Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста,

Хочу вывести подземные (закопать) кабеля из техпомещения дома к месту будущего расположения аварийного генератора, а также к месту штыревого заземления (рядышком):

 

1 Какой кабель вывести для генератора (с учетом того что АВР будет в доме) расстояние 12 метров, мощность гены 10-15 квт

 

2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 Какой кабель вывести для генератора (с учетом того что АВР будет в доме) расстояние 12 метров, мощность гены 10-15 квт

2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров

По силовому - если генератор трехфазный и земля будет из дома, то 5х4,0.

Если однофазный, то 3х10,0.

 

Если заземление возле генератора, то на одну жилу меньше.

 

Слаботочный, если пока не знаете марку генератора (в разных моделях по-разному) - тяните 15 жил по 1,5, это с гарантией и запасом.

Например, Kipor требует 13 сигнальных жил, большинство европейцев обходятся количеством 5-7 жил.

 

По заземлению - не подскажу, себе тянул медь 16,0. Какой вводной кабель от города?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Какой кабель для заземления. Длина кабеля порядка 15 метров

10-16 мм2 достаточно.

И если нужно еще заземление, обращайтесь. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

To Engeneer:

 

Если правильно помню то вводной кабель -алюминий 4х35 (3х фазный ввод, автоматы на 80А)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вводной кабель -алюминий 4х35 (3х фазный ввод, автоматы на 80А)

Смотрите здесь в табл. 54F - рекомендуют сечение 1/2 от фазных. Если фазные алюминий 35, по идее, можно медь 10 кв., но я бы ставил 16 - надёжнее и дольше прослужит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрите здесь в табл. 54F - рекомендуют сечение 1/2 от фазных.

После ГОСТа Р 50571.10-96(МЭК 364-5-54-80) были ГОСТ Р 50571.5.54-2011(МЭК 364-5-54-2002) и теперь ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011).

 

В ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011) обратите внимание на требования к заземляющим проводникам.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ГОСТ Р 50571.5.54-2013(МЭК 364-5-54-2011) обратите внимание на требования к заземляющим проводникам.

Там все то же самое, без изменений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там все то же самое, без изменений.

Совсем не тоже самое, если речь о заземляющих проводниках.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совсем не тоже самое, если речь о заземляющих проводниках.
Формула и таблица остались. Кстати, формулу расчета сечения в разделе 543.1.1 так и не понял - что такое действующее значение тока короткого замыкания и откуда его взять.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, формулу расчета сечения в разделе 543.1.1 так и не понял - что такое действующее значение тока короткого замыкания и откуда его взять.

Ток КЗ.

 

Формула и таблица остались.

По заземляющим проводникам п. 542.3