ТТ котел и пеллетная горелка SOS

VIA

Рекомендовані повідомлення

Всем здравствуйте. Имею котел орор н425 еко. привезли из польши пеллетню горелку костержева платинум био 24 квт. Проблема в том, что темепертура в со не поднимается на подаче выше 45 градусов. В чем может быть проблема?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котел орор н425 еко. привезли из польши пеллетню горелку костержева платинум био 24 квт. Проблема в том, что темепертура в со не поднимается на подаче выше 45 градусов. В чем может быть проблема?

Такая горелка?

Какие теплопотери или размер Вашего дома? Затопили дом в первый раз? Система отопления прогревается равномерно?

2014630268_2014-11-0716_49_30.thumb.jpg.616d45c247df6c4458375383953991a3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая горелка?

Какие теплопотери или размер Вашего дома? Затопили дом в первый раз? Система отопления прогревается равномерно?

 

Да горелка такая. Дом топится давно электрокотлом. в доме 23 градуса. прогревается равномерно. Попробовал позакрывать подачу вторичного доступа смог поднять температуру до 50. Дом 250 квадратов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало информации.

Ясно, что котел или горелка не выдает необходимую мощность. Котел может не выдавать по причине дымохода и.т.д.

Ну а горелка это вопрос отдельный, в настройках горелки костаржева любой ноги сломит. Только один человек знает их на память: Андрей с фирмы Винтерм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мало информации.

Ясно, что котел или горелка не выдает необходимую мощность. Котел может не выдавать по причине дымохода и.т.д.

Ну а горелка это вопрос отдельный, в настройках горелки костаржева любой ноги сломит. Только один человек знает их на память: Андрей с фирмы Винтерм.

 

Дымоход 8 метров 5 метров 150 нержавейка дальше кирпичь 120*120. контакты Андрея можно. Было в горелке запрограммировано при 100 нагрузке обороты вентелятора 30 исправил на 100, а то вообще больше 35 не поднималась. Да на улице 14 градусов может тоже влияет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем здравствуйте. Имею котел орор н425 еко. привезли из польши пеллетню горелку костержева платинум био 24 квт. Проблема в том, что темепертура в со не поднимается на подаче выше 45 градусов. В чем может быть проблема?

 

Идите на вражий форум :D сюда или сюда - выложите схему СО, и свои настройки - там помогут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идите на вражий форум :D сюда или сюда - выложите схему СО, и свои настройки - там помогут.

 

На вражеском форуме мое сообщение удалили не хотят помогать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вражеском форуме мое сообщение удалили не хотят помогать

 

Вижу ваши сообщения :)

Шас проснутся - почитают. Инструкция на русском есть? Вот на вашу горелку.

Platinum-Bio-manual-new-rus.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вижу ваши сообщения :)

Шас проснутся - почитают. Инструкция на русском есть? Вот на вашу горелку.

[ATTACH]395591[/ATTACH]

 

Инструкцию нашел даже болле обширную по ней и заходил в сервис менюю На одном сайте есть на другом удалили

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инструкцию нашел даже болле обширную по ней и заходил в сервис менюю На одном сайте есть на другом удалили

Ну, я нашел детальную только на польском или английском :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подпишусь, а то и мне скоро запускать котел с аналогичной горелкой (только чуть поменьше - на 16кВт).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взял сегодня пеллеты у других поставщиков 8 мм. Смог поднять температуру до 59 градусов, при этом если шибер котла открываю (засовываю в котел) то температура увеличивается, а если закрываю(вытягиваю) то падает, (градусов на 3-5). Может у меня проблема с дымоходом???

 

Добавлено через 37 минут

И снова проблема. После 4 часов работы горелки на сетке образовался кусок шлака, что может быть??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего это качество пелет.

 

Спасибо, наверное всетаки буду топить электо благо мощности позволяют и если сейчас дадут 5000 кВт то намного дешевле при 3-х зонном учете и комнатном термостате

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Может у меня проблема с дымоходом???

 

Добавлено через 37 минут

И снова проблема. После 4 часов работы горелки на сетке образовался кусок шлака, что может быть??

Ну, и до пеллетной горелки вы не могли нормально топить свой котел? Если так, то проблема может быть в неправильной обвязке котла и СО и/или плохой тяге. Пеллетнику нужен значительно меньше дымоход. Для ОПОПа рекомендуют тягу всего 5-10 Па - это 6 м диаметром 130 мм.

 

Коржи у вас 1)из-за пеллет и 2)неправильной работы вентилятора - увеличение скорости вентилятора приводит к увеличению температуры горения и спеканию коржей.

Были проблемы у пеллетников с мощностью из-за недостаточной подачи пеллет, какой угол шнека у вас? Должен быть не больше 45 градусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите - может проглядел - Вы можете поделится информацией о том какой дом и площадь отопления,как устроена обвязка котла и система отопления дома, а так же какие сейчас контура задействованы ? Стоит ли аккумулятор водяной в системе?

 

Попробуйте уменьшил отбор скажем до 10 киловатт (ну оставить только пару батарей на час) и посмотрел будет ли котел поднимать свой контур до 80-90 градусов ?

 

Я думаю ,что банально котел перегружен по отбору теплоноситителя.

 

С дымоходом - не уверен,что причина в дымоходе. Пеллетная горелка с продувом не должна сильно зависеть от тяги дымоходной. Хотя может и гнездо в трубе быть )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, и до пеллетной горелки вы не могли нормально топить свой котел? Если так, то проблема может быть в неправильной обвязке котла и СО и/или плохой тяге. Пеллетнику нужен значительно меньше дымоход. Для ОПОПа рекомендуют тягу всего 5-10 Па - это 6 м диаметром 130 мм.

 

Коржи у вас 1)из-за пеллет и 2)неправильной работы вентилятора - увеличение скорости вентилятора приводит к увеличению температуры горения и спеканию коржей.

Были проблемы у пеллетников с мощностью из-за недостаточной подачи пеллет, какой угол шнека у вас? Должен быть не больше 45 градусов.

 

электро котел работает на ура. За котел толком сказать не могу, так как топил прошлой зимой, неделю и то с утра до вечера, брикетами, но температура подымалась быстрее чем от пеллет, хотя дом был полностью замерший 0 градусов в доме. Дымохода значит моего хватает. Попробую уменьшить скорость вентелятора, а то у меня стоит 100% и показывает мощность горелки 36 кВт, заводские настройки были на скорости 30 и подача 10 секунд при 100% мощности

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взял сегодня пеллеты у других поставщиков 8 мм. Смог поднять температуру до 59 градусов, при этом если шибер котла открываю (засовываю в котел) то температура увеличивается, а если закрываю(вытягиваю) то падает, (градусов на 3-5). Может у меня проблема с дымоходом???

 

Добавлено через 37 минут

И снова проблема. После 4 часов работы горелки на сетке образовался кусок шлака, что может быть??

 

Вы первый сезон топитесь пеллетами? Судя по восклицанию на счет коржа - то да.. Ну в общем "пемза" это обязательный атрибут украинских пеллет.Да и вообще наверное любых. Это тот самый кальций,магний,калий и прочие минералы из клеток древесины и зола,который остаются после прогорания пеллет... Никто из производителей пеллетников никогда не признается в этой проблеме, но она есть.

 

Для уменьшения пемзообразования рекомендуется уменьшать подачу воздуха в горелку. Но чистить придется все равно. По мере того ,как горелка будет забиваться и переставать работать. Ничего страшного в этом нет.Опытным путем определите период чистки горелки сами. Мои изыскания по поводу пемзы тут....

По поводу зольности пеллет - не парьтесь и топите какими есть... Я не встречал прекрасных - все независимо от цвета и обещание продавцов что зольность до 0,4 % +- делают пемзу, только одни быстрее (за полдня), другие медленее (за сутки-полтора)..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите - может проглядел - Вы можете поделится информацией о том какой дом и площадь отопления,как устроена обвязка котла и система отопления дома, а так же какие сейчас контура задействованы ? Стоит ли аккумулятор водяной в системе?

 

Попробуйте уменьшил отбор скажем до 10 киловатт (ну оставить только пару батарей на час) и посмотрел будет ли котел поднимать свой контур до 80-90 градусов ?

 

Я думаю ,что банально котел перегружен по отбору теплоноситителя.

 

С дымоходом - не уверен,что причина в дымоходе. Пеллетная горелка с продувом не должна сильно зависеть от тяги дымоходной. Хотя может и гнездо в трубе быть )))

 

Дом 250м2. работает 1-й этаж теплый пол 5 контуров площадь 100 м2, и второй этаж радиаторы Корандо 5 шт 1000*500 и в ванной теплый пол 15 м2. Аккумулятора нет. система подключена через гидрострелку вот такую

5589_22.jpg.6a9e8a2a68c3f3eea2b7f26552985ce6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

электро котел работает на ура. За котел толком сказать не могу, так как топил прошлой зимой, неделю и то с утра до вечера, брикетами, но температура подымалась быстрее чем от пеллет, хотя дом был полностью замерший 0 градусов в доме. Дымохода значит моего хватает. Попробую уменьшить скорость вентелятора, а то у меня стоит 100% и показывает мощность горелки 36 кВт, заводские настройки были на скорости 30 и подача 10 секунд при 100% мощности

 

У меня несколько другой котел Атмос с горелкой Ерато gp20 заводские настройки - время подачи пеллет 10 секунд, прогар 20 секунд. Я уменьшал время подачи пеллет до 7,5 секунд - котел работал стабильно и выходил на полную мощность ну чуть медленнее. Сейчас поставил 5/30 - для экономии пеллет - мощность упала. но температура держится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня несколько другой котел Атмос с горелкой Ерато gp20 заводские настройки - время подачи пеллет 10 секунд, прогар 20 секунд. Я уменьшал время подачи пеллет до 7,5 секунд - котел работал стабильно и выходил на полную мощность ну чуть медленнее. Сейчас поставил 5/30 - для экономии пеллет - мощность упала. но температура держится

 

У менят нет времени прогорания пеллет или я не могу найти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может быть еще причина :

8мм пеллета подается намного хуже 6мм. А если еще и длинные, то банально может быть осложнена подача - слишком крупные

попробуйте мешок 6мм, они намного более "текучи"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У менят нет времени прогорания пеллет или я не могу найти

У меня на горелке под крышкой металлической стоит вот такой вот программатор

 

H0027.jpg

 

Где оно у меня стоит - вот тут в теме есть фото www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26998

Вот он на пелетной горелке

attachment.php?attachmentid=36616&d=1261428662

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попробуйте уменьшил отбор скажем до 10 киловатт (ну оставить только пару батарей на час) и посмотрел будет ли котел поднимать свой контур до 80-90 градусов ? )))

 

Оставил только радиаторы вторго этажа температура поднимается. дошло до 65 (выставлено авто 60). Включил теплый пол снова у пала да 57, значит действительно большой отбор от котла, что с этим делать.