Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Drazice NADO или Теплобак ВТА/Н-2

persss

Рекомендовані повідомлення

Услышать от форумчан опыт использования накопительных емкостей бак в баке (устанавливать еще и бойлер косвенного - масло маслянее)

два варианта:

1) Бак ВТА/Н-2 (www.teplobak.com.ua/ru/catalog/vta-n/bak-vta-n-2/)

2)Drazice NADO 750/200 v1. (drazice.org.ua/ru/teploakkumuljatory/teploakkumuljator-drazice-nado-750200-v1-s-teploizoljaciejj-neodul-80-mm/#options)

И от специалистов, подготовка ГВС с их помощью

Основное отопление ТЭН в баке (и для ГВС и теплого пола, основное отопление 160 квадратов), вспомогательный - ТК Альтеп 24(классик плюс, к примеру - нравится верхний вывод, экономит место)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне лично нравится драдица.

Качество утеплителя, исполнение бака и.т.д.

По вопросу бак в баке или бойлер, нужно смотреть на картину котельной в целом и предпочтения конкретного заказчика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у чехов бак эмалированный, в отличии от нержевейки (от итальянцев) в теплобаке. Не смущает материал?

 

Добавлено через 2 минуты

Мне лично нравится драдица.

Качество утеплителя, исполнение бака и.т.д.

По вопросу бак в баке или бойлер, нужно смотреть на картину котельной в целом и предпочтения конкретного заказчика.

 

в целом, в вопросе общая картина обозначена

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для ГВС и теплого пола

На мою думку, краще два окремих бака, один як акумулятор тепла, другий гвс. наприклад, якщо в вас переважно теплі підлоги всюди, то не факт що хватить різниці температур для нагріву контура гвс.

А якщо ви дровами перегрієте буфер, то і перегріється гвс.

І літом дехто не включає теплі підлоги, то тоді немає потреби гріти великий бак

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На мою думку, краще два окремих бака, один як акумулятор тепла, другий гвс. наприклад, якщо в вас переважно теплі підлоги всюди, то не факт що хватить різниці температур для нагріву контура гвс.

А якщо ви дровами перегрієте буфер, то і перегріється гвс.

І літом дехто не включає теплі підлоги, то тоді немає потреби гріти великий бак

 

Два бака, почти два ценника (не говоря об обвязке и еще одном проточнике), трехходовой на выходе и будет счастье от ГВС

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Основное отопление ТЭН в баке (и для ГВС и теплого пола, основное отопление 160 квадратов), вспомогательный - ТК Альтеп 24(классик плюс, к примеру - нравится верхний вывод, экономит место)

Не понятно- сколько Вам нужно гвс в сутки. Если взять Ваш пример дражица 772/200 для нагрева с дельтой например 70С 772 л нужно около 63 кВтч энергии. Альтеп с оптимистическим 70% кпд должен будет делать около 90 кВтч для выполнения этой задачи, 3,75 часа. Какой тэн Вы хотите использовать? Перед выбором бак в баке я бы начал с источников тепла.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бак в баке круто. А вот летом целесообразно греть тонну воды, ;что бы получить ГВС?
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

бак в баке
отопление ТЭН в баке
Как минимум 3 минуса, в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понятно- сколько Вам нужно гвс в сутки. Если взять Ваш пример дражица 772/200 для нагрева с дельтой например 70С 772 л нужно около 63 кВтч энергии. Альтеп с оптимистическим 70% кпд должен будет делать около 90 кВтч для выполнения этой задачи, 3,75 часа. Какой тэн Вы хотите использовать? Перед выбором бак в баке я бы начал с источников тепла.

 

где это для гвс Вы дельту 70 выдели?

Для этого и берут бак в баке, чтобы источники тепла не были 100 кВт

 

Добавлено через 1 минуту

Как минимум 3 минуса, в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!

 

бак в баке-минус, с ночным тарифом?))) еще и при тарифе на отопление???)))

 

Добавлено через 59 секунд

Комментарии к сожалению все не потеме вопроса, да и размышления на общую тему тоже ....(((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где это для гвс Вы дельту 70 выдели

С меньшим тепловым напором трудно рассчитывать на достижение 60С во внутреннем баке. Но я не об этом. Думаю, что Ваш альтеп 24 с этой задачей (772/200) не будет справляться. Может у Вас другая задача? Может Вам не 200л гвс нужно в сутки? Может Вы планируете мощный тэн?