АВВГ в трубе vs АВБбШв (для прокладки ввода в грунте)

bunak

Рекомендовані повідомлення

Достаточно будет 4х16, если лимит мощности не планируется увеличивать.

- АВБбШв лучше. Или эквивалентный медный.

 

Кіловати не планую добавляти.

Також склоняюся до АВБбШв він наче силовий і дозволяється прокладити в землі але 4х25 з запасом, один нюанс АВВГ не потрібно заземляти (заземлений біля ТП чи на опорі) а от АВБбШв кажуть окремо треба бронь заземляти, це як?

Змінено користувачем Yaroslav-x777
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кажуть окремо треба бронь заземляти, це як?

Просто подключите ленты к PEN или PE.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

можно ли ввгнг Одесса кабель 3*2.5 проложить от столба со счетчиком 40-45 метров в земле, предварительно засунув его в трубу для воды? Цель - включение насоса скважины и пары лампочек с чайником.

да, и ещ е вопрос: кабель брать Одессу или Запорожье?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли ввгнг Одесса кабель 3*2.5 проложить от столба со счетчиком 40-45 метров в земле, предварительно засунув его в трубу для воды? Цель - включение насоса скважины и пары лампочек с чайником.

да, и ещ е вопрос: кабель брать Одессу или Запорожье?

Да, можно.

 

Труба - пластмассовая, метал нельзя.

Кабель - что дешевле, то и берите. Лучше, конечно, Одесакабель, там оболочка прочнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Вітання всім.

Хочу прокласти кабель СІП алюміній 4*16 в 32-й чорній пластиковій трубі від опори з лічильником до будинку (щиток в котельні).

Глибина траншеї 60 см. Довжина кабеля 55 м.

підключено 10 кВт,три фази.

Може є якась альтернатива?

Які думки в в електриків?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітання всім.

Хочу прокласти кабель СІП алюміній 4*16 в 32-й чорній пластиковій трубі від опори з лічильником до будинку (щиток в котельні).

Глибина траншеї 60 см. Довжина кабеля 55 м.

підключено 10 кВт,три фази.

Може є якась альтернатива?

Які думки в в електриків?

Дякую.

 

То не кабель, то провід для повітряної прокладки. Беріть АВВГ, ВВГ в трубу, або АвБШВ або аналог мідний(брьоновані) кабелі просто так в траншею без труби.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То не кабель, то провід для повітряної прокладки. Беріть АВВГ, ВВГ в трубу, або АвБШВ або аналог мідний(брьоновані) кабелі просто так в траншею без труби.

Повністю підтримую, плюс глибину траншеї прийнято брати все-таки не 60 см, а 70 см

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...