Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Як загальне вхідне протипожежне ПЗВ не підійде бо сигналізацію включати через ПЗВ неможна.

не сигнализацию, а пожарную сигнализацию

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-7-1-7.html

 

ниже идет пункт

7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

вряд ли это только для домов без пожарной сигнализации.

 

а так нужно украинское пуэ смотреть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С32

...

автомат до счетчика выбивает почти при любых раскладах

 

Считать надо.

Если ставить цепочку С32-С16 - то будет выбивать оба:

C32 - ток отключения 150А-320А.

С16 - ток отключения от 80А-160А.

 

Если С32-В16 - то вводной не выбьет:

В16 - ток 48А-80А.

 

Добавлено через 1 минуту

Конечно признаю и если она случится и вы захотите под напряжением в нем поковыряться, то УЗО вас спасет.

 

А что, обязательно именно ковыряться?

Так любое УЗО в таком случае "бесполезно". Ведь ковыряться под напряжением никто не собирается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ниже пункт еще интересней

7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як загальне вхідне протипожежне ПЗВ не підійде бо сигналізацію включати через ПЗВ неможна.
не сигнализацию, а пожарную сигнализацию

Иногда отключение и сигнализации ведет к опасным ситуациям :)

"Мимо" вводного УЗО также нужно включать и автоматику котла. Чтобы зимой не оказаться замороженным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если С32-В16 - то вводной не выбьет:

В16 - ток 48А-80А.

выбивает аж бегом. вводной 25А тоже, который сейчас в новостроях ставят. может и лучше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня на лампочтах B10 - выбивает все в цепочке

 

Я ж говорю - считать нужно :)

Ток КЗ надо знать. Если он 600А - то выбьет вплоть до С63А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ж говорю - считать нужно

Так и я говорю, что перед тем как безапелляционно, что то заявлять, нужно сначала узнать все данные и советовать для конкретного случая, а не в общем.

А что, обязательно именно ковыряться?Так любое УЗО в таком случае "бесполезно". Ведь ковыряться под напряжением никто не собирается.

Начинаете бросаться общими фразами, а так хорошо отстаивали применение модульных контакторов. Только нормы, только тех. документация, только статистика, только хардкор!)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Навіщо протипожежний пзв, якщо все в одному щиті?

Чому в одному? Крім ГРЩ в гаражі є ще поверхові щитки, кабелі до них також треба захищати.

Сигналізація і котел повинні мати власні ДБЖ (рос.-ИБП). Крім того, якщо спрацює ПЗВ з диф. струмом 300 мА, це серйозний дзвіночок, тут уже не до котла з сигналізацією.

Змінено користувачем Basilco
тех. помилка
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня вводной(до счетчика) IEK С32

 

я ставил автоматы разного типа и номинала (Hager) - селективности нет

 

может выбить все автоматы в цепочке аж до счетчика на улице..

 

автомат до счетчика выбивает почти при любых раскладах

 

А у меня всё не так грустно. Сейчас ещё не все светильники установлены и бывают забавные приключения)).Закончил отделку стен в одном помещении и ставил на место электрофурнитуру. Ошибся в положении клавиши проходного выключателя...Как назло фаза на выводе одного из бра соприкасалась то ли с нулевым проводком, то ли с землёй...В общем одновременно с искрами в боковом зрении услышал щелчёк в щите. Выбило только АВ 6А освещения этого помещения. Никакие иные автоматы не выбило.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никакие иные автоматы не выбило.

 

раз на раз не приходится, но столкнулся с неприятным явлением,

что частенько надо обойти весь дом по кругу чтобы запустить электрику:D

 

щит 1 этажа -> главный щит в котельной -> угол дома где висит счетчик и автомат до счетчика.

 

так что много щитков не всегда хорошо:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

так что много щитков не всегда хорошо:D

Тут согласен. У меня одноэтажник, поэтому РЩ один (вернее два, но рядышком стоят). Засада только когда электричество отключают. Убедившись, что в домашних щитах всё ок, приходится идти на улицу к ЩУ (на опоре висит в 15м от входа в дом). И только убедившись, что моя автоматика непричём, звоню в аварийку. Радует только то, что это случается в год раз 5-6.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, кому нужна та селективность? Подумаешь, при сгорании лампочки будет выбивать вводной автомат...

 

Ну это если большая разница между номиналами вводного автомата и групповыми. У меня рубит все автоматы по цепи при замыкании

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит 3 фазы, мощностью 4кВа, 380 Вт? Достаточно ли это для для дома с электрическим отоплением? Площадь дома 150 кв.м.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит 3 фазы, мощностью 4кВа, 380 Вт? Достаточно ли это для для дома с электрическим отоплением? Площадь дома 150 кв.м.

Пока гуру спят:): это почти ничего не значит. Ваше спасение - в перекоцанном вводном автомате...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит 3 фазы, мощностью 4кВа, 380 Вт? Достаточно ли это для для дома с электрическим отоплением? Площадь дома 150 кв.м.

 

Временное подключение на период строительства (трехфазная бетономешалка, например)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужна выдержка или ссылка на действующие в Украине ПУЭ в части установки щитов учета (счетчиков).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще про надежность и непрерывность заземления, только в щитах:

 

е) если в защитной цепи установлены соединители или штепсельные разъемы, то цепь защиты, как правило, может быть разомкнута только после размыкания проводников, находящихся под напряжением;

 

ж) за исключением случая по перечислению е), в цепях защиты НКУ не должно быть разъединительных устройств (выключателей, контакторов и т. п.).

 

Допускается в цепи защитных проводников включать соединительные перемычки, снятие которых возможно только специальным инструментом. Такие перемычки могут сниматься только при проведении испытаний.

мэк 439-1-85 docs.cntd.ru/document/1200004555

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Schneider electric маю дуже хорошу скидку, Eaton и Hager виходять дорожче.

 

это потому что Вы сравниваете азиатов с европейцами, не совсем правильное сравнение, да и качество разное

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по поводу ванных комнат и кухни. Нужно ли туда брать выключатели и розетки влагозащищенные IP44 ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по поводу ванных комнат и кухни. Нужно ли туда брать выключатели и розетки влагозащищенные IP44 ?

если по Земскову, то не надо, он даже плескал на розетку возле умывальника, чтобы показать, что это нормально.

 

по правилам - зависит от зоны

2.6.5. В ванны

х комнатах, душевых и санузлах необходимо использо

вать

14

электрооборудование, специально предназначенное для установки в соответствующих

зонах этих помещений в соответствии с приложением 2, с выполнением таких

требований:

1) электрооборудование должно иметь

степень защиты по воде не ниже чем:

в зоне 0

-

IPX

7;

в зоне 1

-

IPX

5;

в зоне 2

-

IPX

4 (

IPX

5

-

в ваннах общего пользования);

в зоне 3

-

IPX

1 (

IPX

5

-

в ваннах общего пользования);

2) в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением не выше 12 В,

п

редназначенные для использования в ванне. В таком случае источник питания

должен размещаться за пределами этой зоны;

3) в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;

4) в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники клас

са защиты

2;

5) в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок распредели

-

тельных устройств и приборов управления.

 

universalkranservis.com/images/doc/DNAOP0_00-1_32-01.pdf

зоны в самом конце в приложении

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если по Земскову, то не надо, он даже плескал на розетку возле умывальника, чтобы показать, что это нормально.

по-моему это не Земсков плескал, а генератор_качества некий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по-моему это не Земсков плескал, а генератор_качества некий.

если какой-то генератор_качества плескал водой, то это не значит, что Земсков не мог плескать водой, вам не кажется? Или вы защищаете лысого шоумена?

 

приятного просмотра - Земсков обосновывает расположение розетки возле раковины, Земсков плескает водой на розетку.

 

 

youtu.be/ygC2buvnjkE?t=1318

Змінено користувачем InSAn
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да ради бога, не хватало мне ещё кого то с ютуба защищать... Просто недавно смотрел чувака с ником генератор качества и он как раз таки плескал водой на розетку в ванной. А ещё он многожильным проводом мягким прокладывал проводку всю по хатам и обосновывал что так защибись, сто лет стоять будет. И сотни хомячков лайкали его...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...