AndryG Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 7 годин тому, Vikctor сказав: Ніфіга не врубаюсь про що ви, бо забив багацько штирьових ЗП з нержавійки. Як за допомогою перфоратору, так і кувалдою. Штирі між собою завжди з'єднуються важко й ніяких проблем з надійністю з'єднань. Єдине місце, де доводиться періодично зупинятися і поправляти різьбове з'єднання - це в місці кріплення насадки для перфоратору, бо вона дійсно через вібрацію часто перезатягується в бік стрижня. Як забили багато, то, може, маєте досвід оцінки якості без спец. приладів? Є тільки тестер хороший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 17 минут назад, AndryG сказал: Як забили багато, то, може, маєте досвід оцінки якості без спец. приладів? Є тільки тестер хороший. Немає ніякого таємного шаманства - хочете мати показники реального спротиву ЗП, то замовляйте виміри в людини зі спеціальним обладнанням. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня (змінено) 15 годин тому, Vikctor сказав: Немає ніякого таємного шаманства - хочете мати показники реального спротиву ЗП, то замовляйте виміри в людини зі спеціальним обладнанням. Це зрозуміло. Хотів хоч якось оцінити приблизно чи варто ту людину викликати на один прут у шість метрів. Подзвонив одному ФОП - сказав, що і їхати не варто перевіряти, йому соромно за це гроші брати. Каже, що бийте ще пару прутів чорних, тоді приїдемо. UPDATE Поміряв лампочкою 40Вт опір, вийшло 22Ом, чайником - 20Ом. Сонечко за хмарами - напруга скаче постійно в мережі, незручно виміри робити. Раз трохи схоже на притомний опір, то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений. Змінено 14 березня користувачем AndryG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня Уважаемые электрики, и все читающие. Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов. Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня 7 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: Уважаемые электрики, и все читающие. Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов. Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал: то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений. Скільки коштуе така послуга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 10 хвилин тому, Asot сказав: Скільки коштуе така послуга? Вимір опору і протокол вимірювання 550 гривень. Паспорт на заземлення - ще 400. Паспорт робити не став. Взагалі планував для РЕМ, щоб вони не вимагали документи на заземлення, відмовитись від повторного заземлення, бо ПУЕ його не вимагає, а рекомендує. Своє заземлення обізвати "системою вирівнювання потенціалів". Та цікавість - дуже хотілося порівняти свій вимір з приборчиком - взяла верх Цитата 1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення PEN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом. Для цього, перш за все, слід використовувати природні заземлювачі (арматуру фундаменту, з’єднану між собою безперервно – для будинків, що проектуються чи будуються) та заземлювачі грозозахисту будинку. Якщо грозозахист будинку не виконується і безпосередньо біля нього відсутні природні заземлювачі, то роль повторного заземлювача на вводі до електроустановки будинку може виконувати повторний (грозозахисний) заземлювач PEN- (РЕ)-провідника, установлений на повітряній лінії живлення, якщо відстань між ним і ввідно-розподільним пристроєм електроустановки не перевищує 60 м. Установлена на фасаді будинку або на опорі ПЛ будь-яка металева шафа з електрообладнанням, яка обслуговується безпосередньо з поверхні землі (наприклад, шафа на вводі в будинок з комутаційно-захисним пристроєм і лічильником електроенергії), повинна бути з’єднананою з РЕ- провідником електроустановки і провідником системи вирівнювання потенціалів, яка виконується шляхом закладання в землю (на глибину 0,5 – 0,7 м і відстань один метр від шафи) провідника із чорної сталі діаметром, не менше ніж 10 мм. У разі асфальтного або бетонного покриття землі закладення в землю провідника для вирівнювання потенціалів можна не виконувати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал: Раз трохи схоже на притомний опір, то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений. Це повторне заземлення Ви робили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 8 хвилин тому, Energon сказав: Це повторне заземлення Ви робили? Так. Лічильник на вулицю виношу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 17 березня Поділитись Опубліковано: 17 березня В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал: покликав пана з приборчиком просто цікаво. А той пан від'єднував ваш заземлюючий пристрій від PEN провідника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 17 березня Поділитись Опубліковано: 17 березня (змінено) 7 годин тому, Shturman1 сказав: просто цікаво. А той пан від'єднував ваш заземлюючий пристрій від PEN провідника? Це опір саме заземлення, від'єднаного. PEN ще нема поруч. Змінено 17 березня користувачем AndryG 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз