labuda Опубліковано: 11 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2021 Помогите советом, пожалуйста. В топочной есть две трубы из сендвича нержавейки, внутренний диаметр 180 мм, проходят через два этажа и выходят над крышей, т.е. длина их около 8 м. Зачем их ставили - не спрашивайте, прорабу деньги очень нужны были. Планируется конденс. котел, будерус или бош 20 кВт. Можно ли эти трубы использовать для раздельного подключения котла? Как на это посмотрят газовщики и сервисанты. Почему в продаже не встречаются детали дымохода диаметром 80 мм, неужели никто не делает раздельное подключение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 13 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2021 Теоретически можно но могут потом быть проблемы с настройкой, так как тяга будет избыточна, да и переведёте трубу на выхлоп. На выхлоп по инструкции делайте, а для подачи можете использовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...