7 годин тому, Vikctor сказав:

Ніфіга не врубаюсь про що ви, бо забив багацько штирьових ЗП з нержавійки. Як за допомогою перфоратору, так і кувалдою. Штирі між собою завжди з'єднуються важко й ніяких проблем з надійністю з'єднань. Єдине місце, де доводиться періодично зупинятися і поправляти різьбове з'єднання - це в місці кріплення насадки для перфоратору, бо вона дійсно через вібрацію часто перезатягується в бік стрижня.

Як забили багато, то, може, маєте досвід оцінки якості без спец. приладів? Є тільки тестер хороший.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, AndryG сказал:

Як забили багато, то, може, маєте досвід оцінки якості без спец. приладів? Є тільки тестер хороший.

Немає ніякого таємного шаманства - хочете мати показники реального спротиву ЗП, то замовляйте виміри в людини зі спеціальним обладнанням.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, Vikctor сказав:

Немає ніякого таємного шаманства - хочете мати показники реального спротиву ЗП, то замовляйте виміри в людини зі спеціальним обладнанням.

Це зрозуміло. Хотів хоч якось оцінити приблизно чи варто ту людину викликати на один прут у шість метрів. 

Подзвонив одному ФОП - сказав, що і їхати не варто перевіряти, йому соромно за це гроші брати. Каже, що бийте ще пару прутів чорних, тоді приїдемо.

 

UPDATE

Поміряв лампочкою 40Вт опір, вийшло 22Ом, чайником - 20Ом. Сонечко за хмарами - напруга скаче постійно в мережі, незручно виміри робити.

Раз трохи схоже на притомний опір, то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений.

Змінено користувачем AndryG
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые электрики, и все читающие.

Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов.

Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:

Уважаемые электрики, и все читающие.

Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов.

Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления

image.png.173b901858412f6f65d9a642e0c406d9.png

image.thumb.png.0f645223fcd115d4ff5bd981669ead85.png

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал:

то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений.

Скільки коштуе така послуга?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, Asot сказав:

Скільки коштуе така послуга?

Вимір опору і протокол вимірювання 550 гривень. Паспорт на заземлення - ще 400.

Паспорт робити не став.
Взагалі планував для РЕМ, щоб вони не вимагали документи на заземлення, відмовитись від повторного заземлення, бо ПУЕ його не вимагає, а рекомендує. Своє заземлення обізвати "системою вирівнювання потенціалів".


Та цікавість - дуже хотілося порівняти свій вимір з приборчиком - взяла верх :)

Цитата

1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення PEN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом. Для цього, перш за все, слід використовувати природні заземлювачі (арматуру фундаменту, з’єднану між собою безперервно – для будинків, що проектуються чи будуються) та заземлювачі грозозахисту будинку. Якщо грозозахист будинку не виконується і безпосередньо біля нього відсутні природні заземлювачі, то роль повторного заземлювача на вводі до електроустановки будинку може виконувати повторний (грозозахисний) заземлювач PEN- (РЕ)-провідника, установлений на повітряній лінії живлення, якщо відстань між ним і ввідно-розподільним пристроєм електроустановки не перевищує 60 м. Установлена на фасаді будинку або на опорі ПЛ будь-яка металева шафа з електрообладнанням, яка обслуговується безпосередньо з поверхні землі (наприклад, шафа на вводі в будинок з комутаційно-захисним пристроєм і лічильником електроенергії), повинна бути з’єднананою з РЕ- провідником електроустановки і провідником системи вирівнювання потенціалів, яка виконується шляхом закладання в землю (на глибину 0,5 – 0,7 м і відстань один метр від шафи) провідника із чорної сталі діаметром, не менше ніж 10 мм. У разі асфальтного або бетонного покриття землі закладення в землю провідника для вирівнювання потенціалів можна не виконувати.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал:

Раз трохи схоже на притомний опір, то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений.

Це повторне заземлення Ви робили? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, Energon сказав:

Це повторне заземлення Ви робили? 

Так. Лічильник на вулицю виношу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал:

покликав пана з приборчиком

просто цікаво. А той пан від'єднував ваш заземлюючий пристрій від PEN провідника?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, Shturman1 сказав:

просто цікаво. А той пан від'єднував ваш заземлюючий пристрій від PEN провідника?

Це опір саме заземлення, від'єднаного. PEN ще нема поруч.

Змінено користувачем AndryG
  • Лайк 1