Как получить консультацию

FLASH

Рекомендовані повідомлення

 При нагреве воды давление растет. Компенсирует его бак с правильно накаченным в него давлением. Напишите какое давление и как его проверяете. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 минут назад, Сергей 31 сказал:

 При нагреве воды давление растет. Компенсирует его бак с правильно накаченным в него давлением. Напишите какое давление и как его проверяете. 

3.4 сделали, проверяли манометром.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему именно 3.4 бара? Мы говорим о расширительном баке бойлера. Заодно посмотрите пороги срабатывания релюхи насоса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Сергей 31 сказал:

А почему именно 3.4 бара? Мы говорим о расширительном баке бойлера. Заодно посмотрите пороги срабатывания релюхи насоса.

Не знаю.. вот точно помню, что говорили 10% от давление подачи воды в дом.

Я сейчас за расширительный бак отдельный который, в бойлере вообще ничего не трогали.

image.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давление в баке ГВС (зеленый у Вас) зависит от порога срабатывания реле давления. 

Насос водяной скважины и.т.д. На каком давлении насос вкл. и на каком выкл?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Сергей 31 сказал:

Давление в баке ГВС (зеленый у Вас) зависит от порога срабатывания реле давления. 

Насос водяной скважины и.т.д. На каком давлении насос вкл. и на каком выкл?

Грунфус скала 2, в ней вроде как нет возможности задать диапазон работы (мощность вкл. средняя)

Система стабильно удерживает 3.6-3.8 (даже с учетом водоразбора, ниже не видел, выше тоже).

Змінено користувачем bulaniy.sv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрываете под баком краник, откручиваете и через носик под баком спускаете из бака всю воду. Накачиваете в бак 4 бара. и все в обратном порядке.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Сергей 31 сказал:

Перекрываете под баком краник, откручиваете и через носик под баком спускаете из бака всю воду. Накачиваете в бак 4 бара. и все в обратном порядке.

Вот точно также и делали ребята, только накачали 3.4

Спасибо, на днях попробую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общем выставил на подачу 3-3.5 (плавает) давление, накачал в давление 3.9.

Решил сразу проверить как отработает.

Температура воды в БКН порядка 60 градусов, давление на входе 3, запустил котел, догнал температура до 70 (по датчику, по факту наверное все 80).

Давление плавно выросло до 3.8 (не знаю, на сколько это нормально? И если за ночь насос накачает к 3.5, и котел нагреет БКН, снова будет 4.2..).

Еще обратил внимание, что после того как котел нагреет БКН, и включить насос рециркуляции, то насос не продавливает, пока не открыть один из смесителей (буквально на секунду, чтобы сбросить давление).

P.S. Расширительный бачок, который на контура отопления на входе очень горячий (все те же 80 градусов), это нормально?

Видео обвязки: youtu.be/v_oYbldFbvo

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, bulaniy.sv сказал:

Еще обратил внимание, что после того как котел нагреет БКН, и включить насос рециркуляции, то насос не продавливает, пока не открыть один из смесителей (буквально на секунду, чтобы сбросить давление).

 

А после этого рециркуляция работает нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Сергей 31 сказал:

А после этого рециркуляция работает нормально?

Да.

И работает, если в процессе нагрева БКН (котлом), параллельно запускаю насос рециркуляции (давление от 3 до 3.8) все ОК.

А вот если котел выключен, давление 4.1, сколько бы насос не крутил, толку не будет.

У меня получается насос каждые 45 минут на 5 минут включается с 6:30 до 9:30 и с 19:00 до 23:00, все корректно отрабатывает.

Сергей, а касательно давление, это норма, или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, bulaniy.sv сказал:

Да.

И работает, если в процессе нагрева БКН (котлом), параллельно запускаю насос рециркуляции (давление от 3 до 3.8) все ОК.

А вот если котел выключен, давление 4.1, сколько бы насос не крутил, толку не будет.

У меня получается насос каждые 45 минут на 5 минут включается с 6:30 до 9:30 и с 19:00 до 23:00, все корректно отрабатывает.

Сергей, а касательно давление, это норма, или нет?

Вопрос решён, очередной раз спасибо за консультацию Сергей 31.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Ребята, подскажите пожалуйста.. Очень странно работает рециркуляция.

Утром в момент нагрева БКН (с 6 утра до 6:50), на 10 минут включается насос рециркуляции (с 6:40 до 6:50), все работает корректно (обратка горячая).

НО, если насос не будет включен в момент нагрева БКН, обратка будет холодная и соответственно нужно ждать до 1 минуты, пока пойдет горячая вода с крана.

Получается следующая ситуация, утром проснулись рециркуляция отработала - все ОК, а вечером, когда возвращаемся домой - нет, так как насос рециркуляции крутит по указанному интервалу времени, но обратка холодная. Подогревать БКН в это время (вечером) нет необходимости.

В чем может быть проблема?

Пара фоток обвязки.

P.S. Для теста пробовал включать насос рециркуляции с 7:00 до 7:10, обратка холодная, горячую воду приходится ждать до 1 минуты.

 

2.jpg

3.jpg

4.jpg

photo_2022-08-04_15-39-37.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, Сергей 31 сказал:

При желании, насос рециркуляции может работать постоянно, годами.

Так даже если он будет работать постоянно, БКН греется по ночному.

Соответственно если насос будет крутить постоянно, а БКН не греть в этот момент, то и рециркуляция не работает..  в этом то и проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, bulaniy.sv сказав:

Для теста пробовал включать насос рециркуляции с 7:00 до 7:10, обратка холодная, горячую воду приходится ждать до 1 минуты.

До включення насоса рециркуляції гарячий кран хоч на кілька секунд відкривали?

Змінено користувачем volomoto
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, volomoto сказал:

До включення насоса рециркуляції гарячою гарячий кран хоч на кілька секунд відкривали?

Нет..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, bulaniy.sv сказав:

Нет..

Міг би бути повітряний корок, який заменшується при збільшенні тиску в бойлері, коли вода нагрівається і розширяється. Але якщо ніхто не стравив зайвий тиск і насос всеодно не качає, то проблема в чомусь іншому.

Я б ще перевірив тиск в розширювальному бачку бойлера і відкрив би повнстю балансувальні крани піля насоса рециркуляції.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин не вирішує ситуацію. Від півгодини і вище. Я взагалі 2-3 години кручу вночі, бо рушникосушарки запитані через гвс (нажаль), взимку всю ніч. І вечером бойлер догрівається зазвичай. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, volomoto сказал:

Міг би бути повітряний корок, який заменшується при збільшенні тиску в бойлері, коли вода нагрівається і розширяється. Але якщо ніхто не стравив зайвий тиск і насос всеодно не качає, то проблема в чомусь іншому.

Я б ще перевірив тиск в розширювальному бачку бойлера і відкрив би повнстю балансувальні крани піля насоса рециркуляції.

Кстати да, утром давление в системе 4.1, пока не откроешь один из кранов (температура ГВС 75+), рабочее (стабильное давление) днем 3.5, возможно как-то связанно.

В расширительном баке БКН давление 4 (проверяли), кранами пытались играться, без толку..

Змінено користувачем bulaniy.sv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, shneider_vova сказал:

10 хвилин не вирішує ситуацію. Від півгодини і вище. Я взагалі 2-3 години кручу вночі, бо рушникосушарки запитані через гвс (нажаль), взимку всю ніч. І вечером бойлер догрівається зазвичай. 

У меня 10-20 минут достаточно (утром, в процессе нагрева БКН, когда в моем случае корректно работает рециркуляция), я игрался, подбирал оптимальные настройки.

В любом случае, я пробовал насос и на 1-2-3 часа оставлять, толку 0, обратка холодная.

P.S. Полотенчики электрические у меня.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, shneider_vova сказав:

бо рушникосушарки запитані через гвс (нажаль), взимку всю ніч.

Які недоліки і як би зробили зараз?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, anabioz сказал:

Які недоліки і як би зробили зараз?

електричні треба. бо дуже велика витрата ГВС на них. Немає можливості якось програмувати по часу чі контролювати їх температуру, особливо коли їх декілька...

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, bulaniy.sv сказав:

температура ГВС 75+

А яка температура виставлена на термостатичному змішувачі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах