madfatcat Опубліковано: 1 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2021 Привет! Ночью произошло странное. На линии произошла серьезная авария, были обесточены все Осокорки включая многоэтажные дома и освещение Южного моста. У меня критические нагрузки бэкапятся резервной системой, состоящей из оффлайн ИБП 3.5 кВт и аккумуляторов. При той нагрузке, что была в момент аварии, резервная система должна была жить несколько дней, но ИБП отключился максимум через час после исчезновения напряжения в сети. Отключился по причине разряженных аккумов. Вопрос: куда мог деться заряд аккумов? Вариант какого-то неизвестного потребителя, который я не учел - исключается. После этого тестировал резервную систему - держит нормально, заряд аккумов не улетучивается. При каком случае такое возможно? Скажем, где-то на линии обесточенная фаза упала на землю и заряд аккумов ушел в сеть, при этом утечка странным образом была ровно такой, чтобы ИБП не вырубился от перегрузки, но быстро слил заряд. Возможно такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Тестировали - держат вашу нагрузку расчётное время ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bunak Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 Сколько лет аккумуляторам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleksey02 Опубліковано: 2 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 В 01.08.2021 в 10:48, madfatcat сказал: Привет! Ночью произошло странное. На линии произошла серьезная авария, были обесточены все Осокорки включая многоэтажные дома и освещение Южного моста. У меня критические нагрузки бэкапятся резервной системой, состоящей из оффлайн ИБП 3.5 кВт и аккумуляторов. При той нагрузке, что была в момент аварии, резервная система должна была жить несколько дней, но ИБП отключился максимум через час после исчезновения напряжения в сети. Отключился по причине разряженных аккумов. Вопрос: куда мог деться заряд аккумов? Вариант какого-то неизвестного потребителя, который я не учел - исключается. После этого тестировал резервную систему - держит нормально, заряд аккумов не улетучивается. При каком случае такое возможно? Скажем, где-то на линии обесточенная фаза упала на землю и заряд аккумов ушел в сеть, при этом утечка странным образом была ровно такой, чтобы ИБП не вырубился от перегрузки, но быстро слил заряд. Возможно такое? Чтобы не задавать таких вопросов и не ходить к гадалке нужно ставить амперметр в систему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2021 В 01.08.2021 в 10:48, madfatcat сказал: Вопрос: куда мог деться заряд аккумов? Вы его замеряли? Если какую-нибудь Вентуру поставили и ей больше года - хорошо что ИБП вообще запустился и продержался целый час. Аккумуляторы со временем теряют емкость - их нужно периодически тестировать и как только емкость опустится до 70% номинала (т.е. для 100 А-ч упадет ниже 70 А-ч) выводить из эксплуатации и заменять на новые (чего никто не делает, потому что это стОит денег, а потом получают вместо 3 суток автономки 2 часа - ведь самотестирование ИБП проходит же, зачем менять?). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2021 В 03.08.2021 в 09:53, MaksymS сказал: Вы его замеряли? Если какую-нибудь Вентуру поставили и ей больше года - хорошо что ИБП вообще запустился и продержался целый час. Аккумуляторы со временем теряют емкость - их нужно периодически тестировать и как только емкость опустится до 70% номинала (т.е. для 100 А-ч упадет ниже 70 А-ч) выводить из эксплуатации и заменять на новые (чего никто не делает, потому что это стОит денег, а потом получают вместо 3 суток автономки 2 часа - ведь самотестирование ИБП проходит же, зачем менять?). Прости уже вентуру , они уже всё поняли и посыпали голову пеплом 😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 25 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2021 Давно понял и простил. Перешел на CSB. Еще в 2014 году. Недавно одна батарейка померла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 В 25.08.2021 в 17:18, MaksymS сказал: Давно понял и простил. Перешел на CSB. Еще в 2014 году. Недавно одна батарейка померла. Свежие CSB уже не то пальто 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2021 В 01.08.2021 в 10:48, madfatcat сказал: Вопрос: куда мог деться заряд аккумов? так все просто делается - раз в квартал тестируете систему - отключаете 220В и засекаете время.. И сразу все вопросы отпадут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз