Вам тонко намекают, что повышение давления в контуре отопления в летнем режиме, может быть связано с двумя причинами:

- травит кран подпитки;

- пробой битермического теплообменника.

 

PS: В моём случае, была вторая проблема в том году. Давление из-за пробоя между контурами во вторичном возрастало до давления водопровода - срабатывал аварийный клапан. Сейчас на ХВ стоит редуктор + фильтр водоподготовки. Если давление в водопроводе не более 3 Бар, в принципе не смертельно (можно какое то время пользоваться), но при первой же возможности произвести диагностику - ремонт.

Проверить пробой между контурами можно просто, достаточно перекрыть подачу ХВ на котёл, и открыть кран ГВС (кухня-ванна). Если есть пробой, давление стравит через открытый кран. Проверить кран подпитки, чуть сложнее, я глушил монетой (вставлял под накидную гайку трубки) подачу ХВС в теплообменник.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответ.

Да, я понял, что может быть и теплообменник, к сожалению.

Ну то что расширительный бак, как я понимаю, накрылся 100%, буду его менять, вернее, старый отключать и ставить снаружи другой. Потом, если с давлением будут продолжаться свистопляски, буду разбираться с краном, а потом и с теплообменником. Как я понял после изучения инета, что ремонт теплообменника ни у кого не получался качественно и на долго, и выход, только замена? Как обычно, всё это очень не вовремя, хорошо одно, это случилось летом и до сезона отопления ещё есть время. Спасибо ещё раз за помощь))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста что может быть с котлом?

Котел Nova Florida Vela Compact CTN 24 AF вчера проходя мимо услышал журчание воды, взял в руки расширительный бачек а он полон воды (родной расшерительный бачек был заменён на новый он находится снаружи котла) Котел отключил (летом не пользуюсь) Что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста что может быть с котлом?

Котел Nova Florida Vela Compact CTN 24 AF вчера проходя мимо услышал журчание воды, взял в руки расширительный бачек а он полон воды (родной расшерительный бачек был заменён на новый он находится снаружи котла) Котел отключил (летом не пользуюсь) Что делать?

 

Если вместо воздуха, из золотника идёт вода - порвана мембрана. Если у Вас расширительный бак завальцован, то менять полностью. Если крышка на болтах - просто поменять мембрану.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста что может быть с котлом?

Котел Nova Florida Vela Compact CTN 24 AF вчера проходя мимо услышал журчание воды, взял в руки расширительный бачек а он полон воды (родной расшерительный бачек был заменён на новый он находится снаружи котла) Котел отключил (летом не пользуюсь) Что делать?

 

Для начала попробуйте полностью слить воду с бачка, и накачать его заново.

Возможно для этого придётся бак демонтировать.

 

Если не поможет - замена...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сервисники подскажите при замене платы на котле honeywell micra 2 нужна настройка / программирование самой платы ? или вставил и поехало ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго здравия! :beer:

 

Начались проблемы с котлом ( "Житомир-7" АГД-21-12 турбо).

При нагреве проточной воды,котёл вырубается, мигает индикатор

( отказ в отводе продуктов сгорания, не работает маностат),

турбина не отключается. Приходиться отключать питание и через

некоторое время, котёл снова нормально работает но такие перебои

в последнее время стали частыми. :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

всем привет

старенький котел почти 10 лет, нервы трепает снова, мастер сказал купить нужно срывной клапан, и мембранный бак

в инете ищу и без толку

помогите с поиском, котел FERELLA F24 MEL

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем привет

старенький котел почти 10 лет, нервы трепает снова, мастер сказал купить нужно срывной клапан, и мембранный бак

в инете ищу и без толку

помогите с поиском, котел FERELLA F24 MEL

 

Купите любой другой предохранительный клапан на 3 бар и любой другой розширительный бак,врежьте его в систему отопления на обратку возле котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Е86 для NOVA FLORIDA Delfis Condensing КС 24

подскажите, при включении котла NOVA FLORIDA Delfis Condensing КС 24 вылетает ошибка Е86, в паспорте такой ошибки нет, котел пытается включить горелку, потрескивает и уходит с ошибкой. и что делать с этим чудом техники?

 

кому-то может пригодиться, сервисники сказали, что Е86 говорит о том, что температура в контуре слишком быстро растет, сделали предположение, что накрылся насос, после долгого колупания - нашли, что пробит силовой кабель и полетела плата. Заменили по гарантии все (правда дорогу 2 раза пришлось оплачивать, с собой не было запчасти, но и то лояльно 150 грн за 10 км от киева)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как я понял после изучения инета, что ремонт теплообменника ни у кого не получался качественно и на долго,

ремонтирую хорошо там, где ремонтируют автомобильные радиаторы и прочее, там где есть хорошие специалисты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, второй день пользуюсь котлом Солли стандарт 18турбо (новый уже без гарантии) и чувствую он мне счастливой жизни не обещает, проблема постоянно в режиме горячей воды ошибка GS перегрев радиатора, в режиме отопления работает нормально. Датчики температуры менял местами не помогло, менял в меню уровень пламени ставил на минимум не помогло, закрыл кран газа стало лучше но это не выход из положения.Может у кого есть опыт в решении этой проблемы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сравните проток воды холодной и гарячей в кране, сильная ли разница (перегреваться может из-за высокого гидро-сопротивления как в теплообменнике, так и в трубах + как вариант не правильно настроенный газовый клаппан).

ps: у меня в Беретте 3 температурных датчика (температура теплоносителя в контуре оттопления, контуре гвс, и аварийный когда закипает). Обычно они NTC на 10 кОм при 25 градусах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, второй день пользуюсь котлом Солли стандарт 18турбо (новый уже без гарантии) и чувствую он мне счастливой жизни не обещает, проблема постоянно в режиме горячей воды ошибка GS перегрев радиатора, в режиме отопления работает нормально. Датчики температуры менял местами не помогло, менял в меню уровень пламени ставил на минимум не помогло, закрыл кран газа стало лучше но это не выход из положения.Может у кого есть опыт в решении этой проблемы.

 

не то смотрите, загляните в инструкцию что такое CS и откуда оно бывает

иии НЕЛЕЗЬТЕ!!! в клапан,

почем зря

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, второй день пользуюсь котлом Солли стандарт 18турбо (новый уже без гарантии) и чувствую он мне счастливой жизни не обещает, проблема постоянно в режиме горячей воды ошибка GS перегрев радиатора, в режиме отопления работает нормально. Датчики температуры менял местами не помогло, менял в меню уровень пламени ставил на минимум не помогло, закрыл кран газа стало лучше но это не выход из положения.Может у кого есть опыт в решении этой проблемы.

Максим, звоните , помогу

Все гораздо проще... Рассказывать как сделать - чревато последствиями, любой котел относится к ПРиборам Повышенной Опасности !ноль шесть семь 506шесть шесть 55

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Protherm Медведь 50 KLZ. ГВС выставлено на 40, а греет до 80. Падает до 72 и опять включается подогрев и гонит до 80. При этом таймер игнорируется- процесс идёт и во время, когда нагрева вообще не должно быть.

 

Что делать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что делать?

Ничё не делать, так трэба.

80 гр. - это температура котловой воды, если выставлено ГВС на 40, то вода из бойлера будет примерно такой температуры. Лучше поставить выше.

процесс идёт и во время, когда нагрева вообще не должно быть.

Откуда знаете должен быть нагрев или нет ? :D

Про таймер подробней. :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничё не делать, так трэба.

80 гр. - это температура котловой воды, если выставлено ГВС на 40, то вода из бойлера будет примерно такой температуры. Лучше поставить выше.

 

 

Как это????

Отдельно выставляется температура воды в бойлере и в системе отопления. Отопление отключено. Вода в бойлере выставлена на 40- она и должна нагреваться до 40 и котёл выключается. Так и было.

 

 

Откуда знаете должен быть нагрев или нет ? :D

 

Так нагрев по таймеру должен включаться.

 

Про таймер подробней. :rolleyes:

 

Включается подогрев ГВС и по таймеру ( т.е. срабатывает таймер-включается нагрев ), и не по таймеру ( таймер в режиме выключен, а нагрев запускается ).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

таймер в режиме выключен, а нагрев запускается ).

Проверить для начала контакты таймера, правильность программирования по умолчанию опускаем. Раньше было нормально или тока запустили ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверить для начала контакты таймера, правильность программирования по умолчанию опускаем. Раньше было нормально или тока запустили ?

 

С этим всё нормально. Думали таймер. Поменяли- та же история.

Получается, что включение нагрева воды происходит без учёта таймера. И греет воду не на заданную температуру, а по максимуму и потом поддерживает её.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...