програмувати на ніч більшу температуру, щоб котел вмикався не в 4.00, а наприклад в 1.00

Варіант Б. Ставити датчик зовнішньої температури.

Котел Протерм Скат.

Якщо варіант Б, яка логіка роботи котла? Тобто пріоритет якого датчика вищий? Чи доведеться кімнатний програматор відключати?

Дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что, гравитационка продавливает обратный клапан в байпасах? (Что-то мне не верится...)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что, гравитационка продавливает обратный клапан в байпасах? (Что-то мне не верится...)

А Вы поверьте. Вот только на гравитационки ОК немного отличаются.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Як боротись з інертністю СО?

Маємо лише теплу підлогу.

В приміщенні в 21.00 - 20С.

Біля 4 ранку температура падає менше 18С, кімнатний програматор включає котел.

До 7 ранку система не встигає прогрітись, температура теплоносія 20С в кімнатах 17С.

Вдень сонце плюс система дають 19С програматор вимикає котел.

Варіант А програмувати на ніч більшу температуру, щоб котел вмикався не в 4.00, а наприклад в 1.00

Варіант Б. Ставити датчик зовнішньої температури.

Котел Протерм Скат.

Якщо варіант Б, яка логіка роботи котла? Тобто пріоритет якого датчика вищий? Чи доведеться кімнатний програматор відключати?

Дякую!

 

1. Взагалі на ніч не понижувати температуру, для теплих підлог такий варіант регулювання не підходить.

2. Датчик зовнішньої температури варіант краще ніж регулювання програматором хоча інерційність все одно трохи може прослідковуватись.

3. При варіанті Б в будь-якому разі пріорітетним буде програматор ( він при будь яких варіантах виконує роль вимикача котла), датчик зовнішньої температури буде змінювати температуру в системі опалення в залежності від температри ззовні.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Як боротись з інертністю СО?

Маємо лише теплу підлогу.

В приміщенні в 21.00 - 20С.

Біля 4 ранку температура падає менше 18С, кімнатний програматор включає котел.

До 7 ранку система не встигає прогрітись, температура теплоносія 20С в кімнатах 17С.

Вдень сонце плюс система дають 19С програматор вимикає котел.

Варіант А програмувати на ніч більшу температуру, щоб котел вмикався не в 4.00, а наприклад в 1.00

Варіант Б. Ставити датчик зовнішньої температури.

Котел Протерм Скат.

Якщо варіант Б, яка логіка роботи котла? Тобто пріоритет якого датчика вищий? Чи доведеться кімнатний програматор відключати?

Дякую!

У меня тоже система отопления только ТП, а также стоит двухзонный электросчетчик. Поэтому систему настраиваю так, чтобы в основном работала ночью. Режимы для программатора следующие:

 

Режим 1.

(морозы более -10°)

1. 00.00-07.00 - 20,5°

2. 07.00-15.00 - 20,0°

3. 15.00-19.00 - 20,5°

4. 19.00-23.00 - 20,0°

5. 23.00-00.00 - 20,5°

 

Режим 2.

(морозы от -5° до -10°)

1. 00.00-01.00 - 20,0°

2. 01.00-07.00 - 20,5°

3. 07.00-16.00 - 20,0°

4. 16.00-19.00 - 20,5°

5. 19.00-00.00 - 19,0°

Здесь после 19.00 температура ниже, т.к., к примеру, в солнечный день, температура может опуститься ниже заданной после 19.00 и котел включается, но мне это включение уже не нужно. Потому что, температура воздуха нагреется не сразу из-за инерционности системы, спят я лягу все равно в прохладном доме, но уже в первой половине ночи она может достигнуть заданной и остальную часть ночи спать будет жарковато. Поэтому снижая программируеммую температуру после 19.00 я не даю включиться котлу раньше времени, в результате тепло будет именно к утру, во-вторых, экономлю на тарифе электроэнергии ночью

 

Режим 3.

(межсезонье)

1. 00.00-02.00 - 19,0°

2. 02.00-07.00 - 20,5°

3. 07.00-16.00 - 20,0°

4. 16.00-19.00 - 20,5°

5. 19.00-00.00 - 19,0°

 

Есть одно НО, программаторами в течении суток можно задать только две температуры, что меня не устраивало, поэтому купил систему умного дома, которая, для экономии электроэнергии в ночное время, также управляет бойлером и полотенцесушителем, кроме того дает другие возможности по управлению домом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варіант Б. Ставити датчик зовнішньої температури.

Датчик зовнішньої температури дозволить оперативно компенсовувати коливання добових тепловтрат, тому інертність повинна відчуватись суттєво меньше ніж без датчика.

Кімнатний термостат додає додаткову точність, як додатковий моніторинг фактичної температури в приміщенні, оскільки тепловтрати залежать не тільки від зовнішньої температури, але і від вітру, дощу і тд, а датчик зовнішньої температури цього не вміє враховувати.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Датчик зовнішньої температури дозволить оперативно компенсовувати коливання добових тепловтрат, тому інертність повинна відчуватись суттєво меньше ніж без датчика.

Кімнатний термостат додає додаткову точність, як додатковий моніторинг фактичної температури в приміщенні, оскільки тепловтрати залежать не тільки від зовнішньої температури, але і від вітру, дощу і тд, а датчик зовнішньої температури цього не вміє враховувати.

для теплих підлог погано підходять релейні регулятори, тільки безперервні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для теплих підлог погано підходять релейні регулятори, тільки безперервні.

не зрозумів як це стосується мого допису

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут одна моя знакомая из Киева спрашивает: "Может ли при таком подключении быть холодный радиатор?" ТП - тёплые, а радиатор - не очень. (Может кто из киевских мастеров узнает работу).

20141018_193758.thumb.jpg.e3158311263029a4bd72124a7a1c5cf5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....."Может ли при таком подключении быть холодный радиатор?" ТП - тёплые, а радиатор - не очень.....

При вопросе о "холодном радиаторе" я обычно предлагаю носки сушить в другом месте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Может ли при таком подключении быть холодный радиатор?

Может, если радиатор длиннее 120см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не зрозумів як це стосується мого допису

 

термостат або программатор -це релейні регулятори, для інерційних обїектів, яким є тепла підлога, вони не дуже підходять..

 

Добавлено через 2 минуты

Тут одна моя знакомая из Киева спрашивает: "Может ли при таком подключении быть холодный радиатор?" ТП - тёплые, а радиатор - не очень. (Может кто из киевских мастеров узнает работу).

 

от варианта подключения "теплота" радиатора не зависит...вобще...

 

Причину нужно искать в другом...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

термостат або программатор -це релейні регулятори, для інерційних обїектів, яким є тепла підлога, вони не дуже підходять..

 

это бы означало, что регулировать теплый пол невозможно, но ведь есть специально под водяные теплые полы заточенные термостаты, типа ROTH EnergyLogic Touchline, или Uponor DEM, и т.д, подстраивающиеся под инерционность со всякими PI и ШИМ алгоритмами...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Необычный вопрос.

 

Есть котел Ривнотерм (www.agroresurs.ua/ru/products/show/2), 40 кВт. Надоело в целях экономии газа ходить в цоколь включать/выключать.

Купил таймер (electrodim.com.ua/taimery-lemanso/lemanso/taimer-lemanso-tm-24-elektronnyi-lm624-p-4736.html?osCsid=ujdbrg06gucutsb51rr2gbs840), запрограммировал его на включение 3 часа утром и 5 часов вечером. Через него подключил насос от котла, на котле выставил нужную температуру. Насос работает, котел включается и греет воду. Насос выключился, циркуляция воды прекращается, температура в теплообменнике поднимается и котел прекращает подачу газа, горит только фитиль. В таком режиме котел находится до следующего включения насоса (6-7 часов).

 

Котлу никакого вреда от этого не будет, кроме того, что нет выбега насоса, и он может останавливаться как раз в момент максимального нагрева теплообменника. Пока работает уже 4-й день, того что хотел получить - получил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Необычный вопрос.

 

Есть котел Ривнотерм (www.agroresurs.ua/ru/products/show/2), 40 кВт. Надоело в целях экономии газа ходить в цоколь включать/выключать.

Купил таймер (electrodim.com.ua/taimery-lemanso/lemanso/taimer-lemanso-tm-24-elektronnyi-lm624-p-4736.html?osCsid=ujdbrg06gucutsb51rr2gbs840), запрограммировал его на включение 3 часа утром и 5 часов вечером. Через него подключил насос от котла, на котле выставил нужную температуру. Насос работает, котел включается и греет воду. Насос выключился, циркуляция воды прекращается, температура в теплообменнике поднимается и котел прекращает подачу газа, горит только фитиль. В таком режиме котел находится до следующего включения насоса (6-7 часов).

 

Котлу никакого вреда от этого не будет, кроме того, что нет выбега насоса, и он может останавливаться как раз в момент максимального нагрева теплообменника. Пока работает уже 4-й день, того что хотел получить - получил.

 

Я тоже интересовался этим вопросом. Выяснил, что котел только спасибо скажет, т.к. сейчас, когда вы его отключаете, каждый раз после включения будет образовываться конденсат на теплообменнике, из-за чего он ржавеет. При подключении же насоса через термостат или таймер, котел будет держать т-ру теплоносителя в пределах выставленной, конденсата не будет. Ну может будет, когда придет холодная обратка из остывших радиаторов, но меньше. К тому же с холодной обраткой можно бороться подмесом в нее горячей подачи, а вот при выключении котла на несколько часов как не подмешивай, конденсат все равно будет. В общем, котлу будет лучше, но минус в том, что придется тратить газ для поддержания т-ры воды в котле. Причем это тепло будет идти не в котельную, а большей частью вылетать в трубу, т.к. котел атмосферный.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При вопросе о "холодном радиаторе" я обычно предлагаю носки сушить в другом месте.

Браво, маэстро. Как Вы решаете проблему мокрых трусов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Браво, маэстро. Как Вы решаете проблему мокрых трусов?

 

А зачем носить мокрые трусы?

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Необычный вопрос.

 

Есть котел Ривнотерм (www.agroresurs.ua/ru/products/show/2), 40 кВт. Надоело в целях экономии газа ходить в цоколь включать/выключать.

Купил таймер (electrodim.com.ua/taimery-lemanso/lemanso/taimer-lemanso-tm-24-elektronnyi-lm624-p-4736.html?osCsid=ujdbrg06gucutsb51rr2gbs840), запрограммировал его на включение 3 часа утром и 5 часов вечером. Через него подключил насос от котла, на котле выставил нужную температуру. Насос работает, котел включается и греет воду. Насос выключился, циркуляция воды прекращается, температура в теплообменнике поднимается и котел прекращает подачу газа, горит только фитиль. В таком режиме котел находится до следующего включения насоса (6-7 часов).

 

Котлу никакого вреда от этого не будет, кроме того, что нет выбега насоса, и он может останавливаться как раз в момент максимального нагрева теплообменника. Пока работает уже 4-й день, того что хотел получить - получил.

Я бы выставил на котле приемлемую температуру. А от таких включений-выключений, думаю, экономии не будет. Я тут на выходные уехал и выключил котёл. Когда приехал, дубарь 15С. Пришлось греть дом трое суток на 55С, когда обычно стоит на 40С.

 

Добавлено через 1 минуту

А зачем носить мокрые трусы?

Согласен. А я чёт стесняюсь на нудистские пляжи ездить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это бы означало, что регулировать теплый пол невозможно, но ведь есть специально под водяные теплые полы заточенные термостаты, типа ROTH EnergyLogic Touchline, или Uponor DEM, и т.д, подстраивающиеся под инерционность со всякими PI и ШИМ алгоритмами...

 

ПИ ПИД законы имеют совсем другой алгоритм работы чем релейные законы...они подстравиваются под инерцию объекта, релейный же смотрит сугубо на температуры и больше ничего не использует для регулирования. Это самый "тупой " закон регулирования.(вкл-выкл). Основаня масса бюджетных термостатов и программаторов тупо релейные..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проясните плиз по хар-кам котла GB 162-25кВт

не пойму почему КПД котла при 50/30 меньше чем при 75/60

хотя раньше встречал информацию, что режим 50/30 самый самый для конденсатников.

Вопрос возник по той причине, что надо думать под какой режим подбирать батареи.

11.thumb.jpg.78fc3e6376eb7fb94463b335d1670cf7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...