Добрый день, есть подвальное помещение в старом многоквартирном 5 этажном доме 1950 года постройки. Планируется обустроить небольшой офис. Через помещение проходит кирпичная вентиляционная шахта прямо на крышу, но непосредственно из помещения выводов в нее нет. Попасть на крышу пока нет возможности, тк мансарда выкуплена и переделана под квартиру.

 

Пробурили небольшое технологическое отверстие в точно в шахту. При осмотре шахты зеркалом видны выходы на крышу, тяга очень хорошая (тухнет зажигалка). Шахта просторная, каналов спутников похоже нет. Сосед сверху (офисное помещение) врезан в шахту напрямую.

 

Стал изучать вопрос, не совсем понимаю с чего начать. Планируется вывести в канал вытяжку из санузла и подключение небольшой кухонной вытяжки до 300 м.куб/час (планируется офисная мини-кухня). Хочется сделать все правильно.

 

ВОПРОСЫ:

  1. Как правильно осуществить врезку в шахту?
  2. Под каким углом делать врезку?
  3. Что такое воздушный затвор?

Змінено користувачем Tair
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шахта просторная, каналов спутников похоже нет.

Размер канала внутри известен?

В 50-х много домов топились дровами/углем, возможно канал забивали под дымоход. В элитных домах котельная располагалась в подвале и отапливала весь дом. В этом случае канал внутри должен быть минимум кирпич*кирпич (270*270 мм).

Сосед сверху (офисное помещение) врезан в шахту напрямую.

На каком этаже сосед?

Стал изучать вопрос, не совсем понимаю с чего начать. Планируется вывести в канал вытяжку из санузла и подключение небольшой кухонной вытяжки до 300 м.куб/час (планируется офисная мини-кухня). Хочется сделать все правильно.

Врезатся в канал можно, но при условии, что не будет никаких вентиляторов, тем более мощной вытяжки, потому как толку от них не будет, а создать проблемы соседу можно запросто.

Как правильно осуществить врезку в шахту?

Под каким углом делать врезку?

Врезаетесь просто прямо ничего не выдумывая.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Размер канала внутри известен?

В 50-х много домов топились дровами/углем, возможно канал забивали под дымоход. В элитных домах котельная располагалась в подвале и отапливала весь дом. В этом случае канал внутри должен быть минимум кирпич*кирпич (270*270 мм).

К сожалению не представляю как его померять, так как вошли в него коронкой 70мм через стену толщиной 1 метр! Если смотреть на крышу через зеркальце, то видно три квадратных отверстия. Навеса походу нет, так как в дождь слышно как капает вода. Сам канал имеет наружные габариты следующего размера: 670х1200 мм

 

Тоже думал про печь, более того, раньше по слухам в помещении, где проходит вентканал, была котельная. Но обсмотрев со всех сторон, печного отверстия я не увидел. Возможно его конечно замуровали. Как проверить это, пока не пойму.

 

На каком этаже сосед?

Сосед на первом этаже. В данный канал он вывел вентиляционный рукав и поставил вентилятор.

 

Врезатся в канал можно, но при условии, что не будет никаких вентиляторов, тем более мощной вытяжки, потому как толку от них не будет, а создать проблемы соседу можно запросто.

Могли бы вы объяснить, что произойдет если поставим вентилятор? Дело в том, что вытяжка из СУ будет принудительная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению не представляю как его померять, так как вошли в него коронкой 70мм через стену толщиной 1 метр!

Всунуть палку/рейку до упора, толщину стены отнять. :) +/- можно будет понять внутренний размер.

Для врезки диаметр дырки 150 мм, либо выбивать квадратное отверстие примерно такого-же сечения.

Могли бы вы объяснить, что произойдет если поставим вентилятор?

Может выдувать у соседа сверху. Все зависит от сопротивления канала и его размеров.

Дело в том, что вытяжка из СУ будет принудительная.

Так если тяга и так нормальная то зачем еще вентилятор. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всунуть палку/рейку до упора, толщину стены отнять. :) +/- можно будет понять внутренний размер.

Для врезки диаметр дырки 150 мм, либо выбивать квадратное отверстие примерно такого-же сечения.

Просто пробурили по диагонали.. думаю купить видеоэндоскоп, чтобы лучше понимать картину)

 

 

Может выдувать у соседа сверху. Все зависит от сопротивления канала и его размеров.

А можете подсказать где почитать про такие расчеты? Может есть какие-то калькуляторы для этих целей. Ну и судя по тому что сосед на первом этаже выдувает в канал под напором, то пропускной способности хватает.

 

 

Так если тяга и так нормальная то зачем еще вентилятор. :)

Хотим мини-кухню поставить, должна быть вытяжка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можете подсказать где почитать про такие расчеты? Может есть какие-то калькуляторы для этих целей.

1. Неизвестен размер канала

2. Нет напорной характеристики вентилятора.

 

соотв. нэма от чего отталкиваться. :)

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Неизвестен размер канала

2. Нет напорной характеристики вентилятора.

 

соотв. нэма от чего отталкиваться. :)

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125

 

Принято. Тогда покупаю видеоэндоскоп, и меряю колодец. Отпишу когда будет результат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Неизвестен размер канала

2. Нет напорной характеристики вентилятора.

 

соотв. нэма от чего отталкиваться. :)

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125

 

Исследовали шахту:

- внутренние размеры 800х400 мм

- вентилятор предположительно будет ВЕНТС ТТ ПРО 100 — до 300 м.куб/час

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- внутренние размеры 800х400 мм

Ахренеть. :)

При таких размерах можно спокойно тулить вентилятор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ахренеть. :)

При таких размерах можно спокойно тулить вентилятор.

 

А можете конкретизировать, как и по каким критериям это понять?

 

Над нашим помещением еще пять этажей. На другом форуме пугают пожарниками и тем что выдует все к соседям..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А приток откуда будет для той вытяжки?

 

В помещении есть окна +сделаем отверстия для перетока

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В помещении есть окна +сделаем отверстия для перетока

 

При работающей вытяжке окно нужно будет открывать (даже зимой), иначе втянет с С/У и со всех щелей в подвале, может получится что избавитесь от запаха готовящейся пищи, а взамен получите не совсем ароматы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можете конкретизировать, как и по каким критериям это понять?

При таких размерах такой канал даж на ЕВ способен вытянуть 500-1000 м3/ч., ессно при наличии соответствующего притока.

На другом форуме пугают пожарниками и тем что выдует все к соседям..

Про пожарников в принципе прально. Ежли совсем перебдеть, то установите на входе в канал противопожарный клапан. Либо у себя, либо у соседа.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про пожарников в принципе прально. Ежли совсем перебдеть, то установите на входе в канал противопожарный клапан. Либо у себя, либо у соседа.

А можете объяснить логику про пожар?

 

Это например у меня будет пожар, то по вентиляции пойдет наверх к соседу? Или у соседа пожар, то дым опуститься вниз ко мне?

 

Добавлено через 19 минут

При таких размерах такой канал даж на ЕВ способен вытянуть 500-1000 м3/ч., ессно при наличии соответствующего притока.

Что такое ЕВ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это например у меня будет пожар, то по вентиляции пойдет наверх к соседу? Или у соседа пожар, то дым опуститься вниз ко мне?

Дым/огонь идет всегда вверх. Поэтому в многоэтажках (свыше 5 этажей) квартиры присоединены к общему сборному каналу через этаж каналами-спутниками. Таксать воздушный затвор. В разе непосредственного подсоединения к общей шахте, на входе из квартир ставятся противопожарные клапаны, шоб дым/огонь из нижних квартир не "вылез" сверху у соседей.

Что такое ЕВ?

Естественная Вентиляция.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дым/огонь идет всегда вверх. Поэтому в многоэтажках (свыше 5 этажей) квартиры присоединены к общему сборному каналу через этаж каналами-спутниками. Таксать воздушный затвор. В разе непосредственного подсоединения к общей шахте, на входе из квартир ставятся противопожарные клапаны, шоб дым/огонь из нижних квартир не "вылез" сверху у соседей..

Если я правильно понял, так как у нас помещение в цоколе (то есть в самом низу), к нам дым-огонь не пойдет. А уже чтобы от нас, в случае пожара, огонь не пошел вверх, надо поставить клапан.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...