Трещина в U-блоках в оконной перемычке

Domikv

Рекомендовані повідомлення

После снятия строителями опалубки оконной перемычки обнаружена продольная трещина снизу через всю перемычку. Треснули 4 у-блока 400*200*610, которые над проемом, всего в перемычке 6 у-блоков, ширина проема 2300мм. 

Наблюдается прогиб по центру перемычки 5мм. Внутренняя часть сместилась на 1-2 мм.

Подозреваю, что недостаточно была укреплена опалубка, одна сторона просела под весом залитого бетона в перемычку и армопояс.

Насколько это критично, есть ли вероятность выпадения блока и что можно предпринять?

Screenshot_20210919-110907_Office.jpg

IMG-11ff6a6ceb533504a624f199b6a155f6-V~01.jpg

20210906_143419~01.jpg

20210919_130943.jpg

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прям дежавю какое-то, картинку свою вспомнил... 🙄 Про это слабое место я писал. Но в данном случае даже нет утеплителя, но ассиметрия значительная. 😮

image.png.c823552c871bd20cf5a7c86dbe455647.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, alua сказал:

прям дежавю какое-то

Аналогичменно... :) Говорил жеж не нагружайте неправильно этот узел при кладке! Правда тут смешались в кучу... и нагрузка за пределами оси сечения и пояс сразу на У-шку и и пролёт 2300.

  Хотя тут - нет ЭППСа в У-шке ... значит ломанула ещё при заливке... значит лобовая часть у-шки "склеена" с бетоном и есть вероятность что будет держаться...

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если армирование перемычки расчитано под нагрузку над проемом, то никуда оно не денется. Еще ж окно будет, поддержит)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, alua сказал:

прям дежавю какое-то, картинку свою вспомнил... 🙄 Про это слабое место я писал. Но в данном случае даже нет утеплителя, но ассиметрия значительная. 😮

image.png.c823552c871bd20cf5a7c86dbe455647.png

 

тоже треснул? и что делали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, BugS сказал:

Если армирование перемычки расчитано под нагрузку над проемом, то никуда оно не денется. Еще ж окно будет, поддержит)

да вот волнует не отпадет ли сам газоблок,  бетон в перемычке, есть надежда, никуда не денеться..хотя не ясно куда та трещина дошла и когда конкретно появилась..если при заливке, то пошел перекос у-блока и треснул в тонком месте, там все то 5 см

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, tansss сказал:

Аналогичменно... :) Говорил жеж не нагружайте неправильно этот узел при кладке! Правда тут смешались в кучу... и нагрузка за пределами оси сечения и пояс сразу на У-шку и и пролёт 2300.

  Хотя тут - нет ЭППСа в У-шке ... значит ломанула ещё при заливке... значит лобовая часть у-шки "склеена" с бетоном и есть вероятность что будет держаться...

так какая там неправильная нагрузка при кладке, если над перемычкой еще нет кладки совсем? Надо пояс заливать отдельно от перемычек? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтоб перекрывать проём 2300мм U-блоками нужно быть оччень смелым человеком))... одна надежда на армопояс... при условии нормальной армировки... а вообще трэш конечно)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:

Чтоб перекрывать проём 2300мм U-блоками нужно быть оччень смелым человеком))... одна надежда на армопояс... при условии нормальной армировки... а вообще трэш конечно)

Тож так подумал что не выдержала балка и начался прогиб . Возможно бетон не высох, или марка не м300, может арматуры мало.

также есть одно нарушение, незнаю насколько критическое, перемычка должна опираться на цельный блок.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, Domikv сказал:

так какая там неправильная нагрузка при кладке, если над перемычкой еще нет кладки совсем? Надо пояс заливать отдельно от перемычек? 

Это образно сказано"при кладке" точнее при производстве работ. Вы нагрузили внутреннюю часть У-шки жидким бетоном при этом наружная половина осталась не нагружена. Прошли относительные деформации - появилась трещина.

Вы сами правильно обозначили причины... либо опалубка не достаточно подпёрта, либо таки да надо было пошагово лить, параметры конечно хуже чем при совместной заливке но ....

Обычно такая трещина появляется когда неравномерно нагружают лобовую часть, у вас наоборот. 

Для уже застывшего бетона думаю не проблема - пролёт 2300 при высоте сечения бетона 350, а вот при заливке вполне могло прогнуть...

Змінено користувачем tansss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:

Чтоб перекрывать проём 2300мм U-блоками нужно быть оччень смелым человеком))... одна надежда на армопояс... при условии нормальной армировки... а вообще трэш конечно)

технолог аерока мне лично говорил, что до 2м допускается. честно говоря, не вижу тут большого криминала. опалубка была слабая, точнее не опалубка а опорная колонная из тоненького бруса справа, вот и треснуло.  газоблочная часть U блока не несет никакой нагрузки после схватывания бетона. газоблок не отпадет, он же с бетоном схватился.

 

у меня из у блока цельной балкой идет окно 2 метра, потом опорная колонна гб 40 см и опять перемычка 1 метр (двери). гб не армирован. внутрення штукатурка тоже. пока все стоит. 

Змінено користувачем newbee2020
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, newbee2020 сказал:

технолог Аэрока мне лично говорил

Болтать языком ума много не надо.

29 минут назад, newbee2020 сказал:

у меня...

Я всем своим Заказчикам так и говорю: Вы сами себе можете хоть из картонных коробок дом строить, а я, как подрядчик, не имею права... я обязан гарантировать качество и надёжность конструкций.

Делать 2х метровую перемычку из U блока - это трэш.

Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это всего лишь ваше мнение, у производителя другое. к кому же стоит прислушаться? хм.. сложный вопрос.

у меня все перемычки и замкнутый армопояс под мауер весь с U-блока с проставкой 3 см XPS.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, newbee2020 сказал:

это всего лишь ваше мнение, у производителя другое. к кому же стоит прислушаться? 

Конечно к продавану, к кому же ещё)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Narval сказал:

Тож так подумал что не выдержала балка и начался прогиб . Возможно бетон не высох, или марка не м300, может арматуры мало.

также есть одно нарушение, незнаю насколько критическое, перемычка должна опираться на цельный блок.

 

Бетон заводской от Ковальской В25 п4, а вот балка да, видимо не была дожата, она с двух досок, и одна просела, пошел перекос, который газоблок не выдержал. Делать с этим что или нет, вот вопрос.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Domikv сказал:

Бетон заводской от Ковальской В25 п4, а вот балка да, видимо не была дожата, она с двух досок, и одна просела, пошел перекос, который газоблок не выдержал. Делать с этим что или нет, вот вопрос.

Если кладку делали после того как балка высохла полностью то можно оставлять, а если не дожидались (что скорее всего, то есть доля вероятности что сейчас у вас есть щель между балкой и гб, и когда вы нагрузите дом крышей и снегом в этом месте чуток просядет и будет вертикальная щель. Которую потом спокойно можно замазать и заштукатурить изнутри.

Змінено користувачем Narval
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

34 минуты назад, Narval сказал:

Если кладку делали после того как балка высохла полностью то можно оставлять, а если не дожидались (что скорее всего, то есть доля вероятности что сейчас у вас есть щель между балкой и гб, и когда вы нагрузите дом крышей и снегом в этом месте чуток просядет и будет вертикальная щель. Которую потом спокойно можно замазать 

Была залита перемычка с армопоясом, это все постояло 9 дней, положили плиты, конкретно на эту стену они не опираются, и потом начали выкладывать газоблок, короче больше 10 дней

IMG-4e994be0989e8e68e5d1764b48a90f76-V~01.jpg

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 минут назад, Domikv сказал:

Была залита перемычка с армопоясом, это все постояло 9 дней, положили плиты, конкретно на эту стену они не опираются, и потом начали выкладывать газоблок, короче больше 10 дней

IMG-4e994be0989e8e68e5d1764b48a90f76-V~01.jpg

Тогда точно ниче делать не надо :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Narval сказал:

Тогда точно ниче делать не надо :)

А вообще по фото опалубка правильно сделана, или нет? Боюсь что б на втором этаже не повторилось, буду контролировать, но может есть нюансы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мааахонький нюанс кладки и просадки...Не есть гуд! но если туда пришло порядовое армирование - то ничё!

1799001421_IMG-4e994be0989e8e68e5d1764b48a90f76-V01.thumb.jpg.aa4ddbbce397ed7934b67508f9b53a3d.jpg

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, tansss сказал:

Мааахонький нюанс кладки и просадки...Не есть гуд! но если туда пришло порядовое армирование - то ничё!

1799001421_IMG-4e994be0989e8e68e5d1764b48a90f76-V01.thumb.jpg.aa4ddbbce397ed7934b67508f9b53a3d.jpg

Извините, не понятно,  там в обведенных местах просадка или что не есть гуд?

Армирование 1й, каждый 4й и подоконный ряд (самый верхний в проеме.)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

угол проема - и так слабое место, начало трещины. а у вас там и есть "заготовка" трещины  - вертикальный стык блоков. поэтому если там есть арматура, которую эту трещину "удержит" - ок. Иначе с большой вероятностью пойдут ДЕКОРАТИВНЫЕ трещины

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, shneider_vova сказал:

угол проема - и так слабое место, начало трещины. а у вас там и есть "заготовка" трещины  - вертикальный стык блоков. поэтому если там есть арматура, которую эту трещину "удержит" - ок. Иначе с большой вероятностью пойдут ДЕКОРАТИВНЫЕ трещины

спасибо, получается нужно резать блок, что б попали целые..арматура в этом ряде есть, 2 ряда 10ки, буду надеяться не пойдут трещины..видимо бригада не знает нюансов ((

а по поводу опалубки перемычки, как все же правильно ее делать, что б надежно было, может есть пример фото? они сбили из 2х домок, а между ними расстряние, не сплошная доска на 40 см, это правильно? это пока еще впереди и можно будет изменить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Domikv сказал:

а по поводу опалубки перемычки, как все же правильно ее делать, что б надежно было, может есть пример фото? они сбили из 2х домок, а между ними расстряние, не сплошная доска на 40 см, это правильно? это пока еще впереди и можно будет изменить

Как раз мои парни делают перемычки из 500го самопильного Л-блока, завтра - монтаж  . Конструкция опалубки - в принципе - та же. Если не забуду - сфоткаю. Как и говорил, там самое главное - не дать возможности относительной деформации - а это на фото не видно!

 

Змінено користувачем tansss
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах