Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Может кто сталкивался. Вопрос, возможно ли затянуть кабель ВВГ 5*4 в трубу П\Э 20 длиной 100м., без резки трубы? Отрезок трубы ровный
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кто сталкивался. Вопрос, возможно ли затянуть кабель ВВГ 5*4 в трубу П\Э 20 длиной 100м., без резки трубы? Отрезок трубы ровный

 

20????? берите 25-ку и компрессор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20????? берите 25-ку и компрессор

Хорошо 25 возьму, а компрессор, как практически применить, переходник нужен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хорошо 25 возьму, а компрессор, как практически применить, переходник нужен?

 

Та не шутил я. Без протяжки будет очень сложно. А по сему...шнур капоновый1-2 мм длиной 110м на кончик привязываем маленький кусочек тряпочки, поролона . тп. и вдуваем импровозированную протяжку в трубу и пошло поехало.Тут масло лей не лей кабель без протяжки не затолкать.На такую длину затолкать 100м стальки может и не проблемно- не пробовал. До телефонистов бежать так знакомых нет..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрий вечір,

 

Я не можу сообразити, підскажіть плз - лампочка горить і коли підключена до фази та нуля і коли до фази та землі.

Може щось не вірно зрозумів, але саме таке запитання задали. Я щось зовсім не можу нічого зрозуміти :fool:

Дякую

разница потенциалов... и не причем что ноль на землю замкнут или нет

 

Добавлено через 2 минуты

Отклонения и в +, и - одинаковы (ГОСТ-13109-97, действует с 2000) 5% от номинала в течении 95% от всего времени работы, но ни в коем случае не выше 10%.

А номинальные напряжения в разных странах отличаются (просто так сложилось исторически): в Европе для низкого напряжения встречается и 380/220, и 400/230, и 415/240В (междуфазное/фазное).

Еще большие отличия в стандартах на высокие напряжения.

 

5.2 Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли использовать мет. профиль UD для прокладки проводки внутри гаража? Один профиль закрепить на стене, а вторым закрывать проводку как крышкой.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, как проверить сколько киловатт подведено к дому (наверное не совсем корректный вопрос)? Обещали одно, а по факту как проверить?!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разница потенциалов... и не причем что ноль на землю замкнут или нет

Если ноль на землю не замкнут, то и лямпочка гореть не будет. Если система заземления ТТ, с неизвестно каким сопротивлением, то и лямпочка гореть не будет. Вот Вам и причём и непричём )))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.

 

Ну и посмотрим документ, на который Вы ссылаетесь, для уточнения того, что такое нормально допустимые и предельно допустимые показатели, а также насколько он обязателен при составлении ТУ, чтобы исключить неоднозначности толкования:

"ГОСТ 13109-97 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии, или приемники электрической энергии (точки общего присоединения).

Нормы, установленные настоящим стандартом, подлежат включению в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии."

 

Таким образом, отсебятину в ТУ стандарт не допускает.

 

"5.1 Установлены два вида норм КЭ: нормально допустимые и предельно допустимые."

 

Вы правильно цитируете норматив: нормально допустимые отклонения напряжения 5% и предельно допустимые 10%. Но почему-то упускаете раздел ГОСТа 6 "ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЭ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ", не говоря уж о приложениях к стандарту, в которых описана методика измерений. Поэтому создается впечатление, что ГОСТ не определяет понятие нормально допустимые и предельно допустимые отклонения показателей, оставив это на усмотрение РЭСов. На самом деле им предоставляется только право подготавливать свои конкретные документы, и только с соблюдением требований стандарта, в частности по измерениям и контролю отклонений.

 

"6.1 Для определения соответствия значений измеряемых показателей КЭ нормам настоящего стандарта устанавливается минимальный интервал времени измерений, равный 24 ч.

Наибольшие и наименьшие значения установившегося отклонения напряжения и отклонения частоты, определяемые с учетом знака в течение расчетного периода времени по 6.1, должны находиться в интервале, ограниченном предельно допустимыми значениями, а верхнее и нижнее значения этих показателей КЭ, являющиеся границами интервала, в котором с вероятностью 95 % находятся измеренные значения показателей КЭ, должны находиться в интервале, ограниченном нормально допустимыми значениями"

 

А 95% вероятность нахождения в пределах нормально допустимых отклонений и подразумевает, что 95% Ваших измерений в течении 24 ч должны быть в этих пределах. И всегда в интервале предельно допустимых отклонений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал про основные требования к котельным, но не нашел ответ на свой вопрос. Можно ли в этом помещении разместить эл.щит с автоматами ? В соседней ветке прозвучало, что щиток с обычной защитой нельзя ставить в гаражах, подозреваю, что и в котельной тоже нельзя, но решил все же переспросить у специалистов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, как проверить сколько киловатт подведено к дому (наверное не совсем корректный вопрос)? Обещали одно, а по факту как проверить?!

 

Номинал входного аппарата защиты определяет. Тот что перед счетчиком в боксе... Но могут быть и вариации.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прочитал про основные требования к котельным, но не нашел ответ на свой вопрос. Можно ли в этом помещении разместить эл.щит с автоматами ? В соседней ветке прозвучало, что щиток с обычной защитой нельзя ставить в гаражах, подозреваю, что и в котельной тоже нельзя, но решил все же переспросить у специалистов.

Можно.

Что б не дёргали уроды, купите металл IP 54 и выше, стоимость от 400 до 2500 в зависимости от размеров.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Посоветуйте марку кабеля-удлинителя для электрокультиватора мощностью 1.1 квт. Длина 90-100 метров.

Интересует какое должно быть сечение и оболочка, т.к. нужно его таскать за собой по грядкам, сворачивать и разворачивать. Т.е. он должен быть достаточно гибким.

Может, подскажете готовое решение (с вилкой) на барабане.

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ноль на землю не замкнут, то и лямпочка гореть не будет. Если система заземления ТТ, с неизвестно каким сопротивлением, то и лямпочка гореть не будет. Вот Вам и причём и непричём )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шо Вы мне фокусы показываете)). Один полюс источника питания замкнут на землю - вот и горит.

Подозреваю, что Вы считаете Землю полюсом даже при применении разделительного трансформатора ))

 

Лучше бы такое видео вставили:

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шо Вы мне фокусы показываете)).....

И этот хулиган запрещает нам вставлять шпильку в розетку!!!!

Саня, спокойно, мы - её - неглубоко.........:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И этот хулиган запрещает нам вставлять шпильку в розетку!!!!

Запреты запретами, но обоснования какие-то, по крайней мере странные. Мабуть аккаунт школьники украли ))

 

Посоветуйте марку кабеля-удлинителя для электрокультиватора мощностью 1.1 квт. Длина 90-100 метров.

Интересует какое должно быть сечение и оболочка, т.к. нужно его таскать за собой по грядкам, сворачивать и разворачивать. Т.е. он должен быть достаточно гибким.

 

1. Потребляемый ток двигателя ~ 5 А. Пусковой без нагрузки ~ 15 А. Смотрим номограмму падения напряжения:

 

image028.jpg

 

Примечания

 

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

 

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

Мы видим, что на ста метрах допустимое падение напряжение при номинальном токе двигателя обеспечит сечение 2,5 мм2. Однако пуск будет несколько затруднён, что может привести к перегреву изоляции обмоток. Да и при перегрузке на валу мощность упадёт, потому лучше выбрать сечение 4 мм2.

 

2. Для присоединения подобных механизмов предназначен провод ПВС, то бишь ПВС 3х4.

 

3. Подключаться агрегат должен только через УЗО (подавляющее большинство бытовых смертельных электротравм - от эксплуатации электроприборов вне зданий, незаземлённых и незащищённых).

 

4. Шнур такой длины годится для применения в газонокосилках, на грядках он либо поломает кусты, либо приведёт к неврозам, вызванным неэффективным распределением рабочего времени (перетаскиванием шнура). Потому целесообразным видится не применение удлинителя на катушке, а подвешивание шнура на роликах на тросе.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключаться агрегат должен только через УЗО
Спасибо, это ответ профессионала. Я никакой электрик, но УЗО должно быть, у меня 380 и 10 квт.

А кабель на роликах, это как на тельфере? Это дорого. Вот здесь обходятся, ложат кабель в соседнюю борозду, потом перебрасывают одним движением.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Trast,

Даже не знаю, что Вам сказать.

На видео же видно, что провод может попасть под лезвия культиватора, может недопустимо растянуться (обрыв изоляции и оболочки). Минимальный радиус изгиба ПВС около 60 мм - при такой перекладке провод скрутится и не обеспечит его, что опять же чревато растрескиванием изоляции и оболочки.

Земля влажная и находится под потенциалом нуля от подстанции - если человек схватится за оголённый проводник ( с повреждённой изоляцией) под напряжением, то ток пойдёт через его тело.

Посмотрел по интернет магазинам - вроде бы нет у нас удлинителей на автоматических катушках (с возвратной пружиной). Можно на каких-то шестах подвесить провод и работать по радиусу (не допуская валяния по земле и дёргания провода).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шо Вы мне фокусы показываете)). Один полюс источника питания замкнут на землю - вот и горит.

Подозреваю, что Вы считаете Землю полюсом даже при применении разделительного трансформатора ))

 

Лучше бы такое видео вставили:

 

 

возможно... а вы можете опровергнуть то что земля не имеет полюс? (хотя полюс это применимо для постоянного тока, а не для переменного)

как по мне то, что при распределительном трансформаторе, хоть как бы вы не говорили, часть (незначительная часть тока) идет в землю ... вопрос для вас почему? и куда она идет?...

а вообще вопрос для всех.. Куда ушли молнии за последние 200 млн лет ????(до изобретение трансформатора или электрического двигателя з заземленной нейтралью)

распределительный трансформатор точнее его вторая обмотка без замкнутого контура работать ну никак не будет!точнее будет но это тоже что поставить кусок проволоки в магнитное поле.

А если посудить вопрос вообще был не про это...

Змінено користувачем Alvoovla
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(хотя полюс это приминимо для постоянного тока, а не для переменного)

Папка придёт - надаёт ремнём, нельзя его компьютером пользоваться! (ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электроснабжение от ТУ до Договора. лиц. АГ № 573124... Алексей (ГИП)

Целый инженер.

Капец. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Папка придёт - надаёт ремнём, нельзя его компьютером пользоваться! (ссылка на изображение устарела)

 

ужас... все спрятался под стол и боюсь!!!:D А ГДЕ ОТВЕТ НА МОИ ВОПРОСЫ?

 

Добавлено через 48 секунд

Целый инженер.

Капец. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу.

пипец... и не говорите...ато не дай Бог, убьет ТОКОМ;)Сейчас же штрафы подняли... если пропустишь в проекте пандус то 104 тис. грн нано выложить... я молчу про электрику...

А вообще кто в курсе сертификаты уже нужны.. кто получал?

 

Добавлено через 59 минут

я так понял, что есть некое число спецов электрики на форуме, и меня не любят потому, что я в подписался главный инженер проекта

Змінено користувачем Alvoovla
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...