Цитату где я не разбираюсь.

Ваша цитата была выше. Там, где, Вы обосновывали применение пайки в электропроводке её применением в РЭА. Специально ведь написал:

Ни у кого из спорщиков не закрадывалось подозрений, что если нормы для РЭА и электропроводок разные, то это не с бодуна?

А тот тут были любители КВВГ для электропроводки предлагать, ссылаться на нормы для слаботочки и контрольных цепей применительно к устройству электропроводки (цитатой из ПУЭ меня припечатывали, да)… да все вышли… Пожалуйста, не уподобляйтесь.

Касательно пайки последний раз ссылка на нормы в этой теме была в этом сообщении. Ссылка, правда, на ГОСТ. Но это исключительно проблема рептильности наших нормотворцев.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

родолжать что-то доказывать Вам не имеет смысла - потому как Вы, мой бестолковый друг, спорите с тем, кто токма вчера четыре муфты 4х240мм2 сваял именно таким способом...

Я изначально не вел разговор о КЛ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть большая разница, действующий или устарела.

Пункт действующий?

Для паяного соединения нет никакой разницы - его свойства никак не зависят от нормативов. О действии этого пункта можно говорить лишь в плане ответственности проектировщика или монтажника - в Украине за необоснованное применение пайки пока не установлена ответственность.

1. Глава 2.1 устарела (не изменялась с 1986 года).

2. Пункт 2.1.21 говорит о допустимых способах соединений вообще, без их конкретных применений.

... Ограничение для пайки соединений проводников в электропроводках зданий в украинских нтд ещё не установлено.

3. Десятки раз об этом говорилось.

 

P.S. Опять тема забита флудом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Касательно пайки последний раз ссылка на нормы в этой теме была в этом сообщении. Ссылка, правда, на ГОСТ. Но это исключительно проблема рептильности наших нормотворцев.

Ок!

Привели цитату правильно. Но скажите где применяется само соединения пайкой кроме печатных плат и эпичная скрутка лудится пайкой, а не соединяется, соединяется с помощью кручения жил. Само соединения пайкой живет уже привели пример, Шарманщик вчера четыре гильзы сделал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так Саша не один раз писал: выбор пайки должен быть обоснован. Т.е., если нет других способов — вперёд. Да и КЛ — не электропроводка зданий всё-таки. ЕМНИМС, это даже разные главы ПУЭ.

ЗЫ Соединения «скрутка» в нормах нет. Вообще. Verboten.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик вчера четыре гильзы сделал.

Бля-я-я-я-я-я... мон шер, Вы ещё бестолковее, чем я даже мог представить... Вы даже не отличаете гильзы от муфт....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бля-я-я-я-я-я... мон шер, Вы ещё бестолковее, чем я даже мог представить... Вы даже не отличаете гильзы от муфт....

Почитайте на досуге, что такое гильза и куда заливается припой. Фактически я не сделал ошибку, даже если муфта имеет несколько гильз.

 

Добавлено через 2 минуты

Так Саша не один раз писал: выбор пайки должен быть обоснован. Т.е., если нет других способов — вперёд. Да и КЛ — не электропроводка зданий всё-таки. ЕМНИМС, это даже разные главы ПУЭ.

А я и не спорю, но и не раскидываюсь предупреждениями просто так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

 

Т.е. если человек что-то спрашивает, то он автоматически нарушает правила форума, т.к. он не знает предмета разговора? :)

 

Вы где-нибудь встречали форум, где бы никто никого не спрашивал?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. если человек что-то спрашивает, то он автоматически нарушает правила форума, т.к. он не знает предмета разговора?

Не передёргивайте..

Речь о людях, не разбирающихся в предмете, или попросту недалёких, но пытающихся "втюхать" свою точку зрения (без каких-либо корректных обоснований) вопрошающим. Вот эти "мастера" и не нужны - они вредят читателям и форуму.

Речь о безопасности электропроводок и о том, что раздел читают неэлектротехники - информация должна быть корректной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитайте на досуге, что такое гильза и куда заливается припой. Фактически я не сделал ошибку, даже если муфта имеет несколько гильз.

Дядюшка, Ваш "электрический кретинизм" вызывает у меня чувство какого-то нелепого восторга...

 

Примерно так я среагировал, когда в фильме "Даун хаус", у генерала, в исполнении Й. Будрайтиса, услышал чудесную фразу в адрес князя Мышкина: "Сказочный дол...б" - посмотрите на досуге - вдруг понравиться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да простят, мне мой кретинизм... По сто пятому кругу... Кухня... розетка для электроплиты, максимальный ток 16 А... Распредкоробка ждет своего часа... Честно - собирался и пока еще собираюсь - паять! (с помощью ПОС-40 и среднеактивного несмываемого флюса) . Опишите, пожалуйста, господа профессионалы, ситуацию, которая может привести к разрушению паянного соединения. Прошу меня переубедить в пользу другого вида соединения, которое будет работать 10-20-30-40-50 лет и не будет о себе напоминать. Просто настало время соединения проводников в этой коробке и именно "здесь" будут протекать максимальные токи, а свободного доступа к коробке по окончанию ремонта у меня не будет. Прошу привести реальные ситуации... например, залило водой, чайник кипел и пар чудодейственным образом попал в распредкоробку, кз в духовке и т. п.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Действует ли сейчас ВСН 139-83 "Инструкция по оконцеванию , соединению, ответвлению ...." ?

 

Дело вот в чем. У меня пресс-клещи с шестигранным обжимом, и кто-то сказал, мол что это Вы делаете не по нормам, в вышеупомянутом документе о таком виде ничего нет, также соответственно нет никакой инфы о критериях качества этой опрессовки.

 

Если он действует, то многочисленные обжимные инструменты ИЭК, АСКО, КВТ выходят недействительными, т.к. обжимают шестигранником?

 

В ВСН 139-83 только один вид обжима - вдавливанием. Качество опрессовки однозначно определяется остаточной толщиной.

 

Глянул бегло у Клауке - шестигранник, вдавливание, трапеция, специальная трапеция.

 

В общем вопрос: где есть информация НТД о других методах опрессовки, кроме вдавливания точкой?

 

Добавлено через 4 минуты

TechnicsKuzya, просто не положено. По статистике МЭК такое соединение считается ненадежным без всяких объяснений. Вот и весь ответ. Будем делать как в Европах :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня пресс-клещи с шестигранным обжимом, и кто-то сказал, мол что это Вы делаете не по нормам, в вышеупомянутом документе о таком виде ничего нет, также соответственно нет никакой инфы о критериях качества этой опрессовки.

И у меня с шестигранником есть и трапеция и точка и просто цилиндр.

Пресс гидравлический, по паспорту усилие 20 тн, но было два ремонта - пришлось даже в Польшу отправлять - теперь даже и не знаю какое усилие, но субъективно вроде как ничего не поменялось...

 

так что отыщите, кто Вам сказал, что шестигранник - это фуфло и поспрошаем оного просвещённого человека - послушаем, почто он предал шестигранник анафеме...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Это встретившиеся фото - примеры соединений, считающихся у авторов нормальными. До ВСН-овской формы явно не дотягивают и понятное дело мало кто мерял остаточную толщину. Последнее фото - соединение в разрезе. Думаю делалось чем-то подобным:

(ссылка на изображение устарела)

 

Также не по вышеупомянутым нормам

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да простят, мне мой кретинизм... По сто пятому кругу... Кухня... розетка для электроплиты, максимальный ток 16 А...

...

Прошу привести реальные ситуации... например, залило водой, чайник кипел и пар чудодейственным образом попал в распредкоробку, кз в духовке и т. п.

 

КЗ 100 кА, 20-30 мс.

 

За 20 мс на опорі в 1 Ом виділится теплота ~2 кДж

При питомій температурі плавлення припою в 40 кДж/кг (для 50% Pb-50% Sn)

цього вистачить щоб розплавити 50 г припою.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда взяться такому КЗ в домашней проводке и сопротивлению в паянной скрутке?!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откуда взяться такому КЗ в домашней проводке и сопротивлению в паянной скрутке?!!

 

З трансформатора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие 3 трансформатора? В щитке АВ стоят с отключающей способностью, в лучшем случае 10кА. Время отключения АВ менее 10 мс при сверхтоках.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какие 3 трансформатора? В щитке АВ стоят с отключающей способностью, в лучшем случае 10кА. Время отключения АВ менее 10 мс при сверхтоках.

 

Те що автомат на 10 кА нічого не гарантує

 

Icu – предельная отключающая способность, это максимально допустимое для данного АВ. значение тока короткого замыкания (КЗ), протекающего через него без дальнейшей потери работоспособности. По-другому говоря, если через АВ. пройдет ток КЗ, превышающий указанную для него предельную отключающую способность, производитель не гарантирует, что данный электроаппарат будет способен в дальнейшем выполнять свои защитные функции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Screenshot_2013_11_14_21_36_19_240.jpgi.gif

 

Это выдержка из каталога GE Redline, в таблице токи КЗ в зависимости от мощности трансформатора. В этом же каталоге есть таблицы с токами КЗ на конце кабеля разной длины и сечения... В общем, в рядовой квартире и доме, токов выше 10 kA не ожидается, именно поэтому у бытовых АВ такая отключающая способность, смысл ставить АВ, для одноразового отключения при КЗ!? Не проще тогда предохранитель поставить?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По сто пятому кругу...

Если разъяснений не достаточно, то тут уже ни чем не помочь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»

www.news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это выдержка из каталога GE Redline, в таблице токи КЗ в зависимости от мощности трансформатора. В этом же каталоге есть таблицы с токами КЗ на конце кабеля разной длины и сечения... В общем в рядовой квартире и доме, токов выше 10 kA не ожидается, именно поэтому у бытовых АВ такая отключающая способность.

 

Дякую за інфу, при 10 кА відповідно 5 г.

Про звідки взятись 1 Ому - раніше в цій гілці писали як приклад про падіння напруги на якійсь конкретній скрутці в 10В, що дає порядок опору в 1 Ом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про 10В на скрутке... что должно произойти с нормально выполненной паянной скруткой, чтобы у неё настолько повысилось сопротивление? А еще точнее, что должно произойти у меня на кухне, чтобы паянной скрутке в распредкоробке так поплохело?

 

Добавлено через 11 минут

EugeneH, подставьте другое значение времени и сопротивления.

 

Добавлено через 2 минуты

ink_stroi, нормы, циркуляры (с ними никто не спорит) уже читаны-перечитаны. Я задал конкретные вопросы, хотелось бы получить конкретные ответы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шестигранным обжимом, и кто-то сказал, мол что это Вы делаете не по нормам

ну все, теперь все на рынок за паяльником, или скрутку 5см сварганим а потом вдвое ее))

шестигранник просто более чувствителен к набивке гильзы, точка более это как бы прощает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну все, теперь все на рынок за паяльником, или скрутку 5см сварганим а потом вдвое ее))
Я это не подразумевал. К тому же паяльники, горелка - это есть. Уточняю по официальному методу - опрессовке

 

На мастерсити 5 лет назад Камикадзе делал испытания соединений по ГОСТу - на пайке падение напряжения не отличалось от куска провода на 20-50 А, на других порядка до 30 мВ. (Я опять ничего не подразумеваю и никого ни за что не агитирую. Сопротивление пайки меньше 0,1 мОм, других соединений в 5-10 раз выше.)

 

Зачем нужны шестигранные пресс-клещи, если точечных достаточно? Гидравлическим сложнее работать, надо много движений делать, но усилие 8 тонн. Лучше ли это? и одобряется ли это официально, проверка качества только визуальная? - вот что хотелось знать