Arturteplo Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 Вітаю спільното! Прошу поради, маю бажання зробити в квартирі приточно-витяжну вентиляцію з рекуперацією. Що відомо: - площа 50 м2 - приток в спальню і гостьову зону - витяжка з кухні і санвузла - є окремо витяжка з санвузла і з варочної поверхні у вентканал природньої системи - повітрообмін 180-200 м3/годину Необхідні функції : - рекуператор з передачею вологи - тижневе програмування графіку роботи системи вентиляції - низький рівень шуму (установка буде на приєднаній лоджиї близько до спальні) Потрібна допомога в таких питаннях: - на базі якої бюджетної установки варто будувати систему? (придивився Cooper&Hunter CH-HRV3K2, може щось у ВЕНТС порадите?) - чи потрібно заморочуватись з синхронізацією роботи витяжного вентилятора кухонної витяжки, витяжного вентилятора в сан.вузлі та ПВУ? - на скільки критичною є необхідність установки переднагріву перед установкою?до якої температури вона зможе коректно працювати без переднагріву? - що скажете про пластикові плоскі повітроводи в експлуатації? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 23 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2021 - рекуператор з передачею вологи - низький рівень шуму (установка буде на приєднаній лоджиї близько до спальні) придивився Cooper&Hunter CH-HRV3K2, може щось у ВЕНТС порадите? Ця модель С&H точно з передачею вологи? ВЕНТС встановлювати в квартиру - це таке собі рішення, в плані шуму від його роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvug Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Ця модель С&H точно з передачею вологи? ВЕНТС встановлювати в квартиру - це таке собі рішення, в плані шуму від його роботи. Не знаем по поводу шума, почти все установки используются в основном на первом режиме (клиенты постоянно спрашивают работает ли установка). Не так давно ставили рекуператор ВЕНТС в квартиру-студию,меньше вашей. Клиент доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Xm Опубліковано: 24 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Не знаем по поводу шума, почти все установки используются в основном на первом режиме (клиенты постоянно спрашивают работает ли установка). Не так давно ставили рекуператор ВЕНТС в квартиру-студию,меньше вашей. Клиент доволен. на які гроші треба розраховувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arturteplo Опубліковано: 24 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2021 Є на прицілі установка ВУЭ 180 П5(Б) EC та Cooper&Hunter CH-HRV3K2 По вентсу приваблюють навороти з управлінням (автоматика А21), але перестороги виклакають якість збірки, шум, надійна експлуатація з часом По куперу нижча ціна і наче як краща якість і нижчий рівень шуму Хто може озвучити з власного досвіду плюси мінуси по згаданим зразкам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PavelGetman Опубліковано: 18 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2021 Є на прицілі установка ВУЭ 180 П5(Б) EC та Cooper&Hunter CH-HRV3K2 По вентсу приваблюють навороти з управлінням (автоматика А21), але перестороги виклакають якість збірки, шум, надійна експлуатація з часом По куперу нижча ціна і наче як краща якість і нижчий рівень шуму Хто може озвучити з власного досвіду плюси мінуси по згаданим зразкам? У меня сейчас почти такой же выбор стоит, между Вентс и Купером. Только квартира 78 м2, комнаты 42 м2 и вентилировать с ПВУ буду только комнаты. Вы выбрали уже что-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arturteplo Опубліковано: 6 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 В 19.06.2021 в 00:15, PavelGetman сказал: У меня сейчас почти такой же выбор стоит, между Вентс и Купером. Только квартира 78 м2, комнаты 42 м2 и вентилировать с ПВУ буду только комнаты. Вы выбрали уже что-то? так, вже придбав купер хантер. Ще не можу поділитись враженнями від експлуатації, але тести показали що установка зібрана добре, працює тихо і без вібрацій Поки із виявлених проблем, це шум потоку повітря через не вірно підібрані повітроводи та значну кількість "колін" на виході з установки сама ж установка як на мене досить не погано себе показала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз