Двух этажный дом из газобетона.Размер по осям 7,6х20м(простая коробка без выпендража).Стена 400мм.армопояс.мауэрлат 200х200мм.А вот дальше засада.Крыша планируется четырехскатная.Но пролет в чистоте между стенами 7,2м.Как обеспечить такой пролет без прогибов,так как внутр.стен нет.Кто-то прикинет шаг и сечение стропил,а самое главное конструктив.Чердак соответственно вентилируемый и не утепленный(потолок то утеплим на всю высоту балки).Материал кровли-хочу керам.черепицу.Но если вес критичен для сечения стропил на таком пролете,то можно и битумку по сплошному настилу.Просто хочу уйти от ж.б.плит перекрытия на втором этаже

Буду рад любым советам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Двух этажный дом...Размер по осям 7,6х20м...Крыша планируется четырехскатная...Но пролет в чистоте между стенами 7,2м.

Как обеспечить такой пролет без прогибов,так как внутр.стен нет.

Тут не обойтись без ферм. Хотя, решить вопрос можно распорной схемой и/или бешенным сечением стропил. :o

 

Что-то подобное есть в альбомах моего профиля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Место? Угол кровли? Материал покрытия?

Тогда можна начать говорить. В любом случае стропильные фермы. А там. ге подходят диагонали (вальмы) к коньку нужна будет лютая объемная конструкция из спареных ферм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы меня разочаровали...Хорошо.А если на втором этаже я разделю комнату на две и обопру коньковый подпор на плиты перекрытия первого этажа.Плиты не сильно прогнутся ,на первом этаже большой зал.

Plan.thumb.jpg.1c867824172161fd3fcd5c262feec033.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Двух этажный дом из газобетона.Размер по осям 7,6х20м(простая коробка без выпендража).Стена 400мм.армопояс.мауэрлат 200х200мм.А вот дальше засада.Крыша планируется четырехскатная.Но пролет в чистоте между стенами 7,2м.Как обеспечить такой пролет без прогибов,так как внутр.стен нет.Кто-то прикинет шаг и сечение стропил,а самое главное конструктив.Чердак соответственно вентилируемый и не утепленный(потолок то утеплим на всю высоту балки).Материал кровли-хочу керам.черепицу.Но если вес критичен для сечения стропил на таком пролете,то можно и битумку по сплошному настилу.Просто хочу уйти от ж.б.плит перекрытия на втором этаже

Буду рад любым советам.

 

У меня был подобный случай

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16710&page=6

 

т.е. помещение над бассейном между стунами 7,2 метра, по наружи 7,7. Длина помещения 10 метров.

 

Но я решил делать несимметричную крышу, так как на южной стороне будут солнечные коллекторы, а на длинную сторону с балкой 150х50 х 6 м пустил распорку и получилось отлично.

 

А раньше когда думал делать симметричную систему и осознавал, что дерево будет только 6 метров планировал горизонтально ставить 6 метровую доску метра на пол выше мауэрлата, чтобы связать стропилины

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас тоже будут солнечные коллекторы.Но как сделать потолок горизонтальный при таком пролете?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты не сильно прогнутся

Ваш необоснованный оптимизм немного пугает.

Я не к тому что уверен в недостаточности несущей способности плит. Я к тому что от слов "всё нормально, рухнуть не должно" зависит не одна человеческая жизнь.

 

Короче, сбор нагрузок выполнять надо, считать надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно без ферм - стропила с раскосами. Правильно сказали - нужно считать.
И то уже не ферма? ;)

И вааще - шо там считать? Бяри да клЭпай...:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И то уже не ферма? ;)

И вааще - шо там считать? Бяри да клЭпай...:D

 

100% :)

 

Я ничего не считал. Пошел по принципу что лучше я немного крепче сделаю, чем считать. Как правило можно уменьшить шаг между стропилами с 70 до 60 см что выльется в дополнительные 0,5 куба леса, а стоить будет дешевле расчетов :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ж тут все деревом занимаетесь, что подсказать человеку не можете? Только ля-ля, уже б посчитали быстрее.

 

Исходные данные:

- стропила из бруса 50х150мм

- распорка стредняя из бруса 50х150мм

- распорка нижняя из бруса 50х150мм

- шаг стропил 0.9м

- ширина 8.0м

- угол наклона 30 градусов

- собственный вес 1.0кН/м.кв. (приложил на две стороны)

- снеговая нагрузка 1.8кН/м.кв. (приложил на одну правую сторону)

- ветровая нагрузка 0.6кН/м.кв. (приложил на одну правую сторону)

Максимальный прогиб стропилы получается 14.9мм (допустимый L/200=4618/200=23.1мм).

494141140_.gif.707bca79c320c1c299f9ba08a364af30.gif

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ж тут все деревом занимаетесь, что подсказать человеку не можете? Только ля-ля, уже б посчитали быстрее.

Тут такое дело... Стропила то прогнутся не так много, как прогнутся балки даже если неєксплуатируемый чердак и будет только утепление. И другой вопрос, что четырехскатка. Диагоналям работать будет гораздо труднее. И без плана говорить безпредметно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут такое дело... Стропила то прогнутся не так много, как прогнутся балки даже если неєксплуатируемый чердак и будет только утепление. И другой вопрос, что четырехскатка. Диагоналям работать будет гораздо труднее. И без плана говорить безпредметно.

 

А как прогнутся балки? Они будут (точнее должны) работать на растяжение, такой распор, стены (хоть и есть пояс монолитный) могут и не выдержать, длина здания большая. Так что балки будут как "натянутая струнка".

А вот "диагонали" (угловые стропила, длина 6.5м) получаются приличного сечения, минимум 250х300мм. Ну и промежуточные стропила к которым будут примыкать угловые стропила нужно как минимум 100х250мм ставить, а то смещение конька (вниз) большое получается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот "диагонали" (угловые стропила, длина 6.5м) получаются приличного сечения, минимум 250х300мм. Ну и промежуточные стропила к которым будут примыкать угловые стропила нужно как минимум 100х250мм ставить, а то смещение конька (вниз) большое получается.
Простите за глупый вопрос...:angel: : а такие сечения "получаются" при расчете на весах в мясных рядах? :o:D Змінено користувачем OlegArh
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите за глупый вопрос...:angel: : а такие сечения "получаются" при расчете на весах в мясных рядах? :o:D

 

Нет, такие сечения получаются при сборе нагрузок на угловую стропилу (8.0кН на 1 метр погонный) и с нагрузкой в коньке промежуточных стропил (к которым примыкают угловые стропилы) силой F=104кН.

Расчет в программе Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2012.

 

А расчеты на весах в мясных рядах - это больше к вам относится (многие здесь в этом уже убедились) :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как прогнутся балки? Они будут (точнее должны) работать на растяжение, такой распор, стены (хоть и есть пояс монолитный) могут и не выдержать, длина здания большая. Так что балки будут как "натянутая струнка".

Для этого, действительно, только трос и можно натягивать.

Никакой (в нормальных условиях) распор не компенсирует прогиб балки даже под собственным весом

 

балка не жилец. тут надо ферму считать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

балка не жилец

 

Я ж уже посчитал, прогиб ее получается 8.1мм. Но балка должна быть цельная. Понятно если вы эту балку из кусков сточите, да еще и гвоздиками, то они попрогибаются как "сосиски".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ж уже посчитал, прогиб ее получается 8.1мм. Но балка должна быть цельная.

Для того что бы давать советы на форуме, одной теории не достаточно.

Доску 8 м, найти не реально. Привезти проблематично. И устанавливать в один пролёт.

 

Вы, к стати, киньте туда +10 кг\м.кв. на пирог утепления и + 20кг\м.кв. на гипсу. Какой там будет прогиб?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для того что бы давать советы на форуме, одной теории не достаточно.

Доску 8 м, найти не реально. Привезти проблематично. И устанавливать в один пролёт.

 

А что вы считаете теорией? Про доску да не знал что такая проблема 8м найти, а вот остальное... читаем ниже.

 

Вы, к стати, киньте туда +10 кг\м.кв. на пирог утепления и + 20кг\м.кв. на гипсу. Какой там будет прогиб?

 

Просчитал только что отдельно просто балку (брус 50х150мм) на 2-х опорах, прогиб от собственного веса получился 20,2мм, прогиб от собственного веса + 30кг/м.кв. (утеплитель и гипс) получилось 113,8мм.

 

А вот прогиб такой же балки в той "треугольной" конструкции от собственного веса получился 6,4мм, прогиб от собственного веса + 30кг/м.кв. (утеплитель и гипс) получилось 35,6мм (допустимый L/200=8000/200=40мм). Так что про "натянутую струнку" я вам не зря говорил.

1165899258_2.png.60efbb5c73d97cee480f5dc1317a7e23.png

1960488594_1.png.34d7966f7efaba15af3b4a9705cf1ffa.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот прогиб такой же балки в той "треугольной" конструкции от собственного веса получился 6,4мм, прогиб от собственного веса + 30кг/м.кв. (утеплитель и гипс) получилось 35,6мм (допустимый L/200=8000/200=40мм).

осмелюсь предположить, что вы считали со стропилами в полностью нагруженном состоянии?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

осмелюсь предположить, что вы считали со стропилами в полностью нагруженном состоянии?

 

Намек понял.

Прогиб балки не меняется если полная нагрузка на стропилы крыши (снеговая, ветровая нагрузки и вес черепицы) или без нее вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прогиб балки не меняется если полная нагрузка на стропилы крыши

Балка, имея напряжение растяжения, имеют меньший прогиб чем не напряжённые.

В нашем случае, растяжение от распора стропил.

 

Это пока что моё мнение но мне кажется этот фактор влияет на результат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Балка, имея напряжение растяжения, имеют меньший прогиб чем не напряжённые.

В нашем случае, растяжение от распора стропил.

 

Это пока что моё мнение но мне кажется этот фактор влияет на результат.

 

Чтобы такая схема заработала - изменил одну опору - сделал шарнирно-подвижную (было обе шарнирно-неподвижные). Результат получился еще хуже, прогиб 35.8мм (увеличился на 0,2мм).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- угловые стропила, (длина 6.5м) получаются минимум 250х300мм. промежуточные стропила к которым будут примыкать угловые стропила нужно как минимум 100х250мм

 

- такие сечения получаются при сборе нагрузок на угловую стропилу....

Чтобы такая схема заработала.......- изменил одну опору ....результат получился еще хуже -прогиб увеличиился на 0,2 мм. :lol:

А расчеты на весах в мясных рядах - это больше к вам относится (многие здесь в этом уже убедились) :D

 

Господин теоретик, пока вам удается рассчитать очередной шедевр (типа стропила 250х300 :fool: и увеличение прогиба на 0,2 мм. :lol:), по моим проектам стоят реальные крыши со стропилами всего-лишь 50*150-200 мм.......и "металлические крыши" с пролетом 40 м.

 

Так что нагрузку от попытки "уколоть", перенаправте на самообучение!

 

А лучше - на приобретение практического опыта.;)