Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Здесь (ссылка устарела) пример опирания дер. балок перекрытия на перемычки из У-образных блоков (375). Планирую стены из 400мм д400. Пролет 4000мм. На какое расстояние балка в стену зайдет для опирания, такое же (200мм)? И, если Вы в курсе, концы балок срезаются под каким углом? Какая вата, и какой плотности в У-блоках. И какая толщина стенок (внешней/внутренней) 400мм У-блока? Спасибо! Змінено користувачем don75
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Здесь (ссылка устарела) пример опирания дер. балок перекрытия на перемычки из У-образных блоков (375). Планирую стены из 400мм д400. Пролет 4000мм. На какое расстояние балка в стену зайдет для опирания, такое же (200мм)? И, если Вы в курсе, концы балок срезаются под каким углом? Какая вата, и какой плотности в У-блоках. И какая толщина стенок (внешней/внутренней) 400мм У-блока? Спасибо!

 

 

Минимальное плечо опирания деревянной балки 150 мм. 200 мм – оптимальный вариант для ширины стены 400 мм. Концы балок, опирающиеся на наружные стены, срезают наискось под углом 60 град., антисептируют, обертывают двумя слоями толя или рубероида. Торцы балок обязательно оставляют открытыми.

В U-блоках минеральная вата плотностью 70-120 кг/м³.

Размеры U блока-400:

1724445636_U-400.jpg.f203a5d6c05907a055bfc6234a6061fa.jpg

U-блоки Березань.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начинаю строится на юге Украины. Одноэтажный дом для постоянного проживания площадью около 220 кв.м. Конструктив планируется следующий: подошва фундамента 600*300, монолитная лента 250*900, стеновой блок наружных и внутренних несущих стен Аэрок D400 250мм, монолитное перекрытие 200мм, плоская кровля, десяток колонн 250*250 в несущих стенах для разгрузки блоков, утепление Аэрок 100мм. Имеет ли право на жизнь такая конструкция и не будет ли жиденько? Холодно, я так понимаю, не будет?

Есть мысль сделать ленту 300мм шириной, положить блок 375мм, уйти от колонн и не заморачиватся с утеплением. Может так лучше?

Змінено користувачем Microb
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начинаю строится на юге Украины. Одноэтажный дом для постоянного проживания площадью около 220 кв.м. Конструктив планируется следующий: подошва фундамента 600*300, монолитная лента 250*900, стеновой блок наружных и внутренних несущих стен Аэрок D400 250мм, монолитное перекрытие 200мм, плоская кровля, десяток колонн 250*250 в несущих стенах для разгрузки блоков, утепление Аэрок 100мм. Имеет ли право на жизнь такая конструкция и не будет ли жиденько? Холодно, я так понимаю, не будет?

Есть мысль сделать ленту 300мм шириной, положить блок 375мм, уйти от колонн и не заморачиватся с утеплением. Может так лучше?

 

 

Такой конструктив применить можно, особенно, если у вас сейсмоопасный район.

Если утеплять Ваш конструктив будете (ссылка устарела) толщиной 100 мм, то холодно не будет.

Если сейсмики нет, то смысла в колоннах нет. Удорожает строительство в целом. Можно взять блоки шириной 375 мм для несущих стен без утепления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

gazoblok-aeroc, подскажите, как грамотно заложить оконный проем газоблоками, чтобы избежать мостиков холода.

Стены у меня 375мм, утеплять не планирую. Просчитались с проемами и нужно в кухне заложить 2 окна снизу на 10 см (поднять нижнюю часть проема). Выпилить нужные блоки и класть с одной стороны на клей, а оставшийся доборный блок как уложить вплотную, чтобы не было мостика холода? Можно просто больше щель оставить в середине проема, скажем, сантиметра 2, и залить ее клеем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько ГБ может выступать за пределы фундаментной ленты? Спасибо.

 

Свес блока не больше 1/3 его ширины.

 

Добавлено через 1 минуту

gazoblok-aeroc, подскажите, как грамотно заложить оконный проем газоблоками, чтобы избежать мостиков холода.

Стены у меня 375мм, утеплять не планирую. Просчитались с проемами и нужно в кухне заложить 2 окна снизу на 10 см (поднять нижнюю часть проема). Выпилить нужные блоки и класть с одной стороны на клей, а оставшийся доборный блок как уложить вплотную, чтобы не было мостика холода? Можно просто больше щель оставить в середине проема, скажем, сантиметра 2, и залить ее клеем?

 

Не совсем понятны предложенные Вами варианты.

Проще всего блок 375х200х600 распустить пополам на блоки 375х100х600 и приклеить их на имеющуюся подоконную зону. Таким образом поднимете нижнюю часть проема на 10 см. При толщине шва 2-3 мм мостиков холода не будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем понятны предложенные Вами варианты.

Проще всего блок 375х200х600 распустить пополам на блоки 375х100х600 и приклеить их на имеющуюся подоконную зону. Таким образом поднимете нижнюю часть проема на 10 см. При толщине шва 2-3 мм мостиков холода не будет.

Это понятно. Из блока делаю два "плоских" блока. Как втиснуть блок между уже лежащим блоком и вертикальной стороной проема, не слизав с одной стороны нанесенный клей ребром блока? Никак видимо. Придется сделать блок короче на пару см, и щель забить клеем. Получается слой клея толщиной в 375мм. Это не критично? (Клей Оптимин)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начинаю строится на юге Украины. Одноэтажный дом для постоянного проживания площадью около 220 кв.м. Конструктив планируется следующий: подошва фундамента 600*300, монолитная лента 250*900, стеновой блок наружных и внутренних несущих стен Аэрок D400 250мм, монолитное перекрытие 200мм, плоская кровля, десяток колонн 250*250 в несущих стенах для разгрузки блоков, утепление Аэрок 100мм. Имеет ли право на жизнь такая конструкция и не будет ли жиденько? Холодно, я так понимаю, не будет?

Есть мысль сделать ленту 300мм шириной, положить блок 375мм, уйти от колонн и не заморачиватся с утеплением. Может так лучше?

С 250-м блоком (D400) на заводе проблема. Только под заказ. Девушка-консультант говорит "изготовим, но будет сырой, пару месяцев надо чтобы сох". При этом интенсивно предлагается 375-й D300. Отсюда вопрос: Хватит ли несущей способности D300 для монолитного перекрытия, если уйти от колонн (зона не сейсмоопасная)? Свес блока с цоколя 12,5мм я так понимаю возможен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По моему, эту схему, кто то тут выкладывал. Так можно делать? Имею ввиду, опирать балку перекрытия на армированный ряд ГБ без армопояса?

picture.php?albumid=6486&pictureid=75063

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это понятно. Из блока делаю два "плоских" блока. Как втиснуть блок между уже лежащим блоком и вертикальной стороной проема, не слизав с одной стороны нанесенный клей ребром блока? Никак видимо. Придется сделать блок короче на пару см, и щель забить клеем. Получается слой клея толщиной в 375мм. Это не критично? (Клей Оптимин)

 

 

Не надо оставлять поперечные щели шириной 2 см, которые потом планируете заполнять клеем. Это же мостик холода. Подгоните последний блок в размер между уже уложенным блоком и вертикальной стороной проема с зазором 3-4 мм с каждой стороны, нанесите на боковые торцы клей и заложите проем. Выступивший клей удалите шпателем, замазав вертикальные швы. В любом случае в вертикальных швах останется клей, который обеспечит воздухонепроницаемость вертикальных швов.

 

Добавлено через 22 минуты

С 250-м блоком (D400) на заводе проблема. Только под заказ. Девушка-консультант говорит "изготовим, но будет сырой, пару месяцев надо чтобы сох". При этом интенсивно предлагается 375-й D300. Отсюда вопрос: Хватит ли несущей способности D300 для монолитного перекрытия, если уйти от колонн (зона не сейсмоопасная)? Свес блока с цоколя 12,5мм я так понимаю возможен?

 

 

Блоки из автоклавного газобетона после их производства сразу готовы к применению. Или вас неверно проконсультировали, или вы неправильно поняли консультанта.

Для 1-го этажного дома с монолитными перекрытием гарантировано хватит прочности D300 шириной 375 мм. Свес 125 мм для ширины стены 375 мм является максимально допустимым.

Смысл 375-й блок брать есть, т.к. это дешевле, чем вариант с утеплением и колоннами.

 

Добавлено через 23 минуты

По моему, эту схему, кто то тут выкладывал. Так можно делать? Имею ввиду, опирать балку перекрытия на армированный ряд ГБ без армопояса?

 

Нежелательно. ГБ плохо воспринимает локальные нагрузки, в т. ч. и от деревянных балок перекрытий, поэтому лучше их опирать на армопояс во избежание вероятности появлений трещин.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блоки из автоклавного газобетона после их производства сразу готовы к применению. Или вас неверно проконсультировали, или вы неправильно поняли консультанта.

Для 1-го этажного дома с монолитными перекрытием гарантировано хватит прочности D300 шириной 375 мм. Свес 125 мм для ширины стены 375 мм является максимально допустимым.

Смысл 375-й блок брать есть, т.к. это дешевле, чем вариант с утеплением и колоннами.[

Опирания плиты в 250мм будет достаточно, чтобы 125мм оставить на утепления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста.

Серьезно настроен совместить односкатную крышу с потолком.

picture.php?albumid=6486&pictureid=75098

Будет работать такой армопояс, и достаточного ли он размера высота 140, ширина 170 в ГБ 400мм Д400?

picture.php?albumid=6486&pictureid=75099

Может, в наклонной части стены, газоблок (основание для амопояса) сделать лесенкой, тогда нижняя кромка наклонной части армопояса тоже будет небольшой лесенкой?

Подскажите, пожалуйста. Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста.

Серьезно настроен совместить односкатную крышу с потолком.

 

Будет работать такой армопояс, и достаточного ли он размера высота 140, ширина 170 в ГБ 400мм Д400?

 

Может, в наклонной части стены, газоблок (основание для амопояса) сделать лесенкой, тогда нижняя кромка наклонной части армопояса тоже будет небольшой лесенкой?

Подскажите, пожалуйста. Спасибо!

 

Такой армопояс работать будет, размера 140х170 мм достаточно.

В наклонной части стены основание для армопояса и сам армопояс надо делать под углом ската крыши.

Например, как это показано на рис:

222.jpg.2dec39daf4b661048942d411788abee2.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой армопояс работать будет, размера 140х170 мм достаточно.

В наклонной части стены основание для армопояса и сам армопояс надо делать под углом ската крыши.

Например, как это показано на рис:

[ATTACH]431849[/ATTACH]

Армопояс под углом - это я понял. Куда арматуру закладывать и бетон заливать? Вырезать внутри наклонной стены? Или блоками 100мм опалубку сделать?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

gazoblok-aeroc, подскажите, при утеплении дома (из блоков D500 375 мм) блоками Аэрок Энержи D150 - 100мм, их клеят и дюбелят как минвату или нужно еще опирать на фундамент?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Армопояс под углом - это я понял. Куда арматуру закладывать и бетон заливать? Вырезать внутри наклонной стены? Или блоками 100мм опалубку сделать?

Спасибо.

 

 

Можно блоками 100 мм клеить, можно сверху по наклону U-блоки приклеивать.

В желоб укладываете арматурный каркас и бетонируете короткими участками (например 50-100 см) от низа вверх.

Чтобы бетон не выливался через борта армопояса внизу уклона, сверху желоба монтируете временную опалубку (на длину участка, который монолитете).

Подобное делали, когда на Обухове строили выставочный домик Аэрок. Получился наклонный армопояс (фото).

DSC02495.thumb.jpg.86992efc34e161a13d38179b26a23a4f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

gazoblok-aeroc, здравствуйте!

 

Планирую в начале мае (не смотря на праздники), начать возведение стен. В качестве материала будет использован EcoTerm 375mm D400. Класть будем на клей.

Вопрос: учитывая далеко не обнадеживающий прогноз погоды по региону (дожди и грозы) на начало мая, есть ли какие-то особые рекомендации по доставке/разгрузке, кладке и в целом защите блока от возможного намокания?

 

Заранее благодарю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

gazoblok-aeroc, здравствуйте!

 

Планирую в начале мае (не смотря на праздники), начать возведение стен. В качестве материала будет использован EcoTerm 375mm D400. Класть будем на клей.

Вопрос: учитывая далеко не обнадеживающий прогноз погоды по региону (дожди и грозы) на начало мая, есть ли какие-то особые рекомендации по доставке/разгрузке, кладке и в целом защите блока от возможного намокания?

 

Заранее благодарю.

 

 

Особых рекомендаций нет. Выгружать на стройплощадке желательно на ровный участок, чтобы не было перекоса поддонов. Снять защитную пленку с паллет, чтобы блоки начали высыхать. Можно оставить только сверху шапочку. Стереотип, что газобетон боится воды/дождей/снега и т.д. сильно преувеличен. Тем более в весенне-летний период. Кладку от весенне-летних дождей защищать не надо. Увлажняется лишь поверхностный слой блока 1-2 см, который быстро отдает влагу в сухую погоду.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может возникнуть ситуация: утепление блоком Энерджи сделали, а вот заделать его сеткой, клеем и штукатуркой не успели. Возникает вопрос:

а насколько критично для блоков Аэрок-Энерджи остаться на зиму не поштукатуренными?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может возникнуть ситуация: утепление блоком Энерджи сделали, а вот заделать его сеткой, клеем и штукатуркой не успели. Возникает вопрос:

а насколько критично для блоков Аэрок-Энерджи остаться на зиму не поштукатуренными?

Все зависит от конкретных зимних условий. Если будет зима, как последние две, то перезимует нормально. Если в зимний период будет много знакопеременных температурных перепадов с значительным количеством осадков, то может частично разрушится верхний слой 5-10 мм

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста при заливке U-образных блоков бетоном нужно ли применять пластификатор? Если да то какой?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста при заливке U-образных блоков бетоном нужно ли применять пластификатор? Если да то какой?

Аналогично вопрос, при заливке, монолитного перекрытия либо армопояса нужно ли обрабатывать газоблок каким-то грунтом чтоб газоблок преждевременно не забирал воду из бетона, тем самым не понижал марку бетона.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста при заливке U-образных блоков бетоном нужно ли применять пластификатор? Если да то какой?

 

Дополнительных пластификаторов применять не надо.

 

Добавлено через 38 секунд

Аналогично вопрос, при заливке, монолитного перекрытия либо армопояса нужно ли обрабатывать газоблок каким-то грунтом чтоб газоблок преждевременно не забирал воду из бетона, тем самым не понижал марку бетона.

 

При заливке бетона на газобетон в жаркую ветреную погоду можно смочить его поверхность для уменьшения водопоглащения поверхности.