Максим Сытник Опубліковано: 19 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2022 (змінено) Добрый день. Подскажите пожалуйста на возможные ошибки в инсталляции, схему прикрепляю ниже. Использоваться будет тепловой насос на нагрев и охлаждение здания , плюс нагрев воды. Водоснабжение с скваженного насоса с автоматикой, фильтром грубой очистки и расширительным баком. В системе будет бак косвенного нагрева с дополнительным теном (бойлер) и теплоаккумулятор для системы отопления/охлаждения. В доме тёплые полы на 2х этажах, регулировка поэтажная, по 1 насосной группе на этаж. Возможно установка фанкойл на коллекторные групы отопления… подскажите кто разбирается можно ли вешать фанкойлы на коллекторные группы отопления/охлаждения дома (по 8 веток, 30-78м) или нужно вести новые магистрали ??? в доме 3 унитаза, 4 раковины, душевая кабина и ванная . Посудомоечная машина и стиральная машина. P.S. Стрелки на рисунки подразумевает под собой слив воды при надобности и промывке в дренажную систему, с использованием разрыва струи. Змінено 20 травня 2022 користувачем Максим Сытник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2022 Это не схема, так, рисунок от руки. 1. Фильтр перед реле давления не ставят. Фильтр забился релюха насос не выключает, насос сгорел. и.т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим Сытник Опубліковано: 19 травня 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2022 (змінено) 20 часов назад, Сергей 31 сказал: Это не схема, так, рисунок от руки. 1. Фильтр перед реле давления не ставят. Фильтр забился релюха насос не выключает, насос сгорел. и.т.д. Пусть рисунок от руки…. Совершенно не важно если вы понимаете смысл всего изложенного. 1- фильтр грубой очистки стоит с возможностью самопромывки для избежания данной проблемы. 2- автоматика насоса позволяет исключить проблему с включением насоса при закупорке трубы. Возможно ещё заметили по вашему мнению какие-то недостатки в рисунке от руки ? Мне будут интересны замечания Змінено 20 травня 2022 користувачем Максим Сытник Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 (змінено) Категрически запрещено ставить на подающую магистраль из насоса какие-либо фильтры. Я тоже давным давно допускал такие плачевные ошибки. После автоматики что угодно. На тот фильтр осыбые надежды не возлагайте, это чисто маркетинговое изделие, для вынимания большей суммы от потребителя. Перед водоочисткой нужно поставить ВВ20. На бойлер нужно ставить группу безопасности, сбростной клапан на 6 Атм. Подпитку лучше делать теплой водой из бойлера. Автоматическая подпитка опасная штука. Вдруг где-то в скрытой разводке начнет подкапывать, вы не обнаружите утечку. У вас постоянно СО будет держать установленное давление. Со временем, это влажность в помещении, грибок, плесень, трещины и прочие неприятности. Был случай, в цоколе в полу была такая утечка на теплообменник бассейна, давление было постоянным. Это продолжалось много лет и никто об этом не знал. Когда же это все вскрылось, под полом был кратер почти в метр, вода вымыла яму. Змінено 16 червня 2022 користувачем naupv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 2 минуты назад, naupv сказал: Категрически запрещено ставить на подающую магистраль из насоса какие-либо фильтры. Я тоже давным давно допускал такие плачевные ошибки. После автоматики что угодно. На тот фильтр осыбые надежды не возлагайте, это чисто маркетинговое издели, для вынимания большей суммы от потребителя. Перед водоочисткой нужно поставить ВВ20. На бойлер нужно ставить группу безопасности, сбростной клапан на 6 Атм. Подпитку лучше делать теплой водой из бойлера. Автоматическая подпитка опасная штука. Вдруг где-то в скрытой разводке начнет подкапывать, вы не обнаружите утечку. У вас постоянно СО будет держать установленное давление. Со временем, это влажность в помещении, грибок, плесень, трещины и прочие неприятности. Был случай, в цоколе в полу была такая утечка на теплообменник бассейна, давление было постоянным. Это продолжалось много лет и никто об этом не знал. Когда же это все вскрылось, под полом был кратер почти в метр, вода вымыла яму. Павел, рад слышать! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2022 1 минуту назад, yoojin сказал: Павел, рад слышать! Отпуск не большой дали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...