Вітаю усіх

 

таке питання:

будинок СІП. 2 поверхи. пасивний дах. встановили чавунну буржуйку на дровах в приміщенні. від неї димохід через будинок на горище. десь 2 метри труба нержавейка не утеплена, перед перекриттям 1 и 2 поверху вона входить в утеплену трубу і після до кінця йде утеплена

піч як резервне джерело тепла на випадок відключення світла...

 

під час дощу після встановлення по трубі в місці стику неутепленої та утепленої труб біжить вода. приїхав майстер, що встановлював, замінив ізоляцію на місці стика кровлі даха та труби. не допомогло. замінив грибок на трубі на грибок з більшим діаметром. допомогло частково. прямий дощ - сухо, з вітром з певного напряму - біжить вода...

 

майстер приїхав вдруге - замінив грибок на більш модний

 

наступного дня, дощу не має а на стику труб знов краплі (до цього часу краплі були лише під час дощу).. це - конденсат?

 

температура в приміщенні 20 градусів. більше ніде в будинку конденсату не виявлено..

 

 

що робити? які будуть поради?

 

дякую...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так доутепліть її, якщо конденсат. Ватою з фольгою, наприклад.

 

З.і. якщо не секрет, що значить пасивний дах?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пасивний дах це дах без мансарди (2 повноцінні поверхи) і без обігріву/охолодження

 

Частина не утепленої труби виконує роль радіатора. Віддає тепло в приміщення. Тому утеплення не варіант

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пасивний дах це дах без мансарди (2 повноцінні поверхи) і без обігріву/охолодження

 

Частина не утепленої труби виконує роль радіатора. Віддає тепло в приміщення. Тому утеплення не варіант

 

обклейте каучуковой изоляцией, чтоб пар не проходил. или бутиловой лентой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конденсат невозможно полностью исключить даже при 100% теплоизоляции трубы.

Равно как невозможно на 100% исключить попадание воды в канал (ну если не вредить тяге)

 

Поэтому каждый правильный дымоход должен иметь конденсатоприёмник и дренажный патрубок, от которого в канализацию уже должна бежать водичка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вітаю усіх

 

таке питання:

будинок СІП. 2 поверхи. пасивний дах. встановили чавунну буржуйку на дровах в приміщенні. від неї димохід через будинок на горище. десь 2 метри труба нержавейка не утеплена, перед перекриттям 1 и 2 поверху вона входить в утеплену трубу і після до кінця йде утеплена

піч як резервне джерело тепла на випадок відключення світла...

 

під час дощу після встановлення по трубі в місці стику неутепленої та утепленої труб біжить вода. приїхав майстер, що встановлював, замінив ізоляцію на місці стика кровлі даха та труби. не допомогло. замінив грибок на трубі на грибок з більшим діаметром. допомогло частково. прямий дощ - сухо, з вітром з певного напряму - біжить вода...

 

майстер приїхав вдруге - замінив грибок на більш модний

 

наступного дня, дощу не має а на стику труб знов краплі (до цього часу краплі були лише під час дощу).. це - конденсат?

 

температура в приміщенні 20 градусів. більше ніде в будинку конденсату не виявлено..

 

 

що робити? які будуть поради?

 

дякую...

Перевірте чи правильно зібрані труби . Від буржуйки до коліна має бути по диму , після коліна по конденсату.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сьогодні капитально протопив пічку. певний час під час згоряння дров вода ще йшла, потім перестала. вода йшла зі стику на утепленій трубі. запитання - чи може вода потрапити всередину утепленої труби, туди де базальтова вата?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сьогодні капитально протопив пічку. певний час під час згоряння дров вода ще йшла, потім перестала. вода йшла зі стику на утепленій трубі. запитання - чи може вода потрапити всередину утепленої труби, туди де базальтова вата?

Може , якщо у Вас всі труби зібрані (по диму), тобто , нижня труба вставляється у верхню.Оті краплі води, це скоріш за все конденсат , збігаючи по трубах він через стики і попадає в утеплювач. Буржуйка та димохід розділені трійником ?

ПС... Грибки на димарях (навіть модні) , не допустимі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обклейте каучуковой изоляцией, чтоб пар не проходил. или бутиловой лентой

Рекомендация - как задымить весь дом или устроить пожар. :)

 

ТО Auror, чем Вы ту буржуйку топите, когда на улице еще конкретный плюс, а у Вас вода бежит?

 

 

Поэтому каждый правильный дымоход должен иметь конденсатоприёмник и дренажный патрубок, от которого в канализацию уже должна бежать водичка.

Это называется - лечить импотенцию привязыванием ложки к причинному месту.

Дымоход, которому нужны "костыли" в виде кондесатоприемников и пр. трубочек уже рожден инвалидом.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Это называется - лечить импотенцию привязыванием ложки к причинному месту.

Дымоход, которому нужны "костыли" в виде кондесатоприемников и пр. трубочек уже рожден инвалидом.

 

Ну так точку росы никакой трубой не обманеш - либо держать температуру трубы выше этой точки, либо собирать конденсат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так точку росы никакой трубой не обманеш - либо держать температуру трубы выше этой точки, либо собирать конденсат.

НаиПать законы природы еще не удалось никому. :)

С теплоемкой трубой поддержание температуры выше точки росы решается гораздо проще.

Чесгря я уже устал Абиснять, как делать без конденсата. Это никому не интересно. Трубочки, баночки, слив в каналью через сифон, который может пересохнуть, мерянье толщиной нержи и пр. нанотехнологии будоражат умы.

Как грится - дурная голова рукам покоя не дает.

 

Зато не скучно по жизни. :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

НаиПать законы природы еще не удалось никому. :)

С теплоемкой трубой поддержание температуры выше точки росы решается гораздо проще.

Чесгря я уже устал Абиснять, как делать без конденсата. Это никому не интересно. Трубочки, баночки, слив в каналью через сифон, который может пересохнуть, мерянье толщиной нержи и пр. нанотехнологии будоражат умы.

Как грится - дурная голова рукам покоя не дает.

 

Зато не скучно по жизни. :)

 

Дайте ссылку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. нанотехнологии будоражат умы.

Согласен на все 100 %. Но - радуют наши производители и наш рукастый народ.

IMG_20200813_112004.jpg.306751937388e2915d11e63e253d5506.jpg

IMG_20200815_145142.jpg.bf52a80fa14081aedfbc75d5731ac1d0.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дайте ссылку.

Как ее дать, ежли все сообщения размазаны минимум по двум десяткам тем на протяжении 10 лет. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как ее дать, ежли все сообщения размазаны минимум по двум десяткам тем на протяжении 10 лет. :)

 

можете дать один развернутый совет, пдхожу к этому вопросу. в нынешнем доме имею проблему с конденсатом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в нынешнем доме имею проблему с конденсатом

Одной таблетки от всех болезней не бывает. :) Расписывайте проблему, конструктив дымохода, что в качестве теплогенератора и т. д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одной таблетки от всех болезней не бывает. :) Расписывайте проблему, конструктив дымохода, что в качестве теплогенератора и т. д.

 

нет дымохода. вопрос в конденсате вентиляции.

конструктива нет - еще не проектировал.

по плану вывод каналов на холодный чердак, на чердаке установить рекуператор.

воздуховоды утеплить ватой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет дымохода. вопрос в конденсате вентиляции.

конструктива нет - еще не проектировал.

по плану вывод каналов на холодный чердак, на чердаке установить рекуператор.

воздуховоды утеплить ватой

 

Будьте добры известить о найденом решении... потому как свой рекуператор год лежит в подвале. Ищу решения. Рекуператор и вентиляторы тоже стояли на чердаке, утеплёны пенопластом. Утеплено было все, а рыжие пятна на потолке заставили прекратить энергоэффективный способ проветривания дома(в чем я убедился, получая платежки за э/э).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос в конденсате вентиляции.

конструктива нет - еще не проектировал.

по плану вывод каналов на холодный чердак, на чердаке установить рекуператор.

воздуховоды утеплить ватой

С рекуператором все равно воздуховоды либо металл, либо пластик, т.е. вероятность конденсата остается. Исключить полностью - повышать расход воздуха, что потянет расходы на отопление.

С другой стороны влажный воздух из с/у и кухни рекуператор не шибко любит.

Газ в доме планируется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен на все 100 %. Но - радуют наши производители и наш рукастый народ.

 

Не совсем... "не все то золото что блестит"

Такие полные комплекты из нерж. я встречал (был знаком) еще в 2014г.(импорт) но, они дороже на процентов 25-30% чем керамические.

 

Примерно просчитал,что это произведение почти по цене как керамическое,а еще докупить все что есть в комплекте у керамического,хомуты-замки,прокладки,клея и др.части,.. и какая цена выйдет тогда?..

Сравните на фото,керамический и этот с метал.,у керамического меньше будет промерзать при внешних блоках "керам-рубашке" чем у метал-нерж.

001.thumb.jpg.5d62276d670936028afd6efd3ceacf1a.jpg

IMG_20200813_112004.jpg.e65eefbfb9d8bedbf473ed40a4a5278c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не совсем... "не все то золото что блестит"

Такие полные комплекты из нерж. я встречал (был знаком) еще в 2014г.(импорт) но, они дороже на процентов 25-30% чем керамические.

 

Примерно просчитал,что это произведение почти по цене как керамическое,а еще докупить все что есть в комплекте у керамического,хомуты-замки,прокладки,клея и др.части,.. и какая цена выйдет тогда?..

Сравните на фото,керамический и этот с метал.,у керамического меньше будет промерзать при внешних блоках "керам-рубашке" чем у метал-нерж.

 

Опять вы свою «херня за все деньги мира» тулите.

Ниче что слева рекламная ввлизанная картинка, а справа неподготовленное фото?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...