Добрый день,

 

Нужен совет, как правильно гидроизолировать ввод коммуникаций (труб ПНД) в дом в моейм случае.

Ввод делался в котельню, которая находится в цоколе. Изначально закладных не было сделано при заливке фундамента, поэтому сверлили монолит.

По наружному периметру у меня уже отмостка, поэтому снаружи доступ ограничен: подкоп был довольно узкий (см фото).

 

Мне завели трубы в котельню, через день пошел дождь и я обнаружил грязную лужу воды у себя в котельне (см. фото).

На вопрос почему так, мастер ответил, что земля снаружи еще не утрамбовалась и потом течь прекратиться (это спорное утверждение, потвердите, пожалуйста).

Одна из труб водосточки как раз выходит над отмосткой в месте прохождения фундамента, возможно, в этом тоже дело.

Потом вода из водосточки будет отводиться от отмостки, но это в будущем, а течет уже сейчас.

Большое отверстие я задул пеной (скорее всего решение неверное).

 

Вопросы

1) как сделать гидроизоляцию правильно? в котельне влажно, отверстия подтекают после дождя спустя 2 недели

2) слышал, что нужно гильзу стальную ставить в монолит, мы не ставили - насколько это важно?

 

Спасибо!

5J682Fzm.jpg

K3Yhqq8m.jpg

cBg7FOxm.jpg

XybmlR1m.jpg

Змінено користувачем sidus
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагуглил вот такой герметик - Soudal Aquaswell, расширается при попадании на него воды. Кто-то имел опыт его использования?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вичищаєте кругом труб бетон та піну на глибину 6 см. З шовного матеріала Пенекрит робиться стінка товщиною 2 см кругом кожної труби. Він застигає. Потім кожна труба обкручується джгутом Пенебар. Потім остаточно зашпакльовується Пенекритом. Самому буде дуже важко зробити в Вашому випадку.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вичищаєте кругом труб бетон та піну на глибину 6 см. З шовного матеріала Пенекрит робиться стінка товщиною 2 см кругом кожної труби. Він застигає. Потім кожна труба обкручується джгутом Пенебар. Потім остаточно зашпакльовується Пенекритом. Самому буде дуже важко зробити в Вашому випадку.

 

Дякую, занотуємо цей варіант.

а чому самому важко? Бо якщо йти герметіком Саудал, то нічого складного нема (крім росширення отворів в бетоні) - там також нижній отвір потрібно будет росширяти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Решил делать правильно: раздолбать в том месте отмостку, получить нормальный доступ к вводу коммуникаций в дом из вне и уже там гидроизолировать.

Как именно гидроизолировать меня проконсультировал ув @Propeller (он или его консультант): метод очень похож на тот, что выше в ролике - с расширающимся герметиком.

В очищенное отверстие вставляем уплотнительный шнур на глубину 3-5см, который не позволяет герметику утечь дальше, а дальше просто это пространство заполняем полиуритановым однокомпонентным герметиком. Вроде все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Короче намучался, но сделал хорошо: как снаружи, так и изнутри гидроизолировал.

З.Ы. А вот "мастерам", которые мне заводили в дом эти трубы - большое фэ, так как пробить дыру вот так через отмостку и оставить ввод в земле как есть (даже не запенили, хотя это и не помогло бы в моем случае) и даже не предложить сделать нормально - это показатель.

 