7 часов назад, Firetuf сказал:

кабельный чулок

Вот за это спасибо. Правда, зараза, дорогая штука, но в противном случае я все чесал голову как крепить трос и кабель. Теперь главное правильный по размеру подобрать. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, [Митяй] сказал:

Просветите меня, те кто имел опыт.
Исходные данные:
в земле проложена полиэтиленовая 40-я труба. Общая сумма 50 метров. на 9-10 метре плавный, но все-же 90 градусный поворот. В трубе протянут металический трос 1 мм. Требуется протянуть сквозь трубу кабель Каблекс-Украина  ВВГнг 4х16. (класс гибкости 1-2)

Удастся это сделать или не хватит сил?

Удастся, но двум человекам - один тянет, второй подает. Трос нужен потолще, и закрепите его таким образом, что бы кабель шел точно за ним. Для снижения трения вазелиновое масло в помощь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, [Митяй] сказал:

Вот за это спасибо. Правда, зараза, дорогая штука, но в противном случае я все чесал голову как крепить трос и кабель. Теперь главное правильный по размеру подобрать. 

deps.ua/katalog/natyazhnyie-zazhimyi/nz-crosver-stc.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета бывалых.
До стройки, давно,  было подключено электричество на участок. Облэнерго,  тогда, кинули от столба СПИ и поставили счетчик на "кунг" стоящий на границе участка. 
Сейчас уже построен дом и я заказал переделку электричества на 380 и т.д. 

От границы участка дом в 20 метрах. Столб от границы в 10 метрах. Изначально я планировал под землей протянуть кабель до самого столба (при переделке электричества счетчик будет уже на столбе),  но потом у меня возникла мысль, что потом мне придется из самого дома выводить  электричество для гаража, ворот и т.д. и т.п. Позникла мысль, а может поставить на своей территории возле забора, типа "трубостойку", пусть от счетчика сипом именно ее подключат, а я уже дом подключу под землей копая только на своей территории. Имеется в этом смысл или есть какие-то нюансы? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, [Митяй] сказал:

Прошу совета бывалых.
До стройки, давно,  было подключено электричество на участок. Облэнерго,  тогда, кинули от столба СПИ и поставили счетчик на "кунг" стоящий на границе участка. 
Сейчас уже построен дом и я заказал переделку электричества на 380 и т.д. 

От границы участка дом в 20 метрах. Столб от границы в 10 метрах. Изначально я планировал под землей протянуть кабель до самого столба (при переделке электричества счетчик будет уже на столбе),  но потом у меня возникла мысль, что потом мне придется из самого дома выводить  электричество для гаража, ворот и т.д. и т.п. Позникла мысль, а может поставить на своей территории возле забора, типа "трубостойку", пусть от счетчика сипом именно ее подключат, а я уже дом подключу под землей копая только на своей территории. Имеется в этом смысл или есть какие-то нюансы? 

Так обычно по нормальному так и делают. Счетчик на столбе, а от счетчика на столбик промежуточный с электрощитом влагозащищенным, и уже от щита кабелями к дому, гаражу, воротом и прочим скважинам. А по нормальному так столбик еще ставят так чтобы он оказался под навесом при въезде автомобилей во двор а то и вовсе на внутренней стороне стенки будущего гаража. Вопрос то в том что лет через десять-пятнадцать еще и автомобиль заряжать электричеством понадобиться. 
Пы.Сы. - Только совет еще вам дам - к счетчику понятно что у вас будет заходить СИП. Вернее даже не к счетчику а к входному автомату перед счетчиком, а вот дальше уже настаивайте чтобы вам внутреннюю разводку сделали медными перемычками проводом ПВ3 - 10мм2. (Их нужно заранее прикупить, а то бригады из Облэнерго любят перемычки делать из остатков того же СИП, и пломбировать будет естественно весь щит со счетчиком). И от счетчика к промежуточному столбику тяните медный кабель. Избавляйтесь от СИП при первой же возможности. Алюминий - это ЗЛО. Сейчас поэкономите - потом обрыдаетесь. А у некоторых ума хватает еще и в дом к щиту СИПом затянуть. Мол дешево и легко. 
Да только дешевая рыбка и танцорам мешает яйка красить на Юрьев День. )))

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключаюсь к эл. сетям. 17кВт, 380В.

Поставили ящик на столбе. Поставили внутри автомат и подключили к воздушной линии.

Будут скоро ставить счётчик.

Что нужно сделать, чтобы после установки счётчика можно было пользоваться эл. энергией? 

После установки счётчика ящик пломбируют? И дальнейшие работы потребуют распломбировки?

Можно купить щиток, установить на столб ниже ящика со счётчиком, поставить в него автомат и сразу соединить при установке счётчика?

Подскажите, пожалуйста, какой кабель и автомат использовать? ВВГ 4*10 и 4п автомат на 32А тип С подойдут? Какую гофру или трубу брать? 32мм? Нужны ли гермовводы для щита? (СИП заходит в ящик со счетчиком без них)

Нужно ли заранее сделать заземление возле столба?

В дальнейшем планирую подключить бытовку прокладкой кабеля под землёй. И уже из бытовки подключить скважину.

Спасибо

 

 

 

 

Змінено користувачем delic
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, delic сказал:

Подключаюсь к эл. сетям. 17кВт, 380В.

підключаєтесь до мереж обленерго чи власником мереж є хтось інший?

 

5 минут назад, delic сказал:

После установки счётчика ящик пломбируют? И дальнейшие работы потребуют распломбировки?

можливо вони запломбують тільки тоді коли ви підведете кабель від ваших споживачів

 

6 минут назад, delic сказал:

Можно купить щиток, установить на столб ниже ящика со счётчиком, поставить в него автомат и сразу соединить при установке счётчика?

Можна, але чи дозволять поставити ваш ящик на їхню опору, то це вже питання? можливо ваш ящик можна поставити біля опори на металоконструкції

 

8 минут назад, delic сказал:

Подскажите, пожалуйста, какой кабель и автомат использовать? ВВГ 4*10 и 4п автомат на 32А тип С подойдут?

закопувати мідь в землю як на мене дорого і не потрібно це. Стандартний варіант кабель АВБбШв-4х16. Можна АВВГ-4х16 але його бажано в додатково в трубу захисну прокласти.

 

10 минут назад, delic сказал:

Нужны ли гермовводы для щита? (СИП заходит в ящик со счетчиком без них)

по правильному потрібні. Без них не забезпечується степінь захисту щита

 

11 минут назад, delic сказал:

Нужно ли заранее сделать заземление возле столба?

заземлення робити вже біля вашого розподільчого щита, а не біля опори

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, delic сказал:

Подключаюсь к эл. сетям. 17кВт, 380В.

Поставили ящик на столбе. Поставили внутри автомат и подключили к воздушной линии.

Будут скоро ставить счётчик.

Что нужно сделать, чтобы после установки счётчика можно было пользоваться эл. энергией? 

После установки счётчика ящик пломбируют? И дальнейшие работы потребуют распломбировки?

Можно купить щиток, установить на столб ниже ящика со счётчиком, поставить в него автомат и сразу соединить при установке счётчика?

Подскажите, пожалуйста, какой кабель и автомат использовать? ВВГ 4*10 и 4п автомат на 32А тип С подойдут? Какую гофру или трубу брать? 32мм? Нужны ли гермовводы для щита? (СИП заходит в ящик со счетчиком без них)

Нужно ли заранее сделать заземление возле столба?

В дальнейшем планирую подключить бытовку прокладкой кабеля под землёй. И уже из бытовки подключить скважину.

Спасибо

 

 

 

 

Может вам стоит нанять толкового электрика. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Shturman1 сказал:

підключаєтесь до мереж обленерго чи власником мереж є хтось інший?

 

можливо вони запломбують тільки тоді коли ви підведете кабель від ваших споживачів

 

Можна, але чи дозволять поставити ваш ящик на їхню опору, то це вже питання? можливо ваш ящик можна поставити біля опори на металоконструкції

 

закопувати мідь в землю як на мене дорого і не потрібно це. Стандартний варіант кабель АВБбШв-4х16. Можна АВВГ-4х16 але його бажано в додатково в трубу захисну прокласти.

 

по правильному потрібні. Без них не забезпечується степінь захисту щита

 

заземлення робити вже біля вашого розподільчого щита, а не біля опори

Дивно читати рекомендації форумчанам від людини, яка не розуміється на елементарних поняттях в електротехніці. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, Shturman1 сказал:

А ваша рекомендація просто виблискує змістовністю.

А я не рентген, и анализы не запрашивал, что бы давать рекомендации на расстоянии. 

Кому нужно, спрашивают в личке, и получают исчерпывающие ответы. 

Спросите хотя бы у  ТС соседней темы, где вы являетесь активным писЯтелем. 

Змінено користувачем igorjk
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorjk сказал:

Может вам стоит нанять толкового электрика. 

Где ж его взять то толкового 😉

Чтобы кого то толкового найти нужно решение задачи в два раза лучше знать... а тогда уж лучше самому сделать, потому что наемные лучше не сделают...

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, delic сказал:

Где ж его взять то толкового 😉

Чтобы кого то толкового найти нужно решение задачи в два раза лучше знать... а тогда уж лучше самому сделать, потому что наемные лучше не сделают...

 

Да из здешних и выбирайте. 

А Вы кафель тоже в два раза лучше укладываете, или крышу лучше спецов можете смастерить? 

Если да, тогда чего здесь ошиваетесь? 

Змінено користувачем igorjk
  • Дізлайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, igorjk сказал:

А Вы кафель тоже в два раза лучше укладываете, или крышу лучше спецов можете смастерить? 

У плиточников результат виден сразу и может быть оценен без наличия профильного образования. У электриков же единственный результат который виден простому обывателю - это "свет горит, утюг греет". А то что земли нет, в стенах ШВВП, в коробках все пропаяно ПОС-60, защищено одним автоматом С60 - так это для него китайская грамота. И да, стоимость реализации, впочем как и наличие корочек и "да я 30 лет так делаю!" ВООБЩЕ никак не гарантирует качество. Поэтому извините, но чтобы 3.14здить (не говоря уж о том чтобы выбрать) электрика, нужно самому стать электриком, хотя бы на уровне "прочитал и осознал ПУЭ".

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Новодел сказал:

У плиточников результат виден сразу... 

Это вы так говорите, потому что не знаете всех нюансов, и плитка у вас не отпадала. У электрика, кстати, тоже виден сразу, сами же написали - лампочка светится, утюг греется. 

 

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, delic сказал:

Где ж его взять то толкового 😉

Чтобы кого то толкового найти нужно решение задачи в два раза лучше знать... а тогда уж лучше самому сделать, потому что наемные лучше не сделают...

 

Вы не правы, что бы самому делать хорошо, кроме знаний нужен опыт и практика.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите в таком случае: каким способом в котельне от щитка котельни развести проводку, если:

1) способ наружный должен быть, так как уже покраска есть и штробить не вариант

2) сантехники (так вышло) уже развели свои трубы и трубы близко к стенам, соотвественно нормальных прямых линий (под кабель-каналы) уже сложно найти - они не пройдут под сантехническими трубами

Получается только гофра гибкая и в некоторых местах будет нахлест с сантех. трубами? Вариантов больше нет?

З.Ы. теперь понимаю, почему электрика должна идти до сантехники, но проблема локальная - только в котельне, да и спланировать котельню не удавалось нормально до последнего момента

Змінено користувачем sidus
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, igorjk сказал:

Это вы так говорите, потому что не знаете всех нюансов, и плитка у вас не отпадала. У электрика, кстати, тоже виден сразу, сами же написали - лампочка светится, утюг греется. 

 

Это не всегда так: например

  • где-то не тот кабель заюзали, вы об этом узнаете не сразу, когда тот начнет перегреваться
  • не та гофра, тоже это не сразу станет ясно, например, на улице гофру, которая боиться ультрафиолета, пройдут годы, пока станет ясно
  • и тд
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, sidus сказал:

Это не всегда так: например

  • где-то не тот кабель заюзали, вы об этом узнаете не сразу, когда тот начнет перегреваться
  • не та гофра, тоже это не сразу станет ясно, например, на улице гофру, которая боиться ультрафиолета, пройдут годы, пока станет ясно
  • и тд

если вы применяете словосочетание "не тот" и "не та" - значит есть некая спецификация.
и если есть некая спецификация то есть некий приём работ.

что характерно, для спрятанного этот приём делается на этапе, когда видно.
следовательно тогда и выявляется несоответствие, и принимаются меры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, sidus сказал:

Это не всегда так: например

  • где-то не тот кабель заюзали, вы об этом узнаете не сразу, когда тот начнет перегреваться
  • не та гофра, тоже это не сразу станет ясно, например, на улице гофру, которая боиться ультрафиолета, пройдут годы, пока станет ясно
  • и тд

Что не всегда так? 

Хозяин (заказчик) разве не видит на что от дает подрядчику деньги, или подрядчик не отчитывается заказчику за потраченные деньги? 

Хули вы тут из себя дураков корчите, когда из вас лишнюю копейку не вытянешь. 

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, igorjk сказал:

Хули вы тут из себя дураков корчите, когда из вас лишнюю копейку не вытянешь. 

а доп.услуги пробовал?
ну там, оральный секс делать.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, sidus сказал:

А подскажите в таком случае: каким способом в котельне от щитка котельни развести проводку, если:

1) способ наружный должен быть, так как уже покраска есть и штробить не вариант

2) сантехники (так вышло) уже развели свои трубы и трубы близко к стенам, соотвественно нормальных прямых линий (под кабель-каналы) уже сложно найти - они не пройдут под сантехническими трубами

Получается только гофра гибкая и в некоторых местах будет нахлест с сантех. трубами? Вариантов больше нет?

З.Ы. теперь понимаю, почему электрика должна идти до сантехники, но проблема локальная - только в котельне, да и спланировать котельню не удавалось нормально до последнего момента

Посмотрите на рукав рз-цп.

для него есть крепления типа как для труб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как проверить заземление? 

Сегодня вбил себе "треугольник" для заземления. 3 стержня из уголка 50*50*4 по 2,5 метра. Соединил их таким же уголком по 3 метра. Хорошенько все проварил. Встал вопрос как проверить. Дорогих тестеров естественно нет.  Взял обычный мультиметр, измерил напряжение в сети, потом измерил напряжение через землю в место нуля. Вольтаж тот же. Можно считать что заземление в норме или  есть другие способы проверки заземления без мегаомметра?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть дедовский способ - берете фазу и заземление и включаете 100 ваттную лампочку накаливания.

если горит нормально - все норм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...